Retour
Menu utilisateur
Menu

Mega consommation PAC suite arrêt temporaire PC

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 476 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Bonjour,

Hier soir, nous avons coupé le PC et la PAC durant 1 petite heure (travaux électricité) ; à la mise en route de celle ci,la PAC s'est mise à surconsommer de nombreuses heures durant. (5/6 kwh au lieu de 1,3/1,5kwh)
Nous pensons que cela est du à la perte de température dans la dalle, et que cette surconsommation est due au rattrapage.

Le graphique est parlant



Précision : température extérieure : -2°c

D'autres avis ?

Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 700
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 40 message Brest (29)
C est bien ton graphique. C est ok ton indicateur conso ?
Oui je pense que c est que la mac tourne à fond pour réchauffer le pc
Tu consomme combien sur une journée?
Messages : Env. 40
De : Brest (29)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Ca prouve bien selon moi que dans le cadre d'un chauffage basse température (l'eau sort de la chaudière entre 26 et 31° c), il est inutile, voir même improductif de varier les températures en programmation horaire

Pour la conso, voici le résultat des derniers jours

Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 700
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Étonnant cette affaire. En toute logique, pour 1h, vous auriez dû avoir un rattrapage de 1.5kWh. Là, à vue de pif, on est autour de 8kWh.
Ou alors, par malchance c'est tombé justement dans une période très froide, et le COP s'est écroulé.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Hier, nous étions en température négative.
La PAC a t'elle givrée ?
J'ai remarqué que la résistance électrique se mettait en route hier soir : le COP était donc HS, c'est clair. Mais pourquoi de manière si brutale ?
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 700
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Bonjour les fans de « stat »,

Zelda a écrit:Etant fan de statistiques, et pour pouvoir mesurer la performance de l'habitation, nous nous sommes dirigés vers un compteur nous permettant de connaitre nos consommations détaillées sur certains posts.

C’est bien, très bien, dommage toutefois pour le suivi de la PAC qu’il n’y ai pas de relevé de T°C (ambiance, extérieur, sortie et retour PAC) qui donnerait des infos précieuses sur le fonctionnement et permettrait une optimisation des réglages de la régulation.
Zelda a écrit:Hier soir, nous avons coupé le PC et la PAC durant 1 petite heure (travaux électricité) ; à la mise en route de celle ci,la PAC s'est mise à surconsommer de nombreuses heures durant. (5/6 kwh au lieu de 1,3/1,5kwh) Précision : température extérieure : -2°c
Nous pensons que cela est du à la perte de température dans la dalle, et que cette surconsommation est due au rattrapage

Non ce n’est pas 1 heure d’arrêt qui justifie ces pointes, un PC RT2012 avec une régulation bien réglée, il est normal d’avoir parfois des arrêts de plusieurs heures et ceci sans sur-conso au redémarrage.
Zelda a écrit:l'eau sort de la chaudière entre 26 et 31° c), il est inutile, voir même improductif de varier les températures en programmation horaire

En principe il n’est pas recommandé de programmer des plages en RT2012 sur PC, pour le rendement il est préférable d’avoir une régulation uniforme du fait de la grande inertie du PC, toutefois de nombreux paramètres vont jouer et dans certains cas (rare je l’avoue) cela fonctionne très bien, voir l’installation de Newloock (il est vrai avec un climat différent).
Ici: deux plages programmées.(exemple du 27/12/2014). Et en plus c'est une Mitsu "rebadgée" De-Dietrich en 8 kW.(voir sa présentation sur FC)
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoTabDeBord&b=v&c[...]p;a=14&u=1362422421
Sacrilège, Mitsu va te poursuivre en justice : ce n’est pas une chaudière mais une PAC et en plus avec la technologie Zubadan.

Les relevés sont assez satisfaisants avec : -2°C extérieur, 31°C sortie PAC et 26°C retour PAC, un delta de 5°C, ces relevés sont associés à quelle T°C intérieure ?

Données constructeur :
La zubadan doit fournir jusqu’à -15°C (certifications Certita) pour un couple 35/30 (donc moins bon que le tien) une puissance de 8kW , ceci sans appoints électriques et absorber seulement 3.18 kW (en conditions labo bien-sur) et absorber seulement une puissance de 2.56 kW à -7°C.
Données BE :
BE (14W/m2 à la T°C de base de -10°C soit pour les 229 m2: 3.2kW et 3.7 kW en occultant les divers apports)
T°C ambiante = 20°C (, T°C extérieure = - 2°C, volume = 580m3 environ, cela donne autour de 2.7- 2.8 kW de déperditions.
Situation extrême: si la T°C ambiante avait baissée pendant la coupure de 2°C (ce qui serait énorme) cela donnerait un déficit à rattraper seulement de 300 ou 400W.

Or, tu es largement- au-dessus et c'est anormal, pourquoi ??

Très certainement le réglage d’un paramètre à revoir dans la régulation (les appoints électriques ne doivent pas démarrer surtout dans le cas d’une petite relance) de plus la PAC possède une réserve de puissance inexploitée (8 kW de P pour 2.8 kW de déperditions)
Zelda a écrit:La PAC a t'elle givrée ?

Possible pour ne pas dire certain (avec ce style de relevé les dégivrages sont visibles)
En exemple toujours l'installation de Newloock:
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoGraphSondes&b=v&[...]p;a=14&u=1362422421
Sur la journée du 30/12/2014 il y a 6 dégivrages (ce sont les décrochages momentanés de T°C et de puissance sur les diagrammes)
Et tu vois qu'après un dégivrage la PAC "ne prend pas des tours" (déformation de langage d'un ancien pilote) elle consomme toujours autour de 2.7kW de puissance.
Un dégivrage va pénaliser le rendement autour de 5 %, 10% si mauvaises conditions.
L'obtention du point de consigne ambiant est retardé dans le temps.


Cordialement,

Bécamel.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Bonjour

bécamel a écrit:Bonjour les fans de « stat »,

Zelda a écrit:Etant fan de statistiques, et pour pouvoir mesurer la performance de l'habitation, nous nous sommes dirigés vers un compteur nous permettant de connaitre nos consommations détaillées sur certains posts.

C’est bien, très bien, dommage toutefois pour le suivi de la PAC qu’il n’y ai pas de relevé de T°C (ambiance, extérieur, sortie et retour PAC) qui donnerait des infos précieuses sur le fonctionnement et permettrait une optimisation des réglages de la régulation.


On a les infos, mais là, c'est des chiffres en pagaille

bécamel a écrit:
Zelda a écrit:Hier soir, nous avons coupé le PC et la PAC durant 1 petite heure (travaux électricité) ; à la mise en route de celle ci,la PAC s'est mise à surconsommer de nombreuses heures durant. (5/6 kwh au lieu de 1,3/1,5kwh) Précision : température extérieure : -2°c
Nous pensons que cela est du à la perte de température dans la dalle, et que cette surconsommation est due au rattrapage

Non ce n’est pas 1 heure d’arrêt qui justifie ces pointes, un PC RT2012 avec une régulation bien réglée, il est normal d’avoir parfois des arrêts de plusieurs heures et ceci sans sur-conso au redémarrage.
Zelda a écrit:l'eau sort de la chaudière entre 26 et 31° c), il est inutile, voir même improductif de varier les températures en programmation horaire

En principe il n’est pas recommandé de programmer des plages en RT2012 sur PC, pour le rendement il est préférable d’avoir une régulation uniforme du fait de la grande inertie du PC, toutefois de nombreux paramètres vont jouer et dans certains cas (rare je l’avoue) cela fonctionne très bien, voir l’installation de Newloock (il est vrai avec un climat différent).
Ici: deux plages programmées.(exemple du 27/12/2014). Et en plus c'est une Mitsu "rebadgée" De-Dietrich en 8 kW.(voir sa présentation sur FC)
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoTabDeBord&b=v&c[...]p;a=14&u=1362422421
Sacrilège, Mitsu va te poursuivre en justice : ce n’est pas une chaudière mais une PAC et en plus avec la technologie Zubadan.

Les relevés sont assez satisfaisants avec : -2°C extérieur, 31°C sortie PAC et 26°C retour PAC, un delta de 5°C, ces relevés sont associés à quelle T°C intérieure ?


Une moyenne de 20 °


bécamel a écrit:
Données constructeur :
La zubadan doit fournir jusqu’à -15°C (certifications Certita) pour un couple 35/30 (donc moins bon que le tien) une puissance de 8kW , ceci sans appoints électriques et absorber seulement 3.18 kW (en conditions labo bien-sur) et absorber seulement une puissance de 2.56 kW à -7°C.
Données BE :
BE (14W/m2 à la T°C de base de -10°C soit pour les 229 m2: 3.2kW et 3.7 kW en occultant les divers apports)
T°C ambiante = 20°C (, T°C extérieure = - 2°C, volume = 580m3 environ, cela donne autour de 2.7- 2.8 kW de déperditions.
Situation extrême: si la T°C ambiante avait baissée pendant la coupure de 2°C (ce qui serait énorme) cela donnerait un déficit à rattraper seulement de 300 ou 400W.

Or, tu es largement- au-dessus et c'est anormal, pourquoi ??

Très certainement le réglage d’un paramètre à revoir dans la régulation (les appoints électriques ne doivent pas démarrer surtout dans le cas d’une petite relance) de plus la PAC possède une réserve de puissance inexploitée (8 kW de P pour 2.8 kW de déperditions)




Je vais me plonger dans la doc technique

bécamel a écrit:
Zelda a écrit:La PAC a t'elle givrée ?

Possible pour ne pas dire certain (avec ce style de relevé les dégivrages sont visibles)


Sur la PAC, le symbole des résistances était allumés : ceci dit, elles sont limités à 2kw de mémoire

Je vais regarder tes liens, et voir tout ça

Voici le relevé de cette nuit, qui est "normal"

Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 700
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 16h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
6
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir