Retour
Menu utilisateur
Menu

Absence arase étanche

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.040 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Meuse
Bonjour,

Notre maison est sur Vide sanitaire de 40 cm.
Le maçon n'a pas disposé d'arase étanche sur la dernière rangée de stépocs remplis de béton (c'est à dire sous le pancher poutrelles+hourdi PSE), alors que le DTU le stipule.

Par contre, les planelles sont isolées verticalement, sur leur face intérieure par 3 cm de PSE (+ film étanche), et le premier rang de briques a été collé sur un mortier hydrofuge.

Selon vous, y a-t'il un risque de remontées par capilarité ?

Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
cathy55 a écrit:et le premier rang de briques a été collé sur un mortier hydrofuge.


Bonsoir,

Il y a donc bien une arase étanche de réalisée, non ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Chambly (60)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Doublon
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Chambly (60)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Si le PSE était considéré comme étanche, ça se saurait ! Il n'a pas des joints, ton PSE ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Meuse
Bonsoir,

Il me semblait que le PSE était hydrophobe ... De plus, il y a un film étanche de part et d'autre de l'isolant en bandes collé aux planelles.

Par ailleurs, pas d'eau à l'état liquide dans le vide sanitaire.

Merci de m'éclairer.
Messages : Env. 10
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Le PSE est hydrophobe, OK. Mais pas étanche, c' n'est pas une étanchéité. De plus, tu as des joints, forcement.

Film étanche ? Je demande à voir..

De plus, une étanchéité verticale n'est pas efficace contre les remontées par capillarité qui, elles remontent par le corps du soubassement (à la manière du café dans un bloc de sucre).

Il n'y a pas besoin d'eau liquide dans le VS pour se retrouver avec des remontées par capillarité.

Que cherches-tu dans tes questions ? Te persuader que ça ne risque rien alors que ce n'est pas conforme aux règles de bonne construction ? Raté. Oui, il y a un risque. Ce qui ne veut pas dire que ça va arriver.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 13h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir