Bonjour,

Je viens demander conseil sur le choix de la puissance denotre PAC air-eau à installer sur une construction neuve, donc avec la RT2012.
Le bureau d’étude thermique a calculé une puissance de 4195Wen plancher chauffant (environ 100m²) et 3044W en radiateur basse températurepour l’étage (60m²). Il préconise une puissance de 6,44kw pour -7°C (zone H2b Tours).
Nous allons certainement prendre une Atlantic Alfea extensa Duo avec production eau chaude.
Je suis parti sur la 8kW (à +7°C) mais qui fait 5.7kW à-7°C, la pac a un appoint électrique qui peut aller jusqu’à 6kw. Nous mettrons un poêle à bois qui pourra aussiservir en cas de grand froid.
Que pensez-vous de ce choix en puissance ?
merci
Messages : Env. 40
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 300 message Aveyron
Bonjour,

L'idée du poêle à bois en complément de la PAC peut être très bonne à condition que le rendement du poêle soit élevé (label flamme verte).

Regardez le COP de votre future PAC sur ce document : http://www.certita.fr/sites/default/files/certificats/nf_749.pdf

A -7°C le COP est autour de 2.5, ce qui est loin d'être excellent. A ce niveau de température, mieux vaut se chauffer principalement au bois, sans forcément arrêter la PAC.

Au dessus de 2°C le COP s'améliore, d'autant qu'on fonctionnera en basse température le plus possible : voyez la différence entre 35/30 et 45/40.
Messages : Env. 300
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Indre Et Loire
Bonjour,
J'avais bien vu les cop sur la doc Atlantic mais ils sont différent de ceux là. Sur la doc, il donne une puissance de 5,7KW à -7°C, sur la certification c'est encore mieux.
Une 8kW est je pense le meilleur choix.


cdt


Messages : Env. 40
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 06h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir