Bonjour à tous ,


Après quelques mois à lire les forums un peu de tous les sens ( et à s'y perdre aussi vu certains avis contradictoire ) je vous demande juste quelques conseils et vos avis sur mon tableau électrique :


Dabord , ma maison sera de 125 m² en construction neuve , électricité fait par mes soins . Domotisé par du KNX.
1.Inter diff 40AC
-20 A = ballon thermodynamique -1800W
-20 A = 4 prises bureau + 4 prises chambre 1
-20 A = 8 prises salon
-20 A = seche linge
- 20 A = prises GTL
-10 A = 7 points lumière
- 10 A = poele .
- 2 A = alim 640ma domotique


2.Inter diff 40AC
- 20 A = 1 prise SDB 1 + 2 prises couloirs + 2 prises buanderie
- 20 A = 2 x 1200 W seche serviette SDB
- 20 A = four
- 20 A = réfrigirateur
- 20 A = lave vaisselle
- 10 A = 8 points lumière
- 6 A = 5 x volets roulants + 1 x petit BSO


3 . Inter diff 40 AC
- 20 A = 6 prises cuisine + 1 prise SDB 2
- 20 A = 4 prises ext.
- 20 A = congèlateur
- 20 A = 4 x 700 W radiateur appoints .
- 10 A = 4 points lumière ext .
- 6 A = 4 x volet roulants + 1 x grand BSO
- 6 A = VMC


4.Inter diff 40 A
- 32 A = plaque ( je n'utiliserai pas je serais en Gaz )
- 20 A = Lave linge
- 20 A = 4 x prises Ch. 2 + 4 x prises Ch. 3
- 10 A = 7 points éclairage


Voilà pour mon tableau :
Pour les volets roulant et BSO , çà sera des moteurs Somfy , mais le menuisier n'est pas sûre de leur consommation ( va falloir attendre qu'ils les installlent ) . J'ai fais deux circuit de 6 A séparer pour le moment en attendant d'avoir plus d'informations .
Pour les modules KNX du tableau ( modules volets , lumière , prises ) ils ont besoin d'une alimentation en 220V en plus du BUS , mais je ne sais pas si on peut les mettre en parallèle du fusible 2A de l'alimentation du réseau ? ou si il faut un autre fusible de 2 A ou plus suivant le nombre de modules ?
Si je prends une supervision de type Lifedomus ou Domovéa , il faut une alim 24 V : Lui faut-elle un fusible spécifique pour cette alim ou peut-on la piqué ailleur ?


Dans la cuisine , 6 prises obligatoire , mais y compte-t-on celle de la hotte et du micro onde encastré dans les 6 ou les prises apparentes ?

Et dernière petite question ; si on n'a pas installé les radiateur d'appoint , mais les cables dans un bornier derrière des passes fils à leurs emplacement lors du passage consuel , peut-il refuser ?


Voilà pour le plus gros , En vous remerciant d'avance pour votre réponse .
Cordialement .
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Cela me semble correct

Peut être le 2ème ID nettement plus chargé que le 3ème.

Les PC de la cuisine c'est 6 en tout y compris frigo, hotte, micro onde.
Mais il en faut 4 au dessus du plan de travail.

Perso je trouve que c'est juste.
Chez moi j'en ai 12 dont 8 au dessus des plans de travail

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonsoir ,

Merci de votre réponse .
Notre plan de travail fait 2.50 m , j'y ai prévu 2 blocs de 3 prises pour faire les 4 prises obligatoires sur le plan .
La cuisine sera relativement petite car on aime pas cuisiner , n'y passer du temps dedans ...
Actuelement , sur les 2 blocs de 2 prises de la cuisine actuel , 1 prise en continu sur le tassimo qu'on utilise presque pas et un prise en continu sur la bouilloir , les autres sont occasionnel .

Si j'intervertis le premier circuit prise 20A de l'ID 2 avec celui de l'ID 3 ?

Cordialement . Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Avec vos 2 blocs de 3 prises vous avez déjà les 6 prises minimales

J'aurai plutot descendu les sèche serviette sous l'ID3
Si on raisonne gros consommateurs cela donne :
- ballon, SL
- four, LV
- radiateurs, sèche serviette
- plaques, LL
Le reste c'est du détail, vous répartissez au mieux de manière uniforme en mettant le circuit PC cuisine où il y a pas mal de petit électroménager consommateur, sur le moins chargé, a priori le 1er.

Autre chose, évitez le congel avec les prises extérieur toujours source de défaut

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonsoir ,

Ok , je vais essayer de modifier cela , mais j'ai trois questions avant :

1. D'après le décompte des prises de la norme NF C 15-100 , un bloc de trois ne compte que pour deux , non ?
Donc , 2 x 3 = 4 prises décompté , ou alors j'ai vraiment rien compris ...

2. Sachant que je n'utilise pas de plaque , ne puis-je pas descendre les prises cuisines sous l'ID de type A , remonter les prises chambre 2 et 3 sous L'ID 3 ?

3. Et si je rajoutais un 5eme ID de type SI 16 A pour le congèlateur ?

Merci d'avance pour votre réponse .

Cordialement .
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ La règle un bloc de 3 compte pour 2, c'est pour le nombre de prises par circuits, pas pour le nombre de prises par pièce

2/ Il faut que l'installation soit opérationnelle et pertinente, le jour ou vous (ou quelqu'un d'autre) décidera de brancher une plaque électrique.
Mettre les prises cuisines sous le type A ne me semble pas pertinent, mais si pas normativement interdit

3/ Si vous voulez

@+
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonjour ,

Merci de votre réponse .
1. Ok , je viens de relire encore une fois de plus la norme et je viens de comprendre que je me suis embrouillé car dans les documents , ils parlent de " socles de prises " !!
Donc va falloir aussi que je reprenne cette partie là aussi ... Mais pour résumé :
2 socles de 3 prises + prise hotte + prise micro-onde = 8 socles de prises de courant (donc 6 ok ) = 6 socles décompté pour le nombre de circuit tableau .

2. Ok , c'est bien la réponse que j'attendais , donc ne reste plus qu'à moi de faire le meilleur choix .

3. Ok aussi .

@bientôt avec le tableau retravaillé ,

Cordialement .
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonjour ,


Me revoilà après réflexions ... et je sens que c'est pas top


Donc voici le tableau légerement modifié :



1.Inter diff 40AC
-20 A = ballon thermodynamique -1800W
-20 A = 4 prises bureau + 4 prises chambre 1
-20 A = 6 prises cuisine + 1 prise SDB 2
-20 A = seche linge
- 20 A = prises GTL
-10 A = 7 points lumière
- 10 A = poele .
- 2 A = alim 640ma domotique


2.Inter diff 40AC
- 20 A = 1 prise SDB 1 + 2 prises couloirs + 2 prises buanderie
- 20 A = 4 x prises Ch. 2 + 4 x prises Ch. 3
- 20 A = four
- 20 A = réfrigirateur
- 20 A = lave vaisselle
- 10 A = 8 points lumière
- 6 A = 5 x volets roulants + 1 x petit BSO


3 . Inter diff 40 AC
- 20 A = 4 prises ext.
- 20 A = 2 x 1200 W seche serviette SDB congèlateur
- 20 A = 4 x 700 W radiateur appoints .
- 10 A = 4 points lumière ext .
- 6 A = 4 x volet roulants + 1 x grand BSO
- 6 A = VMC
- 2 A = module knx


4.Inter diff 40 A
- 32 A = plaque ( je n'utiliserai pas je serais en Gaz )
- 20 A = Lave linge
- 20 A = 8 prises salon
- 10 A = 7 points éclairage



5. Inter diff 16 A type SI
- direct = congélateur


Donc est-pire ou çà passe ?

Par contre , à force de relire , par rapport à la norme , il est indiqué un socle supplémentaire à proximité de la commande d'éclairage !
Mais ce socle est-il obligatoire pour tout le monde ou juste pour les bâtiments à destinations de personnes handicapé ?
Car il est marqué que ce socle doit être compris à une hauteur entre 0.90 et 1.30 mètres . J'avais prévu une prise presque sous chaque commande , mais à 5 cm du sol , pas à coté de la commande .

En vous remerciant d'avance pour vos réponse .

Bien cordialement .
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonjour ,

Est-ce que quelqu'un à jeter un oeil à ma dernière configuration de tableau ?

En vous remerciant .

Cordialement .
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La dernière répartition me semble correcte

La prise à proximité de l'inter c'est pour les habitations devant respecter l'accessibilité aux handicapés, ce qui n'est pas votre cas si vous faites construire pour votre propre usage

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonsoir ,

Merci beaucoup pour votre réponse !

Bon week-end à vous !

Bien cordialement . Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonjour ,

Je remonte ce vieux sujet , car il n'est pas encore branché qu'il faut déjà que je le modifie ...

En fait , il faut que je rajoute un disjoncteur de 10A pour lumière ( j'ai rajouter des points lumineux ) , un disjoncteur de 10 A pour une pompe de relevage extérieur . ( ou je peux la mettre sur le circuit prise extérieur ? ) et un disjoncteur de 2A pour l'alim des détecteur extérieur ( les retours iront dans des modules KNX ) .

Donc j'ai pensé rajouter sur le diff 1 , le disjoncteur 10 A pour l'éclairage

Sur le diff 2 , le disjoncteur 2 A pour les détecteurs

Et sur le diff 3 , le disjoncteur de 10 A pour la pompe de relevage .

Est-ce bon à votre avis ?

En vous remerciant d'avance pour votre réponse .

Cordialement .

Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonjour ,

Carminas , si tu passe par là ?

Merci d'avance pour votre réponse

Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ces ajouts sont négligeables en terme de puissance.
Ce que vous proposez est correct

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Un grand merci à vous !!

Smile
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 20 janvier 2025 à 11h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir