Retour
Menu utilisateur
Menu

Rémanence d'apoule led?

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.130 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Gironde
Bonjour a tous.

Je m’enquéris de vos lumières, pour un sujet lumineux:

Je possède un lustre équipé de trois ampoules LED 5W, "piloté" par un va et vient a deux interrupteurs.
Pour plus de confort, je viens de changer ces leds, en 5,5W. Ampoules légèrement différentes, no-name.

Éteintes, les ampoules continuent de produire un très faible éclairage. Montées individuellement sur une lampe de chevet, avec un interrupteur simple: Rien.

Comment expliquer ce phénomène? rémanence?

Une consommation supplémentaire d’électricité est elle engendrée? Est ce dangereux? Est ce que cela va altérer la durée de vie de ces ampoules?

Merci d'avance pour vos réflexions.
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 200 message Gironde
Et bonne année a tous.
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
C'est le neutre ou la phase qui est commandée ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Région De Molsheim (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Gironde
Bonne question: Aucune idée. Vous pensez que cela viendrait de là? Ça risque une consommation supplémentaire?
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Une Led est contrôlé par de l'électronique, souvent on y retrouve des condensateurs qui peuvent se décharger naturellement à faible puissance.
Je me demande si le fait d'avoir toujours une phase en alimentation ne risquerait pas de générer une charge/décharge continue ce qui expliquerait l'allumage constant de vos Leds.
Je fait l'analogie avec certain détecteur que l'on peut brancher sans neutre, ils s'alimentent par le même principe avec un condensateur.
Il y a peut être un rapport, c'est pour cela que j'ai posé la question de savoir si c'est un neutre ou une phase commandée.
En théorie une installation récente aux normes a une phase commandée, si celle ci est plus ancienne ou a été modifié par une personne sans grosse connaissance sur l'électricité il y a le risque d'avoir un neutre commandé à la place.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Région De Molsheim (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Gironde
Merci.

L’installation date de 2007, par un électricien, et n'a pas été modifiée.

D'autre part, ces ampoules leds, viennent en remplacement, d'autres leds, avec lesquelles je n'avais pas de soucis. Changées pour un éclairage un peu plus puissant. Et le plus étonnant c'est que sur un chevet, en simple allumage, elles sont éteintes.

Mystère...Merci encore.
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Territoire De Belfort
A tout hasard, vos ampoules 5,5w elles ne seraient pas dimmable ?
Messages : Env. 100
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Doubs
Ce problème est simple et normal. Lorsque vous regardez le schéma d'un va-et-vient, vous pouvez constater qu'entre les deux commutateurs, deux fils circulent côte à côte. l'un venant du tableau électrique et l'autre allant à la lampe. Le courant alternatif passe entre ces deux fil, comme dans un condensateur, et la faible consommation des Lampes LED peut provoquer un léger éclairage Bien sûr, il en résulte un consommation d'énergie, mais elle est bien inférieure à celle des lampes (sans doute inférieure à 1 watt. Mais il faut savoir qu'avec des lampes à incandescence la perte de courant existait déjà, mais personne ne s'en préoccupait. d'ailleurs, toute l'installation électrique quand rien n'est branché sur les prises et toutes lumières éteintes, si on mesure l'énergie consommée, il y a obligatoirement plusieurs milliampères, dus aux câbles (phase et neutre) qui circulent en parallèle. En tant qu'électronicien en retraite, ce phénomène est normal et connu ; c'est l'effet capacitif qui fait qu'un courant alternatif circule à travers un condensateur. Si vous voulez avoir un va-et-vient sans lumière lors de l'extinction, il faudrait mettre une résistance de fuite qui augmenterait la consommation ou encore aucune perte, il faudrait écarter les deux fils qui circulent en parallèle entre les deux commutateurs de plusieurs centimètres (dans deux gaines séparées). J'espère avoir été assez clair
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Doubs
Cela n'a rien à voir avec de la rémanence! La rémanence est l'effet de laisser une trace visible durant un temps limité après disparition de la source. Exemple, lorsqu'on regarde une image très contrastée dans une durée plus ou moins prolongée (lumineuse ou non) et qu'en suite on regarde un mur noir ou blanc et que l'image apparait encore (souvent en négatif). C'est aussi l'image sur un tube cathodique (radars pour suivre les déplacements d'avions o là ou c'est affiché un point, il s'en vat progressivement sans que l'électronique ne le maintienne (mais là, s'est un peu technique).
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir
Vous avez été très clair , rien à redire ......sauf que depuis 2015 le sujet a mainte fois été traité..........
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour
j'au eu le même problème sur des rampes , j'ai mis sur mes 6 spots une différente des autres et plus de souci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Val De Loire (45)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 15h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir