Panne sur pompe a chaleur Résolu

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.858 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Cabasse (83)
Bonjour.J'ai installé il y a une dizaine d'année n une pompe a chaleur AIR/EAU avec plancher chauffant /raffraississant de 14 Kw pour environ 170 m2.La partie mezzanine n'est pas chauffeé par le plancher chauffant.
Cette pompe a chaleur a plutot bien fonctionnée jusqu'a present , apres reglage au tout debut.
Depuis cet hiver, ou il ne fait pas encore particulierement froid , elle ne redemarre pas lorsque la temperature exterieure devient trop basse (environ 3°) On entend le compresseur touner , avec un bruit un peu plus marque , les ventilateurs ne tournént pas , mais les voyants sur l'ecran montrent que le compresseur est en marche.
Lorsque la temperature exterieure remonte dans la journée, la pompe a chaleur redemarre.
Nous avons fait faire un complement de gaz(407C), fait un complement d'eau...........mais c'est toujours la meme chose.

Quelqu"un a t il eu deja ce probleme? que ça peut il etre ? Que doit on faire ? Y a t il des vraiement specialiste en Pompe a chaleu?

Merci de vos reponses et conseils ou.solutions
Messages : Env. 80
De : Cabasse (83)
Ancienneté : + de 15 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
ça ressemble à une panne "électronique"... comme elle démarre dans certaines conditions, j'irais d'abord voir du côté des capteurs...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 80 message Cabasse (83)
Bonsoir, Jai omis de preciser que c'est une pompe AXAIR.........qui semble ne plus exister aujourdhui. Quelqun connait til cette marque? un SAV ?
Merci de vos reponses
Messages : Env. 80
De : Cabasse (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Cabasse (83)
Merci jfquillacq; cela pourrait provenir de la carte electronique , ou bien les capteurs sont individualisés?
Que doit on changer dans ce cas la ?
Merci pour les reponses
Messages : Env. 80
De : Cabasse (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Faudrait que tu trouve un copain qui bidouille un peu en électro-mécanique, de façon a pouvoir tester les différentes fonctions :
- état des capteurs et qualité du signal envoyé
- nature du signal envoyé par la carte électronique vers le relai moteur
- voir si les indexation ne se sont pas modifiées...

éventuellement, re-paramétrer la carte...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 60 message Evrecy (14)
Bonjour,
Il ne faut pas faire de complement de r407c car c'est à fluide zeotropique, c'est à dire un mélange de gaz avec des températures d'évaporation différentes. S'il y a eu un manque de gaz, ton mélange n'a plus les mêmes caractéristiques même après un complément. Il faut réparer la fuite, récupérer le gaz, tirer au vide, remplacer le déshydrateur et recharger avec du gaz neuf. Bref, il te faut un frigoriste afin qu'il controle la relation pression température. Ton mélange peut aussi présenter des incondensables.
Mais à mon avis, ça ressemble à une coupure bp.
Repère ton compresseur. Sur celui-ci, repère le tube BP (le gros), le plus petit étant le hp. Sur ce tube BP, repère le pressostat BP. C'est un dispositif qui va couper la commande de ton compresseur lorsque la pression bp devient trop faible.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 60
De : Evrecy (14)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 60 message Evrecy (14)
C'est un contact, comme un thermostat, avec 2 fils. Lorsqu'il fait froid et que ta pac ne marche pas, shunt le contact, c'est à dire que tu réunis ces 2 fils et vois ce qu'il se passe...
L'enclenchement de tes ventilos se fait pas le pressostat hp.
Si c'est une pac inverter, ça risque d'être plus compliqué...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 60
De : Evrecy (14)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Cabasse (83)
Bonsoir, Effectivement, je me suis mal exprime/Il a vide tout le gaz 407C, et ensuite en a remis du neuf pour 6.2KGS,J'avoue ne pas bien connaitre l'interieur d'une pompe a chaleur et moins la partie electronique.Je vais essayer de voir avec le reparateur qui a fait la manip du gaz , s'il peut faire tout ce que vous preconisez.A priori ce n'est pas une inverter.
Pompe a chaleur AXAIR ACA/NP 015 PST Serie 534-13 S04P067 578 - 14.2KW 16.3 R407C 6.15 kgs PS 28-22 5
Pour ce genre de reparation , faut il s'orienter plutot vers un chauffagiste , ou plutot un frigoriste?Tous connaissent ils bien le fonctionnement ? Merci encore de vos reponses
Messages : Env. 80
De : Cabasse (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Cabasse (83)
Bonjour, et bonnes fetes de fin d'année.J'ai toujours ce meme probleme c'est a dire que lorsque la temperature exterieure descend aux environs de 3° / 4° ,et si elle est deja en fonctionnement , elle s'arrete, avec le code erreur E01.Il est impossible de la relancer , le code erreur disparait , la temperature de l'eau retour apparait (environs 20 / 25°) le compresseur fonctionne avec un bruit bizarre, les voyants sont allumés , mais les ventilateurs ne tournent pas.
et dans bien des cas il faut attendre que la temperature exterieure revienne vers 7/10°pour que le ventilateurs s'enclenchent.
Comme la preco de "Coxdescroisettes" je pense avoir repere les 2 pressostat HP et BP qui sont comme des petits tubes de 4a 5 cms et sur lesquels sortent en arriere 2 fils.Par contre je n'ai pas osé devisser ces pressostats car il y a juste apres sur le gros tube une vanne/vis qui a servi a vider et remplir le gaz 407C.Si je devisse le pressostat , le gaz va t il sortir?
Le compresseur tourne mal mais tourne , ce qui ne pourait peut etre pas etre si c'etait le pressostat BP ?
Les ventilateurs ne s'enclenchent pas , ce qui pourrait provenir peut etre du pressostat HP?

Autre constatation : les autres années , le matin , quand il faisait froid , il y avait un degivrage automatique qui envoyait un gros nuage de vapeur durant quelques secondes/minutes.J'ai lu dans la notice que c'etait un inverseur de cycle.Depuis cette annee avec ces problemes , j'ai remarqué que cette manoeuvre ne se faisait plus. Ce peut etre quel element qui ne fonctionnerait plus? Y a t il cause a effet?
Merci pour vos reponses a toutes mes questions, ainsi qu'a vos suggestions.
Messages : Env. 80
De : Cabasse (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 60 message Evrecy (14)
Bonjour,
Ne dévissez pas vos pressostats du circuit. Les 2 fils qui partent du pressostat vont sur un bornier. Une fois repéré ces 2 fils, vous pouvez les shunter en vous aidant d'un fil souple. Si le compresseur redémarre en faisant ce pont entre les 2 fils du pressostat bp, ça ne veut pas dire que c'est le pressostat bp qui est mort (même si ça peut...) mais ça voudrait dire que votre pac "coupe en bp".
Si tel est le cas, plusieurs hypothèses:
- Manque de gaz.
- Prise en glace de l'unité extérieure (pour plusieurs raisons: ventilo hs, plus de dégivrages car sonde hs, carte, ou vanne 4 voies bloqué)
- Détendeur ou déshydrateur bouché.
Votre "autre constatation" est tout de même parlante. Lorsqu'elle ne refonctionnera plus, regardez l'arrière de l'unité extérieure, là où se trouve les ailettes. Si c'est tout blanc, que du givre s'est formé sur celle-ci, avant de shunter quoi que ce soit, remplissez un arrosoir d'eau chaude et versez sur le givre de façon à ce qu'il n'en reste plus.
Pouvez-vous mettre des photos de votre installation?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 60
De : Evrecy (14)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Cabasse (83)
Bonsoir, Merci pour ces suggestions , demain je fais l'operation Eau Chaude , et je prends des photos (Je vais voir comment on met des photos dans le forum)Pour le Gaz , le ier reparateur a vide le gaz 407C et a remis le poids indique par la plaque de la pompe.Sur les ailettes c'est un peu blanc , mais il ni a pas vraiemebt de la glace.Ou peu se trouver la vanne 4 voies? ainsi que le detendeur ou deshydrateur? Ici l'eau est tres calcaire et a aussi ete boueuse'nous sommes sur un forage)
Merci encore de vos reponses
Messages : Env. 80
De : Cabasse (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Cabasse (83)
Bonjour, J'ai laisse la pompe arrétée toute la nuit.Ce matin (-4° a l'exterieur) elle a démarrée , mais tres lentement et les ventilteurs ne vont pas a une grande vitesse et du coup ça ne fait pas de froid. L'eau de sortie etait indiquée à 17°3 elle est montée jusqu'a 17°8 et maintenant elle reste sur cette temperature .
=pompe a chaleur tourne,ventilateurs doucement,semble pas faire de froid, temperature bloquée a 17°8.

J'ai fait l'operation eau chaude mais sans resultat
Merci de vos conseils et suggestions
Messages : Env. 80
De : Cabasse (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Cabasse (83)
Bonsoir, apres avoir fait verifie le"detendeur", il semble que celui ci etait bloqué.On ne peut dire qu'il a fait bien froid , mais tout au moins jusqu'a -2° et la pompe a chaleur a tenue le coup. Pour l'instant elle fonctionne ................jusqu'a quand ,? sachant que ce detendeur , je ne sais pas reellement ce qu'il fait ?
merci de vos reponses
Messages : Env. 80
De : Cabasse (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Explication (ça vaut aussi pour les frigos) : en thermodynamique, on ne sait produire en abondance que de la chaleur (à l'exception de quelques très rares situations)... dans ton circuit, tu as un compresseur... à la sortie de celui ci, le fluide est plus chaud qu'à l'entrée (et plus comprimé) (on va dire 10° à l'entrée et 70° à la sortie, par exemple)... on le fait circuler dans l'échangeur de la maison... il se refroidit (il restitue ses calories), mais à pression quasi constante... quand il sort (on va dire à 30°, par exemple), on le fait passer dans le détendeur : il se refroidit de façon importante : il perd les 60° qu'il avait pris dans le compresseur... donc, il tombe à -30°... là, on le fait passer devant les ventilateurs... il remonte à 10° (donc, il a pris de la chaleur à l'air ambiant) et on recommence.

Mais tu comprends aussi que plus l'air extérieur est froid, moins le rendement est bon
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 80 message Cabasse (83)
Bonjour, Merci pour cette explication et precision sur le fonctionnement. Ce matin il faisait -2° et la pompe fonctionnait toujours , sans s'etre mise en panne erreur E.Il faut donc souhaiter qu'il ne fasse pas trop trop froid.Merci encore
Messages : Env. 80
De : Cabasse (83)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 17h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir