Env. 20 message Saint- Mammes (77)
Bonjour et bonne année a tous!

Je rencontre un soucis avec un double interrupteur situé dans la cuisine.
Cet inter commande la lumiere de la cuisine ainsi que deux lampes exterieur ( mur exterieur de la maison) qui s'allument en meme temps
via le deuxieme bouton. une prise se situe sous cet interrupteur, par contre ce qui est surprenant, c est qu il faut que quelque chose soit branché dessus pour que les lampes
exterieures s'allument. Bon je m'y suis accomodé, un chargeur est constamement sur cette prise.
Mais le soucis n'est pas la.

Hier j'appui sur le bouton qui commande l exterieur, et la une des deux ampoules explose. Je remplace la douille ( fil bleu , noir et terre dessus), mais depuis elle ne s'allument plus.

Lorsque je place un testeur de tension sur une lampe exterieur, pas de signal avec ou sans l interrupteur allumé.

Voici l inter de dos, je n y comprend pas la logique...

Les deux fils (noir et bleu) a gauche commandent l exterieur, les trois de droite la lumiere de la cuisine.
Les douilles exterieures ne sont pas etanches mais bien protegées avec adhesif et sous goutiere en bois.

Avez vous une idee de ce qu'il s'est passé?
Comment resoudre cela ?

Merci

Messages : Env. 20
De : Saint- Mammes (77)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 300 message Villette (38)
Le fil noir est bien branché?

Je connait pas ce model d'inter, mais si on regarde celui de la cuisine c'est un va et viens avec le neutre bleu et 2 navettes marrons
S i c'est bien cablé comme ça, il faudrait qu'il y ai un fil sur la borne equivalente au neutre de la cuisine --> la borne est vide dans la photo... Enfin il vaut mieux voir l'inter, en general il y a un petit croquis ou des numero dessus

Sinon il faudrait retrouver tout le circuit, on vont ces 2 fils, ou vont les fils de l'ampoule etc... afin de brancher tout ça corectement!

Est ce que tu as du 220V entre tes 2 fil noir et bleu?
Messages : Env. 300
De : Villette (38)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 6000 message Pas De Calais
Tu parles d'un chargeur branché en permanence tu sais qu'il consomme donc en permanence pour rien? Sincérement tu sa une installation ratée à ce niveau, si tu n'y connais rien ne joue pas et demande à un pro de résoudre cela pour ne pas prendre de risques!!!

Notre maison passive massive ici ou ici

Messages : Env. 6000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,drôle d'install.on dirait qu'il n'y a pas de boitier dans le mur,enfin ce n'est pas ça la cause de la panne.Est ce que la cuisine s'allume?La deuxième lampe ext fonctionne ou non?Si oui,pb sur la douille que vous avez changéE(pourquoi?)Si non voir les fusibles.Il n'est pas normal de devoir brancher un appareil sur une prise pour avoir de la lumière.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Charente Maritime
OMG une coupure du neutre pas très au norme tous cela ...
Messages : Env. 40
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photographe Env. 200 message Calvados
Citation: OMG une coupure du neutre pas très au norme tous cela ...


+1, le symptôme du circuit qui ne fonctionne qu'avec une charge dessus me fait penser a une rupture de neutre.
Si c'est le cas, c'est une chance qu'il n'y ai pas d'électronique branché sur ce circuit car c'est un coup a avoir des dégâts ....
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Saint- Mammes (77)
@Pastis79 :
- Oui le fil noir est bien fixé
- La cuisine s'allume parfaitement, identifiee sur l arriere du boitier par les trois fil de droite
- Aucune tension entre les fil noir et bleu
@claudejean88 :
- Oui je doit proceder a des renovations sur prise et inter vu que c est un recent achat
- La cuisine s'allume correctement
- Dehors rien ne s'allume (n peut etre probleme deuxieme douille? )
- Fusible sont ok
@evilslocum :
- Que signie circuit qui fonctionne avec une seule charge?
- Une rupture du neutre j ai deja vu ce que cela produisait, par contre comment cela peut arriver et comment y remedier?

Aussi quel tests je peut faire pour suivre en piste de resolution?
A savoir qu'avec un nouveau inter double, en faisant le pontage de la phase, le disjoncteur saute
Merci
Messages : Env. 20
De : Saint- Mammes (77)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Charente Maritime
Salut

Qu'est ce qui saute exactement? disjoncteur ? Inter diff ? Disjoncteur général ?
Messages : Env. 40
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Saint- Mammes (77)
L inter differentiel du rdc se coupe
Messages : Env. 20
De : Saint- Mammes (77)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,le changement de l'inter double NE DOIT PAS faire sauter le différentiel sauf erreur de câblage.Si vous l'avez connecté comme l'ancien,cela devrait fonctionner ou au pire rester en l'état de non fonctionnement.S'il n'y a aucune tension entre les fils (bleu et noir) de l'inter ext.,ça veut dire que soit la phase,soit le neutre est manquant.Avez vous ouvert la PC qui est en dessous?
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Saint- Mammes (77)
@claudejean88

Non je n ai pas encore ouvert la prise en dessous. Mais dans ce cas pourquoi l inter d' origine ne marche pas,ya t il une phase manquante sur la photo ?
Messages : Env. 20
De : Saint- Mammes (77)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Saint- Mammes (77)
@claudejean88

Non je n ai pas encore ouvert la prise en dessous. Mais dans ce cas pourquoi l inter d' origine ne marche pas,ya t il une phase manquante sur la photo ?
Messages : Env. 20
De : Saint- Mammes (77)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Saint- Mammes (77)
@claudejean88

Non je n ai pas encore ouvert la prise en dessous. Mais dans ce cas pourquoi l inter d' origine ne marche pas,ya t il une phase manquante sur la photo ?
Messages : Env. 20
De : Saint- Mammes (77)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,l'inter est peut être fichu.Pour le tester,c'est très simple,il faut relier les deux fils qui y sont connectés,si ça s'allume,c'est bien l'inter qui est mort.Mais n'oubliez pas qu'il y a un pb puisqu'avant,il fallait brancher quelque chose sur la prise pour que ça fonctionne.
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Charente Maritime
Sur la photo avais vous modifier quelque chose avant de la prendre ?
Messages : Env. 40
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Saint- Mammes (77)
Non tigaumon rien changé
Messages : Env. 20
De : Saint- Mammes (77)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis hier à 18h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir