Problème de point de rosé

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 505 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour,
Suite à des travaux d'agrandissement des combles, je suis actuellement confronté à un souci technique. Nous avons créé 2 lucarnes sur notre toit et par la même occassion nous avons isolé le toit par l'extérieur. Les façades des lucarnes ont été habillées avec des plaques de zinc à joint debout. au moment d'isoler les murs à l'intérieur avec de la laine de verre de 22cm avec par vapeur, j'ai constaté de l'humidité entre mon isolation et le panneau d'OSB DE 12mm. Voici la composition du mur de l'extérieur vers l'intérieur: plaque de zinc, pare pluie, panneau OSB 12mm, isolation en laine de verre 22cm, pare vapeur , tasseau de 40mm et BA13. Est ce que quelqu'un aurait une solution afin de supprimer ce point de rosé que j'ai entre le panneau OSB et l'isolation de 22cm. Merci d'avance pour vos retours.
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 2000 message Tarn
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...

Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-75-devis_amenagement_des_combles.php
 
Env. 300 message Aveyron
Bonjour,

Merci de préciser dans votre descriptif s'il y a des lames d'air autres qu'au niveau des tasseaux. Sinon ça me paraît bien... L'hypothèse la plus probable est que l'isolant n'est pas suffisamment "tassé" contre l'osb.
Messages : Env. 300
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour,
Non, à part les tasseaux il n'y a pas dautres lames d'air.
D'avance merci pour votre retour.
Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Aveyron
Avez-vous les valeurs Sd du pare-vapeur et du pare-pluie ?
Messages : Env. 300
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Pour le pare vapeur : 20-25 m.
Pour le pare pluie : 0,4m (hpv-sd1)
Matériel provenant de chez WÜRTH
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Aveyron
Ces valeurs me semblent tout à fait correctes. La seule chose à laquelle je peux penser, c'est une inversion entre le pare-vapeur et le pare-pluie. Ça arrive... sinon, je ne vois pas ce qui cloche. Quel est le niveau de condensation ?
Messages : Env. 300
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonjour,


Si tu peux voir de la condensation, c'est que l'isolation n'est pas encore totalement "fermée". Donc le pare-vapeur ne joue pas son rôle donc condensation car l'OSB est froid.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour,

Peut-être une explication :

Une étude commandée au CSTB permet d'améliorer la connaissance des transferts de vapeur d'eau dans les ossatures en bois.
Synthèse des principales conclusions.
(... les panneaux de contreventement en OSB placés côté extérieur peuvent présenter une forte valeur
de résistance au passage de la vapeur d'eau, autrement dit retenir l'humidité dans la paroi...)


J'ai également un doute sur le parement extérieur en zinc. Lorsqu'il est par exemple utilisé en toiture,
la lame d'air préconisée (sous face écran/isolant) est deux fois supérieure qu'avec une couverture traditionnelle.
Si j'ai bien compris le complexe: zinc /HPV/ OSB /Isolant, est réalisé sans aucune lame d'air (?)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Tarn
mgarrig a écrit:Bonjour,


Si tu peux voir de la condensation, c'est que l'isolation n'est pas encore totalement "fermée". Donc le pare-vapeur ne joue pas son rôle donc condensation car l'OSB est froid.



En effet, on peut logiquement penser que lorsque le pare vapeur sera mis en place le problème n'existera plus.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis aménagement de comblesArtisan
Devis aménagement de combles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de décoration de combles
Photos de décoration de combles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir