Besoin d'aide pour PAC Daikin

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.893 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loire
Bonjour a tous,
Tout d'abord je tiens a vous précisé que je suis novice en PAC.
Je possède une PAC Daikin avec ballon intégré ECS plus un module extérieur et un TA radio commandé le tout un chauffage au sol et ecs.
Je suis propriétaire depuis le 8 Novembre 2014 et jusqu’à lundi dernier aucun soucis.
Donc lundi dernier je me lève et je constate que la température de la maison est a 17° au lieu de 21/21.5° habituellement.
J'informe mon plombier qui une fois sur place constate qu'un disjoncteur avait sauté sur le tableau électrique et qu'il fallait le remplacer car l’électricien devait le changer mais ne l'avait pas fait le lendemain l'electricien viens donc remplacer un D25 par un C32 bref.
Ma PAC refonctionne mais je trouve son fonctionnement différent d'avant peut être du au chute de température depuis.
Et puis ce week-end je me lève dimanche matin et la de nouveau 17° je vais vite vérifié au tableau électrique aucun soucis je remonte vers la PAC et la un "i" apparaît je clique code erreur AH - 00 (La désinfection ne c'est pas terminé correctement)
J'effectue quelque recherche et je reprogramme une désinfection pour 12h à 16h fin de la désinfection et de nouveau même code erreur je contact mon plombier qui par téléphone me fait effectuer quelques manip
- arrêt de la désinfection
- augmentation du décalage de température sur le tableau de commande a +10
Lundi matin je me leve et la de nouveau 17° mon plombier passe le soir effectue une vidage de la PAC et rajoute 400g de gaz ainsi que quelque réglage et me demande de le tenir au courant le lendemain.
Je me leve hier et de nouveau 17°.
Par contre de mon coté j'ai constaté le problème en fait mon chauffage au sol s’arrête a 0h00 pour chauffé le ballon ECS jusqu'a 60° hors il ne les atteint jamais et ne rebascule pas du coup sur le chauffage au sol et lorsque je me leve le matin la PAC est encore en train de chauffé le ballon du coup ce matin j'ai baissé la température du ballon a 43°/45° afin qu'elle rebascule sur le chauffage.
De plus j'ai l'impression que ma PAC tourne bcp plus qu'avant et que lorsque qu'elle atteint la température demandé au TA elle continue de chauffé.

Pourriez vous me dire d'ou peut venir le problème?
Comment dois je reglé ou programmé ma PAC pour un fonctionnement optimal et économique? (sachant que nous prenons nos douches le soir et que nous utilisons l'eau chaud pour la toilette du matin et un peu en journée pour la vaisselle)
Concernant le TA il est sur le sigle du soleil vaut il mieux effectuer une programmation?

Merci d'avance pour votre aide j'aimerais vraiment mieux connaitre mon produit et mieux l'utilisé mais j'ai l'impression que le manuel est en chinois.
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 80 message Pugnac (33)
Bonjour,
Ce n'est pas a proprement parlé une réponse mais peut etre une piste. Une PAC ne peut pas monter la T° de l'eau a 60°.
Environ a 45-47° elle bascule sur une résistance électrique. Peut etre que votre résistance est défaillante (d'où le disjoncteur ?).
Enfin pour votre information, nous avons a peut pres le meme système mais en Atlantic et nous faisons fonctionner l'ECS à partir de 12h pour un meilleur COP.
La "désinfection" n'est programmé pour que pour le samedi (60°) le reste de la semaine nous sommes à 46° ce qui est amplement suffisant pour 3.
Cordialement,
Messages : Env. 80
De : Pugnac (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,
Pour le disjoncteur changé il aurait été préférable de rester sur de la courbe "D"
(l'électricien a augmenter l'intensité du disjoncteur mais a changer le type de courbe de déclenchement , pour une PAC il est préférable de rester sur de la courbe D (la courbe C peu passer)
(nota un courbe D vaut 3 x plus cher qu'un courbe C)


Il n'est pas normal de changer le gaz pour une PAC neuve (La PAc est déjà rechargé)
on fait un complément de charge uniquement si la longueur des liaisons gaz est supérieur au préconisation du constructeur.
combien avez vous de longueur de tube "gaz entre le module intérieur et extérieur ?


Les économie sur une PAC peuvent etre rélisé sur différents paramètre:
temperature de chauffe ECS 45° c'est un bon choix
temperature de maintient ECS
temperature de sortie d'eau chauffage
paramètre courbe loi d'eau
choix des plages horaire de la chauffe ECS (en général 2 cycles sont pré-programmé d'usine la nuit et une l'après midi
(par économie je préfère désactiver la nuit car pas assez de gain calorique, j'ai programmé 16h00 pour l'après midi car l'été c'est en général le pic de température de l'air extérieur)


choix perso: La chauffe anti légionnelle (que j'ai désactivé)


règle de sécurité en cas d'arrêt de la PAC coupure de courant ou vacances (avec coupure électriques des 2 modules)
Il faut réenclencher le module extérieur en premier (plusieurs heures après le module intérieur), cela permet au module intérieur de réaliser son cycle ouverture /fermeture de certaine vannes et qu'il puisse faire monter en température le circuit hydraulique
Si votre PAC ne peu atteindre les températures de consigne il est normal qu'elle fonctionne longtemps, ou qu'elle ne puisse pas s'arrêter.
Comme l'ECS est prioritaire par rapport au chauffage il est donc normale que votre chauffage ne fonctionne pas puisque votre PAC n'a pas atteint la température de consigne pour la chauffe ECS
Cela risque de provoquer a la longue des dégradations et une usure rapide de votre PAC, si celle ci n'a pas ces cycle d'arrêt ou de dégivrage
Il est vrai que la doc Daikin n'est pas facile a lire, car beaucoup d'infos technique (mais cela est très complet)
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour,

Je rencontre exactement les mêmes symptomes avec pompe à chaleur daikin altherma.
Comment l'aviez vous résolu?

Voici les symptômes :
Tout dabord, un jour le Code erreur AH-00 est apparu.
Puis plus de chauffage. Jai donc désactivé de la désinfection.
Disparition du défaut mais la pompe n'atteint plus la consigne demandé lors du cycle eau chaude sanitaire du coup elle bloque sur ce mode et donc plus de chauffage.
Je demande 60 degrés sur le cycle réchauffage ecs,c'est peut être trop vu que la température extérieure a pas mal chutée.

Davance Merci.

Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis hier à 18h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
5

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir