Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème sur circuit ballon eau chaude

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 438 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Bretagne (36)
Bonsoir,

Tout d'abord je vous souhaite une excellente année à tous.
Je vous sollicite car j'essaie de dépanner un ami qui rencontre un problème sur son vieux tableau électrique, je sèche.
Lorsqu'il enclenche le disjoncteur 2A de la partie chauffage du ballon d'eau électrique (disjoncteur 2A + disjoncteur 20A + contacteur HP/HC), peu de temps après ça fait disjoncter toute son installation (le fusible est ok).
Il s'agit d'une ancienne installation (1986), le matériel du tableau est du Gardy, les disjoncteurs sont unipolaires.
Je joins une photo :

Je ne comprends pas le montage, je ne trouve rien d'équivalent sur Internet.
Le fil en sortie du disjoncteur 2A (noir) part on ne sait où.
Le contacteur du chauffe eau a bien 2 bornes A1 et A2 alimentées par 2 fils (gris et bleu) qui viennent d'on ne sait d'où.
Il n'a bien entendu aucun schéma de l'installation.

Pour chauffer le ballon, pour le moment il met le contacteur en marche forcé et ça fonctionne, rien ne saute, il a de l'eau chaude.

Merci d'avance de toute aide et encore bonne année à tous !
Messages : Env. 40
De : Bretagne (36)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Le 2A est la pour protéger le circuit de commande de la bobine du contacteur... donc, en toute logique, on part de la sortie du 2A jusqu'au contact J/N en sortie de compteur... et on en revient vers le A1 (ou le A2) de la bobine... c'est pas impossible du tout que ça ait été câblé avec 2 fils de couleurs différentes.
Pour le fait que ça disjoncte au bout d'un certain temps, c'est sans doute un courant de fuite.
Pour tester, il faudrait faire la liaison provisoirement en apparent :
- débrancher en sortie du 2A, en A1 et A2 du contacteur et sur le bornier J/N du compteur
- recâbler "en l'air"
- voir ce que ça donne
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,tout d'abord il faudrait savoir ce qui disjoncte,est ce un différentiel,est ce le disjoncteur EDF?Quel est le réglage de ce dernier,la puissance du chauffe eau?
Au niveau du circuit de commande du relais de chauffe eau il ne peut rien y avoir qui fasse disjoncter.A part la bobine du relais en cc,mais dans ce cas le 2A sauterait.Si l'installation a un certain âge,il se pourrait qu'il y ait autre chose sur le 2 A(VMC?)
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Quand vous enclenchez le 02Amp et que cela saute, vous êtes en heure creuse ou pleine.
J'aurai tendance à rejoindre l'avis de Claudejean88.
Et l'électricien était un précurseur pour mettre un 02Amp en 1986
Normalement le noir et le gris devraient aller au contact EdF, et le bleu à votre barrette de neutre
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Bretagne (36)
J'ai fait le pontage entre la sortie du 2A et A2(phase) du contacteur, apparemment l'installation ne disjoncte plus. A1 était bien le neutre, j'ai vérifié au multimètre.
Ce doit donc bien être un défaut du câble entre le tableau et le relais EDF !
Merci encore à vous et passez une bonne soirée
Messages : Env. 40
De : Bretagne (36)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 31 octobre 2024 à 18h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir