Retour
Menu utilisateur
Menu

Barette de coupure de terre

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.912 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour à tous,

J'ouvre un nouveau post pour une nouvelle question.
Je dois réaliser la mise à la terre d'une installation pour un maison individuelle avec passage du consuel et je m'interroge sur l'emplacement de la barette de coupure de terre. J'ai lu une chose et son contraire sur la toile aussi je viens chercher un peu d'aide .

J'ai fait courrir un câble cuivre de 25 mm² nu sous les fondations, il remonte actuellement en dehors de la maison près de la porte d'entrée derrière laquelle se trouve la GTL. Pour des raisons purement esthétiques, je n'ai pas voulu mettre la barette de coupure à l'intérieur, à côté de la goulotte, je préfère la mettre dehors. Certaines personnes indiquent que la norme impose désormais de mettre cette barette de mesure de terre à l'intérieur pour des raisons de corrosion. Page 33 du guide Promotelec, on peut lire "Pour chaque maison individuelle, il doit alors être prévu, au niveau de la GTL, une remontée du conducteur de terre à fond de fouille" ce qui laisserait supposer que cette barette de coupure doive se trouver à l'intérieur .... Toutefois, le caractère contraingnant n'est pas non plus clairement indiqué.

Pouvez vous m'éclairer (sans mauvais jeu de mots) ? Est ce précisé par la norme ? Est ce que je risque une contre visite en plaçant ma barette de mesure à l'extérieur ?

D'avance merci et joyeuses fêtes !!

Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonsoir,

La barrette de coupure en tant que telle, n'est pas obligatoire. La norme recommande de prévoir un dispositif de coupure pour pouvoir séparer la prise de terre de l'ensemble équipotentiel afin de pouvoir mesurer la résistance de cette prise de terre seule.
La barrette de coupure telle que nous la connaissons tous permet d’assurer cette séparation de manière plus aisée, et permet aussi (à mon avis) de bien localiser la "remontée" de la prise de terre.

La positionner à l'intérieur ou à l'extérieur ... hormis le problème de corrosion que vous avez évoqué, je ne vois pas d'autre argument qui pencherait sur un coté ou un autre. En attente d'autres avis ....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonsoir Thierry et merci de votre contribution.
Dans mon habitation actuelle, la barette de coupure se trouve à l'extérieur et je n'ai pas rencontré de problème particulier de corrosion. Pour autant, pour cette nouvelle habitation je dois recevoir le fameux césame du consuel et je me demande si ce dernier acceptera que cette barette soit à l'extérieur ? Je ne voudrais pas devoir repasser une contre visite pour cela.
Encore merci
Bonne soirée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
GregoryP a écrit: Pour autant, pour cette nouvelle habitation je dois recevoir le fameux césame du consuel et je me demande si ce dernier acceptera que cette barette soit à l'extérieur ? Je ne voudrais pas devoir repasser une contre visite pour cela.


A ma connaissance, il n'y a aucune contre indication à ce que cette barrette soit à l'extérieur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

A ma connaissance pas de contre-indication non plus
En tout cas je ne connais pas de texte de la norme qui interdise cela

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonsoir,

merci à tous les deux. Je vais donc faire comme cela, Barette de coupure en extérieur comme je l'avais initialement prévu.
Je ferai un suivi après la visite du consuel, cela pourrait servir à d'autres.

Joyeux réveillon à tous !!
Bonne soirée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


même la barrette n'est pas obligatoire


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonsoir à tous,

RCo je vais quand même mettre la barette, je ne voudrais pas attirer le mauvais oeilBlush Je parle de celui du consuel bien sûr Smile
Une petite question supplémentaire. J'ai un fil de cuivre de 25 mm² qui arrive du sol, il est nu, jusqu'à ma barette de mesure. De là, j'ai un fils jaune vert de 16 mm² qui repart dans le sol, passe sous la chape et va alimenter la terre du tableau. Ce fil de terre de 16mm² doit il être sous gaine jusqu'à la cablette ? Cela peut entre autre poser un souci pour l'eau qui pourrait s'infilter dans cette gaine et par le jeu des vase communicants se retrouver dans ma goulotte GTL .... Comment cela se monte t il en pratique ?

Seconde question, puis je alimenter deux tableaux divisionaires (je parle de deux maisons différentes) à partir de la même barette de mesure ? Une seule prise de terre en 25 mm² dans les fondations pour alimenter deux logements contigüs. Et si oui, faut il une barette de coupure prévue à cet effet, avec deux serrages pour deux fils, dans le cas présent de 16 mm², ou est ce que je peux mettre mes deux fils de 16 mm² sur le même serrage de la barette de coupure ?
Je ne sais pas si je suis bien clair ?

J'ai une autre question mais sur un autre sujet donc je vais ouvrir un autre fil.

Merci d'avance pour votre aide.
Bonne soirée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

si le 16² passe dans le sol ou traverse une cloison, il doit impérativement être gainé (comme tout conducteur d'ailleurs)


ok pour la terre commune aux tableaux distants (même plus que recommandé), par contre, il faut utiliser un répartiteur de terre





@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonsoir RFCO et merci pour ces précisions.

Dans ce cas, je risque d'avoir de l'eau dans ma gaine qui remonte à la verticale de la barette de coupure. Cette eau va arriver dans ma GTL non (vase communiquant) ? Comment procéder vous en pratique ? Un tube IRL en extérieur qui vient jusqu'au dessus de la barette de coupure mais ce n'est pas très joli. Vous auriez des illustrations ?

En fait je me suis mal exprimé pour l'autre question. Il s'agit du tableau principal de deux maisons mitoyennes. J'ai une cablette de 25 mm² en fond de fouille dans la fondation mitoyenne. Je pensais faire arriver cette cablette dans la barette de mesure de terre puis de la barette (extérieur) repartir en 16 mm² vers chacune des deux maisons. C'est OK pour le consuel ?
Le répartiteur de terre dont vous me montrez l'illustration se met en extérieur ?

Encore merci de votre aide
Bonne soirée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

oui, ce répartiteur peut se mettre dehors

pour boucher une gaine, un peu de silicone par exemple


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonsoir RFCO,

Très bien. Je pars comme ca alors.
Merci beaucoup !!

Bonne soirée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Oups,

Une autre question me vient à l'esprit. Comment se fait la mesure de terre dans ce cas de figure car il n'y a pas dans ce cas de barette de mesure ?

Encore merci
Bonne soirée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Il suffit de se prendre sur le fil issu de la barrette, non?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonsoir,

Je vais sans doute vous semblez stupide mais je ne comprends pas bien.
J'ai mon fil de 25 mm² nu qui arrive dans le répartiteur de terre illustré ci-dessus. De là, j'ai deux fils vert jaune de 16 mm² qui partent vers chacun des deux tableaux principaaux des deux maisons. Dans cette configuration, je n'ai plus de barette de mesure (coupure) ? Est ce qu'il faut que je remette une barette de mesure ? Et si oui où vient elle dans cette configuration.
J'imagines que ma question va vous sembler stupide Blush

D'avance merci
Bonne soirée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 07h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir