Bonjour,

Notre maison est sur Vide sanitaire de 40 cm.
Le maçon n'a pas disposé d'arase étanche sur la dernière rangée de stépocs remplis de béton (c'est à dire sous le pancher poutrelles+hourdi PSE), alors que le DTU le stipule.

Par contre, les planelles sont isolées verticalement, sur leur face intérieure par 3 cm de PSE (+ film étanche), et le premier rang de briques a été collé sur un mortier hydrofuge.

Selon vous, y a-t'il un risque de remontées par capilarité ?

Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
cathy55 a écrit:et le premier rang de briques a été collé sur un mortier hydrofuge.


Bonsoir,

Il y a donc bien une arase étanche de réalisée, non ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Chambly (60)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Doublon
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Chambly (60)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Si le PSE était considéré comme étanche, ça se saurait ! Il n'a pas des joints, ton PSE ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Meuse
Bonsoir,

Il me semblait que le PSE était hydrophobe ... De plus, il y a un film étanche de part et d'autre de l'isolant en bandes collé aux planelles.

Par ailleurs, pas d'eau à l'état liquide dans le vide sanitaire.

Merci de m'éclairer.
Messages : Env. 10
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Le PSE est hydrophobe, OK. Mais pas étanche, c' n'est pas une étanchéité. De plus, tu as des joints, forcement.

Film étanche ? Je demande à voir..

De plus, une étanchéité verticale n'est pas efficace contre les remontées par capillarité qui, elles remontent par le corps du soubassement (à la manière du café dans un bloc de sucre).

Il n'y a pas besoin d'eau liquide dans le VS pour se retrouver avec des remontées par capillarité.

Que cherches-tu dans tes questions ? Te persuader que ça ne risque rien alors que ce n'est pas conforme aux règles de bonne construction ? Raté. Oui, il y a un risque. Ce qui ne veut pas dire que ça va arriver.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 20h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS