Retour
Menu utilisateur
Menu

Installation plancher chauffant

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 1.044 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Oise
Bonjour,

j'ai un probleme de plancher chauffant.
J'ai constaté une boucle de mon plancher chauffant qui chauffe moins
Lors de la visite annuelle d'entretien de ma pac aérotherme le technicien me dit que c'est de l'air qui a du être deplacer du du réseau de chauffage de l'étage vers le plancher chauffant du rmc par le technicien de mise en service, il n'aurai pas fermé une vanne ( étant en autoconstruction l'étage a été fini 2 ans après le rdc)
Je lui demande donc de purger et le remplir, réponse:

- je comprends pas pourquoi la société qui vous a mis le plancher chauffant et les radiateurs a l'étage vous on mît du glycol, perte de performance de chauffage et non nécessaire vu que tout le circuit est sous sol donc pas de raison de gelé ( ce n'est pas les 30 cm de tuyau du groupe exterieur qui va gelé)

- pour remplir il faut un disconnecteur ( certainement pour éviter une pompe de remplissage),est ce recommander, obligatoire, un par circuit ( plancher chauffant et radiateur)

Que pouvez vous me dire sur ces remarques, je suis un peu perdu et je voudrai me faire installer des choses non nécessaire
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Sur le besoin de mettre du glycol, il a pas tort...
Sur le fait qu'il y a une perte de chauffage, si c'est vrai, c'est dérisoire
J'ai posé je ne sais combien de planchers chauffants, je n'ai jamais eu de soucis de purge... on maintient la pression de l'eau, un point c'est tout.
Si vous avez une boucle qui chauffe moins, peut-être que c'est la vanne d'ajustement qui est grippée ou encrassée... il y a des débimètres, sur vos boucles ?
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Oise
Bonjour,

oui il y a des pointeau sur chaque boucle.
j'avais la boucle de mon salon qui chauffait moins que ma salle à manger, et lors de la visite du contrat d'entretien, il a juste rééquilibré les 2 boucles pour etre homogène, et c'est qu'il ma dit qu'il devait encore avoir un peu d'air dans une boucle.
Il m'a dit qu'il fallait une disconnecteur pour le remplissage!!!

d'ou ma question est ce nécessaire ce disconnecteur?

je vais les contacter à la fin de l'hiver pour corriger le problème purge du glycole et remplissage en eau, mais dois je dire oui pour un disconnecteur ou remplissage par une pompe, que ça soit pour le plancher chauffant ou les radiateurs à l'étage (necessaire de rajouter de l’eau lors de la verification de la purge annuelle)

merci
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Le besoin de rajouter de l'eau est à peu près inévitable.... entre le léger dégazage qui se produit par oxydation (et qui s'échappe par les purgeurs) et la soupape de sécurité( qui lâche une pissette chaque fois que la pression dépasse 3bars), il faut remettre quelques litres de temps en temps... mais normalement, il y a un robinet juste à côté de la chaudière, pour ça
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Oise
Justement non pas de robinet!!

et c'est bien la ma question pourquoi ne pas mettre une arrivé d'eau avec un vanne plutôt qu'un disconnecteur, quel est la différence?

merci
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Disconnecteur ? personnellement, je n'en ai jamais posé, ni vu installer... et sur cette planche d'images (https://www.google.fr/search?q=raccordement+chaudi%C3%A8re&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=kg6sVNLBK-GR7AaF3ICgDA&ved=0CCsQsAQ&biw=1280&bih=715) je n'en ai pas identifié.
Si on veut être puriste, le remplissage de la chaudière doit comporter, en plus du robinet, un clapet anti-retour, pour éviter de contaminer le circuit d'eau potable avec l'eau du circuit chauffage
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Si on veut etre puriste on met un disconecteur Wink

sinon pour etre moin puriste c'est vanne--->clapet AR---->vanne Rolleyes
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut civelli,
ta pac c'est quoi? une mono bloc une bibloc air/eau eau/eau ? ton sujet est un peut light...
production d'eau chaude ? pac ou chauffe eau
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
losc72 a écrit:Si on veut etre puriste on met un disconecteur Wink

sinon pour etre moin puriste c'est vanne--->clapet AR---->vanne Rolleyes


Bon, ici : http://maintenance-disconnecteur.fr/disconnecteur on peut lire que parmi les types de disconnecteurs, on trouve le "clapet anti-retour".

Un partout, balle au centre !
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Oise
Bonjour c'est une Atlantic alfea s16 bibloc air/eau

Pour résumer je purge et rempli mon plancher chauffant à la nourrice avec un tuyau d'arrosage!

Et pour l'étage avec radiateur disconnecteur
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Oise
Ou un disconnecteur par circuit
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
jfquillacq a écrit:
losc72 a écrit:Si on veut etre puriste on met un disconecteur Wink

sinon pour etre moin puriste c'est vanne--->clapet AR---->vanne Rolleyes


Bon, ici : http://maintenance-disconnecteur.fr/disconnecteur on peut lire que parmi les types de disconnecteurs, on trouve le "clapet anti-retour".

Un partout, balle au centre !

houla houla! tu va vite en besogne toi 1-0 pour moi fin du match le disconnecteur est obligatoire et la vanne +clapet+vanne est interdit mais apres chacun fait ce qui veut chez lui en plus c'est sur la premiere ligne de ton lien

sinon oui un disconnecteur c'est deux vannes et un clapet mais en plus technique

sinon perso j'ai dèja installé des deux façon sauf dans les gros batiments

bye
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Civelli envois des photos de ton installation et pour l'ESC qui,quoi le produit? la pac ou un chauffe elec
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Oise
Je viens de rajouter dans mon profil,les photos de mon installation, on peut sur la dernière que j'ai l'eau qui arrive a coté ( qui en plus est sans calcaire,j'ai un adoucisseur) et l'évacuation des eaux usées egalment pour éventuellement un disconnecteur, mis OU je le branche et comment? Une vanne avant et apres?

Pour la production eau chaude j'ai un ballon électrique
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Faudrait que tu refasses la dernière photo en enlevant le capot (blanc) de la chaudière.
Fais gaffe au "sans calcaire"... en dessous de 10/15 Th, c'est aussi nuisible que trop élevé !
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 01h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir