Prise de terre posée en fond de fouille

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 765 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Vosges
Bonjour,


Notre maison étant hors d'air et hors d'eau, nous commençons à regarder où nous allons mettre nos prises de courant etc...
En regardant la notice descriptive, il est notée : "prise de terre posée en fond de fouille en cuivre 25mm² avec liaison en câble vert/jaune 16mm² jusqu'au tableau".

Ma question est qu'aujourd'hui je ne vois aucun fil vert/jaune sortir de terre, cela veut-il donc dire que la prise de terre n'a pas été effectuée ?
Une prise de terre en fond de fouille se fait elle forcement en boucle ?

Si oui, je suppose que l'électricien ne pourra plus faire une prise de terre en fond de fouille ? Si c'est bien cela, l'électricien devra donc réalisée la prise de terre par un piquée donc non conforme à notre notice descriptive...



Merci d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 70
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce qui doit sortir de terre c'est un fil de cuivre nu en 25mm².
Celui ci se raccorde à la barrette de coupure. Ce n'est qu'entre la barette et le tableau que vous avez le 16² vert/jaune
Il n'y a pas d'obligation de faire une boucle.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Vosges
Merci Carminas pour cette réponse.
Qu'est ce que vous entendez par barrette ?
Messages : Env. 70
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ceci



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,

Une barrette de coupure est un système de déconnexion qui permet d'isoler la prise de terre du reste de l'installation à des fins de mesure. Dans votre cas, elle ne doit pas encore être installée. Comme précisez par Carminas, chercher plutôt un câble de cuivre nu qui sera la remontée de votre prise de terre.

Edit : Carminas a été plus rapide !!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Vosges
Bon ba il n'y a rien qui ressort de la terre sur notre terrain... Du coup je suppose qu'ils vont mettre un piquet mais cela veut dire que ce ne sera pas en fond de fouille comme indiquée sur notre notice descriptive. Sad
Messages : Env. 70
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ceci dit un piquet peut fort bien suffire à avoir une très bonne terre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Remi_54500 a écrit: Du coup je suppose qu'ils vont mettre un piquet mais cela veut dire que ce ne sera pas en fond de fouille comme indiquée sur notre notice descriptive. Sad


Le ceinturage en fond de fouilles en habitation individuelle n'est pas obligatoire. Mais s'il était prévu dans votre descriptif .... en effet, il y a un manquement.
Un piquet peut être mis en place, mais aussi une câblette déroulée au fond d'une tranché. L'important est qu'il existe une prise de terre digne de ce nom et que sa valeur soit conforme.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Vosges
Ah oui il peuvent encore faire cela au moment de la tranchée pour la pose de l'évacuation des eaux ou les gaines d'électricité, gaz etc...
Messages : Env. 70
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,

si il est prévu une boucle à fond de fouille (ceinturage) et qu'on vous met à la place un piquet de terre, la longueur de cuivre n'est pas la même.....
il y a peut étre quelque chose à négocier avec votre électricien
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 70 message Vosges
Dans la notice descriptive c'est marqué en fond de fouille, ce n'est pas précisé si c'est une boucle ou pas.
Messages : Env. 70
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Vosges
Bonjour,

Ca y est la prise de terre est posée, j'ai vu la barrette dans le garage par contre, je croyais qu'il devait y avoir un accès là ou le fil de 25mm² est posé dans le sol.

Je me trompe ou pas ?

Parce que le fil nu je le vois partir dans la terre du garage et c'est tout. J'ai l'impression que le fil ne va pas dehors. Du coup la résistance de la terre ne va t elle pas augmenter au fil du temps vu que la terre ne sera jamais "humidifier" par la pluie ?

Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 70
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Remi_54500 a écrit:Bonjour,

Ca y est la prise de terre est posée, j'ai vu la barrette dans le garage par contre, je croyais qu'il devait y avoir un accès là ou le fil de 25mm² est posé dans le sol.

Je me trompe ou pas ?

Parce que le fil nu je le vois partir dans la terre du garage et c'est tout. J'ai l'impression que le fil ne va pas dehors. Du coup la résistance de la terre ne va t elle pas augmenter au fil du temps vu que la terre ne sera jamais "humidifier" par la pluie ?

Merci d'avance pour vos réponses.


Bonsoir,

L'accès au niveau de la pénétration dans le sol n'est pas obligatoire, quand au fait de devoir "humidifier" la prise de terre, j'ai un peu souris .... ce n'est pas une plante verte (LOL). Plaisanterie à part, la réalisation d'une prise de terre ne prend pas en considération le fait que la pluie (ou autre) puisse améliorer la valeur de la résistance de la prise de terre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 11h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir