Retour
Menu utilisateur
Menu

Menuiserie Alu et reprise de la terre

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 625 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Haute Vienne
Bonjour,

Je fais l'electricite de ma maison en cours de construction et j'ai une question concernant la reprise de la terre sur les menuiseries ALU dans la salle de bain.

J'ai des menuiserie Alu de marque technal et j'aimerai savoir si il me suffit de mettre un fil de terre a une cosse reliée sur la fixation du cadre de la menuiserie? sachant que chaque fixation(alu gris non peint) est reliée au cadre(peint) par des vis(grises non peintes) dans des inserts

Ou es ce que je doit faire ma liaison avec une cosse reliée a une vis autoperforante fixée directement dans le cadre?

La premiere solution me plait plus car plus propre mais je n'ai pas de retour sur l efficacite de cette solution par rapport au passage du consuel

merci d avance sur vos retour sur le sujet
Messages : Env. 20
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 1000 message Penmarch (29)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Si vous avez un testeur, vous testez la continuité entre la vis où vous voulez vous reprendre et le cadre alu.
le cadre est peint, mais pas le trou de la vis qui pénètre le cadre.
Le consuel teste sur un élément de la fermeture non peint qui est relié au cadre
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Haute Vienne
kersu a écrit:Si vous avez un testeur, vous testez la continuité entre la vis où vous voulez vous reprendre et le cadre alu.
le cadre est peint, mais pas le trou de la vis qui pénètre le cadre.
Le consuel teste sur un élément de la fermeture non peint qui est relié au cadre


ok merci pour ce conseil, il s agit d'une très bonne astuce. ce matin j'ai recupéré mon testeur et ce soir je regarderai sur le chantier le meilleur endroit pour faire le reprise de terre.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Territoire De Belfort
Pardon de m'inscruster dans le sujet, je suis pris d'un doute en lisant le sujet, en ayant des menuiseries ALU dans toute la maison, faut-il prévoir de toutes les raccorder à la terre ?
Messages : Env. 100
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Non uniquement celle de la salle d'eau
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Territoire De Belfort
Carminas a écrit:Bonsoir

Non uniquement celle de la salle d'eau
C'est bien ce qu'il me semblait, mais sur le coup j'ai eu un doute.

Merci Carminas
Messages : Env. 100
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Haute Vienne
Carminas a écrit:Bonsoir

Non uniquement celle de la salle d'eau


je crois que la cuisine est concernée egalement.
globalement toutes les pieces d eau. Carminas es ce que je me trompe?
Messages : Env. 20
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnjour

La liaison équipotentielle supplémentaire n'est obligatoire que dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

La cuisine n'est pas concernée, sauf si on est dans un appartement non relié à la terre (c'est une mesure compensatoire en attendant la réalisation de la prise de terre)



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Bonjour, le fil de terre est de quelle section?? Merci
Messages : Env. 700
De : Dol-de-bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
2,5²
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
A ce sujet, ligne dédiée à tirer en direct du tableau ou l'on peut se reprendre sur une terre d'une prise câblée en 2,5mm² ? Je pencherai sur une ligne dédiée...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Etant donné que cela rentre dans le cadre de liaison équipotentielle supplémentaire, ce n'est pas la peine de la dédier, elle peut être reprise sur une prise de courant
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir