Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur l'imperméabilisation sous-sol (drain delta ms...)

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.726 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Bailleul (59)
Bonjour,


Nous postons un nouveau post concernant le mauvais traitement (selon nous) de l'imperméabilisation de notre sous-sol (=sous-sol habitable).
Notre constructeur ayant déjà fait des erreurs d'appréciation dans le passé (nous avions eu de retour très efficace de votre part).


Nous vous passerons donc la pahse : constat d'huissier, affaissement des terres avec réintervention d'un grutier, matériaux initiaux non adaptés .... / Ceci étant nous l'espérons solutionné.


Le sous-sol étant habitable, le traitement appliqué étant le suivant : 3 couches de ciment plasticem + une couche de goudron noir sur le dessus du plasticem + membrane noire collée à chaud + delta ms au dessus. Dans l'esprit, nous pensons que la technique retenue par le constructeur est enfin bonne (grâce à vous).


Le problème est le suivant, il ne traite pas le dernier parpaing ni la fondation de la maison + la delta ms ne touche pas la dalle (et ne passe pas en-dessous du drian !). Il nous indique que ceci est parfaitement normal.


Il nous dit que si nous trouvons les références légales, qu'il s'y conformera en cas d'erreur de sa part. Svp ci-joint une tentative de synthèse schématisée :


coupe traitement sous sol
"Photo N°1113547" par dali1209 sur ForumConstruire.com.


Quelques points d'inquiétudes :
1° La delta MS, Ciment, traitement doivent aller obligatoirement jusqu'à la fondation ?
2° La delta MS doit passer en dessous du drain ?
3° La semelle de fondation doit être traitée ?
4° Le drain ne doit-il pas être posé à coté de la semelle de fondation et non pas sur la semelle de fondation ?


Auriez-vous, sans recherche longue et fastidieuse un shema (dtu) reprenant le process ? Nous avons jeté un coup d'oeil au DTU 20.1 mais je vous avoue que nous ne sommes pas à l'aise.


(nota : terrain très argileux + drain préconissé malgré sol argileux);


Vous souhaitant une bonne réception et de bonnes fêtes de fin d'année.
Messages : Env. 20
De : Bailleul (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour,


La pose du DELTA-MS semble correcte. Ci-dessous l'avis technique cstb


http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS07-H/AH131559.pdf


Le soucis vient effectivement plus de l'application de l'étanchéité et de l'absence
d'arase étanche sous dalle.







Savez-vous quel produit à été utilisé pour l’étanchéité ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Bailleul (59)
VanH merci pour votre avis c'est bien ce qu'il me semblait.

Par contre, à l'heure actuelle tout est posé sauf la delta MS + reste à fignoler la pose du revêtement d'étanchéité (collé à chaud) pour lequel je n'ai pas le nom.

Je vais aller prendre photo sera beaucoup plus pratique.

Concernant la nomenclature cstb nous lui avons remise à plusieurs reprises :( celui-ci nous dit qu'il s'agit de que simples préconisations ! et nous dit que n'entâchera pas la solidité sur le long terme.

D'après vous, y a-t-il plusieurs façon de faire pérenne dans cette situation ?
Pour sa technique de pose, je vous avoue être très septique étant donné que le terrain ne boit pas du tout l'eau (le résultat sera une stagnation de l'eau...).

Dans l'optique où plusieurs façon de faire existe, j'ai l'impression que son process est totalement obsolète.

Une bonne réception
Messages : Env. 20
De : Bailleul (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour,

Oui, tout ceci reste très théorique et comme vous le dites, il faudrait d'abord être sûr
que le procédé choisi par votre maçon réponde bien aux capacités hydriques de votre terrain...

Essayez de retrouver quel produit d'étanchéité a été utilisé. Les notices techniques abordent
le traitement de la liaison murs / semelles de fondations et la nécessité où pas de réaliser
une arase étanche.


Cdlt.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Bailleul (59)
Bonsoir,

Je suis allé sur le terrain pour voir si une référence ressortait quelques part et malheureusement rien.
Nous avons envoyé un message au constructeur afin que celui-ci nous communique la référence des matériaux utilisés.

La terrain est fort pentu.Une dizaine de mètres entre le point bas et haut (échelonnés sur 65 mètres de profondeur). Le sous-sol et par conséquent le drain sont mis à rude épreuve.

Certes il y en a à prendre et à laisser, mais toutes les vidéos que nous avons pu voir sur internet concernant la pose d'un drain et revêtements rattachés avaient pour principale finalité d'écarter les eaux des fondations et locaux... Le procédé retenu par notre constructeur aurait pour finalité d'envoyer l'eau en dessous de la maison (sol totalement imperméable). Le bon sens ne semble pas être au rdv ici :(.

Une bonne réception à vs
Messages : Env. 20
De : Bailleul (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Bailleul (59)
Bonjour,


L'appareil photo numériques ayant été récupéré (voiture de société).


Vous trouverez svp ci-joint les photos ; Cela dit, je n'ai pas trouvé la marque des matériaux utilisés (et le constructeur ne m'a pas répondu).




"Photo N°1116648" par dali1209 sur ForumConstruire.com





"Photo N°1116644" par dali1209 sur ForumConstruire.com




"Photo N°1116647" par dali1209 sur ForumConstruire.com



Encore merci.


Une bonne année 2015
Messages : Env. 20
De : Bailleul (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Bailleul (59)
Pour info, contraitement à ce que l'on pourrait croire, le drain est déjà posé en dessous ...




"Photo N°1116647" par dali1209 sur ForumConstruire.com



Une bonne réception
Messages : Env. 20
De : Bailleul (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour,


Difficile de deviner ce qu'il se passe en dessous...
Mais on dirait effectivement que la membrane de bitume se relève partiellement sur le drain.
Pour le primaire d'imprégnation c'est plus difficile de voir ce qui a été réalisé
mais de toutes façons,ce n'est pas lui qui joue le rôle d'étanchéité.

Quelle que soit la marque utilisée, on retrouve souvent les mêmes recommandations pour ce type
d'étanchéité, à savoir que les lés doivent descendre jusqu'à la semelle de fondation
et la recouvrir sur une dizaine de cm.

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Bailleul (59)
Bonjour,


En dessous : la planelle est traitée avec le primaire (3 couches de ciments plasticem) ; Mais aucun traitement pour l'unique parpaing au dessus de la semelle de fondation ni pour la fondation ( ! ...).


Concernant le relèvement partiel de la membrane : c'est nous qui l'avons relevé pour voir sa potentielle profondeur ; En gros il manque une bonne quinzaine de centimètres pour toucher la fondation.


Merci pour l'astuce, je vais exiger (retour de congés du constructeur lundi), les préconisations de mise en place de la membrane. Comme vous le dites, sur les vidéos que nous avons pu consulter, la semelle est systématiquement recouverte d'une dizaine de cm. Soit ici, 2 problématiques : il manque une quinzaine de centimètres pour toucher la fondation et une dizaine de centimètres pour la jumeler avec la fondation. Soit une petite trentaine de cm manquants.


Encore merci.
Messages : Env. 20
De : Bailleul (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour

On discute, on discute, mais pas grand chose de concret.

- Question primordiale : le constructeur a t-il été informé - par écrit - avant signature du contrat de l'habitibilité du sous-sol ?
- Quelle est la nature exacte de cette étanchéité ?

Sans ces deux réponses, on ne pourras pas avancer.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Bailleul (59)
Bonjour,


Habitabilité du sous-sol :
Oui le constructeur en est informé, il s'agissait d'une condition essentielle de notre projet ; La moitié du sous-sol étant considérée sur les plans comme habitable.
La dalle ayant été isolée avec 10 cm de polystyrène


Nature de l'étanchéïté :
Sur la partie habitable =
3 couches de ciment plasticem + un enduit bitumeux (marque "Loxam ?" pour collage à chaud (j'imagine) de la membrane étanche (confère photos).
Membrane pour laquelle nous n'avons pas les caractéristiques.


Le gros hic étant que rien n'a été prévu pour la semelle de fondation et parpaing au dessus de la fondation. Le constructeur nous indiquant qu'aucun problème si l'eau part en dessous de la maison car revêtement en dessous de la dalle du sous-sol.


Notre inquiétude majeure étant que le sol n'est pas du tout perméable et craignions de l'eau stagnante de manière permanente en dessous de la dalle.


Confère ci-joint une tentative de synthèse de notre part :



coupe traitement sous sol
"Photo N°1113547" par dali1209 sur ForumConstruire.com



Espérant que vous comprendrez mes propos malgré mon manque de technique.


Une bonne réception
Messages : Env. 20
De : Bailleul (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
"On discute, on discute, mais pas grand chose de concret. "


On fait comme le drain...on tourne atour !

Suite à votre dernier post, je comprends mieux le raisonnement de votre constructeur.
Pour lui, le rang d'agglo sur semelle n'assure qu'une fonction de résistance mécanique
contrairement au restant de l'élévation qui limite la zone habitable.
Donc il ne juge pas nécessaire de l'étancher (à condition d'avoir mis en place une coupure de capillarité sous dalle)

Vous faites bien de vous poser toutes ces questions. (et concernant les sous-sol, il y en a...)
Mais toutes les réponses découlent de l'étude de sol...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
dali1209 a écrit:

Nature de l'étanchéïté :
Sur la partie habitable =
3 couches de ciment plasticem + un enduit bitumeux (marque "Loxam ?" pour collage à chaud (j'imagine) de la membrane étanche (confère photos).
Membrane pour laquelle nous n'avons pas les caractéristiques.


Justement : c'est ça qu'on veut savoir ! Sinon, on parle dans le vide.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Bailleul (59)
Merci pour vos avis.

Au-delà des caractéristiques du produit. Je pensais qu'il y avait des prérequis et techniques de poses incontournables et ce quelques soit le matériau utilisé :(

Comme par exemple : ne jamais laisser une fondation à nue.

Je relance mon constructeur demain (fraîchement revenu de congés).

M'excusant pour cette approximation.
Messages : Env. 20
De : Bailleul (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Meaux (77)
Bonjour, avez-vous remblayé votre sous-sol ou pas encore?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Meaux (77)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 16h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir