Avis sur mon tableau . Résolu

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 941 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonjour à tous ,


Après quelques mois à lire les forums un peu de tous les sens ( et à s'y perdre aussi vu certains avis contradictoire ) je vous demande juste quelques conseils et vos avis sur mon tableau électrique :


Dabord , ma maison sera de 125 m² en construction neuve , électricité fait par mes soins . Domotisé par du KNX.
1.Inter diff 40AC
-20 A = ballon thermodynamique -1800W
-20 A = 4 prises bureau + 4 prises chambre 1
-20 A = 8 prises salon
-20 A = seche linge
- 20 A = prises GTL
-10 A = 7 points lumière
- 10 A = poele .
- 2 A = alim 640ma domotique


2.Inter diff 40AC
- 20 A = 1 prise SDB 1 + 2 prises couloirs + 2 prises buanderie
- 20 A = 2 x 1200 W seche serviette SDB
- 20 A = four
- 20 A = réfrigirateur
- 20 A = lave vaisselle
- 10 A = 8 points lumière
- 6 A = 5 x volets roulants + 1 x petit BSO


3 . Inter diff 40 AC
- 20 A = 6 prises cuisine + 1 prise SDB 2
- 20 A = 4 prises ext.
- 20 A = congèlateur
- 20 A = 4 x 700 W radiateur appoints .
- 10 A = 4 points lumière ext .
- 6 A = 4 x volet roulants + 1 x grand BSO
- 6 A = VMC


4.Inter diff 40 A
- 32 A = plaque ( je n'utiliserai pas je serais en Gaz )
- 20 A = Lave linge
- 20 A = 4 x prises Ch. 2 + 4 x prises Ch. 3
- 10 A = 7 points éclairage


Voilà pour mon tableau :
Pour les volets roulant et BSO , çà sera des moteurs Somfy , mais le menuisier n'est pas sûre de leur consommation ( va falloir attendre qu'ils les installlent ) . J'ai fais deux circuit de 6 A séparer pour le moment en attendant d'avoir plus d'informations .
Pour les modules KNX du tableau ( modules volets , lumière , prises ) ils ont besoin d'une alimentation en 220V en plus du BUS , mais je ne sais pas si on peut les mettre en parallèle du fusible 2A de l'alimentation du réseau ? ou si il faut un autre fusible de 2 A ou plus suivant le nombre de modules ?
Si je prends une supervision de type Lifedomus ou Domovéa , il faut une alim 24 V : Lui faut-elle un fusible spécifique pour cette alim ou peut-on la piqué ailleur ?


Dans la cuisine , 6 prises obligatoire , mais y compte-t-on celle de la hotte et du micro onde encastré dans les 6 ou les prises apparentes ?

Et dernière petite question ; si on n'a pas installé les radiateur d'appoint , mais les cables dans un bornier derrière des passes fils à leurs emplacement lors du passage consuel , peut-il refuser ?


Voilà pour le plus gros , En vous remerciant d'avance pour votre réponse .
Cordialement .
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Cela me semble correct

Peut être le 2ème ID nettement plus chargé que le 3ème.

Les PC de la cuisine c'est 6 en tout y compris frigo, hotte, micro onde.
Mais il en faut 4 au dessus du plan de travail.

Perso je trouve que c'est juste.
Chez moi j'en ai 12 dont 8 au dessus des plans de travail

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonsoir ,

Merci de votre réponse .
Notre plan de travail fait 2.50 m , j'y ai prévu 2 blocs de 3 prises pour faire les 4 prises obligatoires sur le plan .
La cuisine sera relativement petite car on aime pas cuisiner , n'y passer du temps dedans ...
Actuelement , sur les 2 blocs de 2 prises de la cuisine actuel , 1 prise en continu sur le tassimo qu'on utilise presque pas et un prise en continu sur la bouilloir , les autres sont occasionnel .

Si j'intervertis le premier circuit prise 20A de l'ID 2 avec celui de l'ID 3 ?

Cordialement . Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Avec vos 2 blocs de 3 prises vous avez déjà les 6 prises minimales

J'aurai plutot descendu les sèche serviette sous l'ID3
Si on raisonne gros consommateurs cela donne :
- ballon, SL
- four, LV
- radiateurs, sèche serviette
- plaques, LL
Le reste c'est du détail, vous répartissez au mieux de manière uniforme en mettant le circuit PC cuisine où il y a pas mal de petit électroménager consommateur, sur le moins chargé, a priori le 1er.

Autre chose, évitez le congel avec les prises extérieur toujours source de défaut

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonsoir ,

Ok , je vais essayer de modifier cela , mais j'ai trois questions avant :

1. D'après le décompte des prises de la norme NF C 15-100 , un bloc de trois ne compte que pour deux , non ?
Donc , 2 x 3 = 4 prises décompté , ou alors j'ai vraiment rien compris ...

2. Sachant que je n'utilise pas de plaque , ne puis-je pas descendre les prises cuisines sous l'ID de type A , remonter les prises chambre 2 et 3 sous L'ID 3 ?

3. Et si je rajoutais un 5eme ID de type SI 16 A pour le congèlateur ?

Merci d'avance pour votre réponse .

Cordialement .
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ La règle un bloc de 3 compte pour 2, c'est pour le nombre de prises par circuits, pas pour le nombre de prises par pièce

2/ Il faut que l'installation soit opérationnelle et pertinente, le jour ou vous (ou quelqu'un d'autre) décidera de brancher une plaque électrique.
Mettre les prises cuisines sous le type A ne me semble pas pertinent, mais si pas normativement interdit

3/ Si vous voulez

@+
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonjour ,

Merci de votre réponse .
1. Ok , je viens de relire encore une fois de plus la norme et je viens de comprendre que je me suis embrouillé car dans les documents , ils parlent de " socles de prises " !!
Donc va falloir aussi que je reprenne cette partie là aussi ... Mais pour résumé :
2 socles de 3 prises + prise hotte + prise micro-onde = 8 socles de prises de courant (donc 6 ok ) = 6 socles décompté pour le nombre de circuit tableau .

2. Ok , c'est bien la réponse que j'attendais , donc ne reste plus qu'à moi de faire le meilleur choix .

3. Ok aussi .

@bientôt avec le tableau retravaillé ,

Cordialement .
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonjour ,


Me revoilà après réflexions ... et je sens que c'est pas top


Donc voici le tableau légerement modifié :



1.Inter diff 40AC
-20 A = ballon thermodynamique -1800W
-20 A = 4 prises bureau + 4 prises chambre 1
-20 A = 6 prises cuisine + 1 prise SDB 2
-20 A = seche linge
- 20 A = prises GTL
-10 A = 7 points lumière
- 10 A = poele .
- 2 A = alim 640ma domotique


2.Inter diff 40AC
- 20 A = 1 prise SDB 1 + 2 prises couloirs + 2 prises buanderie
- 20 A = 4 x prises Ch. 2 + 4 x prises Ch. 3
- 20 A = four
- 20 A = réfrigirateur
- 20 A = lave vaisselle
- 10 A = 8 points lumière
- 6 A = 5 x volets roulants + 1 x petit BSO


3 . Inter diff 40 AC
- 20 A = 4 prises ext.
- 20 A = 2 x 1200 W seche serviette SDB congèlateur
- 20 A = 4 x 700 W radiateur appoints .
- 10 A = 4 points lumière ext .
- 6 A = 4 x volet roulants + 1 x grand BSO
- 6 A = VMC
- 2 A = module knx


4.Inter diff 40 A
- 32 A = plaque ( je n'utiliserai pas je serais en Gaz )
- 20 A = Lave linge
- 20 A = 8 prises salon
- 10 A = 7 points éclairage



5. Inter diff 16 A type SI
- direct = congélateur


Donc est-pire ou çà passe ?

Par contre , à force de relire , par rapport à la norme , il est indiqué un socle supplémentaire à proximité de la commande d'éclairage !
Mais ce socle est-il obligatoire pour tout le monde ou juste pour les bâtiments à destinations de personnes handicapé ?
Car il est marqué que ce socle doit être compris à une hauteur entre 0.90 et 1.30 mètres . J'avais prévu une prise presque sous chaque commande , mais à 5 cm du sol , pas à coté de la commande .

En vous remerciant d'avance pour vos réponse .

Bien cordialement .
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonjour ,

Est-ce que quelqu'un à jeter un oeil à ma dernière configuration de tableau ?

En vous remerciant .

Cordialement .
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La dernière répartition me semble correcte

La prise à proximité de l'inter c'est pour les habitations devant respecter l'accessibilité aux handicapés, ce qui n'est pas votre cas si vous faites construire pour votre propre usage

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonsoir ,

Merci beaucoup pour votre réponse !

Bon week-end à vous !

Bien cordialement . Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonjour ,

Je remonte ce vieux sujet , car il n'est pas encore branché qu'il faut déjà que je le modifie ...

En fait , il faut que je rajoute un disjoncteur de 10A pour lumière ( j'ai rajouter des points lumineux ) , un disjoncteur de 10 A pour une pompe de relevage extérieur . ( ou je peux la mettre sur le circuit prise extérieur ? ) et un disjoncteur de 2A pour l'alim des détecteur extérieur ( les retours iront dans des modules KNX ) .

Donc j'ai pensé rajouter sur le diff 1 , le disjoncteur 10 A pour l'éclairage

Sur le diff 2 , le disjoncteur 2 A pour les détecteurs

Et sur le diff 3 , le disjoncteur de 10 A pour la pompe de relevage .

Est-ce bon à votre avis ?

En vous remerciant d'avance pour votre réponse .

Cordialement .

Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonjour ,

Carminas , si tu passe par là ?

Merci d'avance pour votre réponse

Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ces ajouts sont négligeables en terme de puissance.
Ce que vous proposez est correct

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Un grand merci à vous !!

Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 18h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir