Retour
Menu utilisateur
Menu

Votre avis sur un plan d'installation PER

Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 4.824 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Bonjour

Vous m'avez grandement aidé sur le plan de l'installation électrique et vous demande très humblement de me donner votre avis sur le plan de la plomberie.

Je nage complètement, c'est le cas de le dire... J'ai besoin vraiment de votre aide.
Et même lorsque le schéma sera validé, ça va être chaud pour commander lol

-Le chauffe eau sera contre la salle de bain c'est pourquoi j'ai fais des lignes directes sans utiliser de nourices supp.

-j'ai mis une petite nourrice eau froide dans la salle de bain principale car plus assez de place sur la grosse nourrice, à moins qu'il existe plus gros...

-Par contre la petite SDB parentale sera éloignée, du coup j'ai préféré tirer qu'un PER d'eau chaude et diviser dans la piece. Est-ce une bonne idée?

-J'ai voulu réduire au max les nourrices, est-ce une bonne idée d'avoir une si grosse nourrice principale?

-j'ai mis une petite nourrice avant le réducteur de pression pour alimenter le robinet extérieur, et garder une sortie de libre pour le futur garage. La aussi c'est pertinent?



Un grand merci à vous!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brignoles (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour ,

si tu mettais la photo dans ton récit et le lien ici : on pourrait zoomer, pense à nos petits écrans et notre vue basse Biggrin
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Plus grand? pas de sushi

a la limite je mettrais le schéma final sur le récit.

Edité 3 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brignoles (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
En fait c'est le forum qui bride la taille, enregistre l'image et tu l'aura en grand (surtout la derniere lol)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brignoles (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
moitib83 a écrit:En fait c'est le forum qui bride la taille...

vi, je sais , je comprends pas l'intérêt mais bref, passons et revenons à ton schéma :

je remplacerais le 20/25 par du 13/16 pour la nourrice sdb parents (EC et EF).

je ne vois pas alors si tu ne l'as pas mis : ajoute la purge sur le robinet d'arrêt pour l'extérieur (sur la nourrice).

prévoir l'alim pour futur garage : oui, bonne idée.

j'ajouterais 1 alim en 10/12 en + des wc pour lave-mains : si on se repique sur l'alim wc => on a pas d'eau pour se laver les mains quand on tire la chasse.

il manque le groupé sécu pour le chauffe-eau, "Came4293" nous a fait un joli schéma type, c'est ici https://www.forumconstruire.[...]icouche.php

pour ce qui est du choix des nourrices je laisse la place.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Si si ,le groupe sécu y est ..Wink
SI j'ai bien vu.
CDT JMarc
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Merci!!

j'avais vaguement entendu parler des purges. La c'est clair!

Je comptais pas mettre de lave main... pô la place.

Bien vu pour le 13/16 de la sdb parentale; c'est moi qui ai merdé! Un oeil de lynx

yes bien vu pour le groupe, il est allé n'importe ou lol


En fait y'a juste les purges qui manquent
me suis pas trop raté :p

Cam à mis des vannes avant chaque nourrice, c'est conseillé? obligatoire?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brignoles (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
moitib83 a écrit:


Bien vu pour le 13/16 de la sdb parentale; c'est moi qui ai merdé! Un oeil de lynx



salut moitib83 en faite non car du 16/13 c'est trop juste par contre en 20/16 c'est mieux.
évite le 12/10 passe tout en 16/13 du collecteur au point de puisage.
y a pas mal de truc à revoir...
la vanne apres compteur doit etre équiper d'une purge. le robinets ext. doit etre également équipé d'une vanne avec purge.
une vanne à l'entrée de chaque nourrice pour isolé le réseau.

Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Et j'oublier pour faire quelques économie d'eau je rajouterais un vase d'expansion sanitaire entre le G.S et le chauffe eau

Wink
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
En fait je pensais au 16 à cause de la distance et au temps que le chaud arrive (je me plante peut-etre lol)
Donc en 20 alors?

tu parle de tout mettre en 16 en fait? pas de 12? ça m'arrange ça

des vannes partout je note aussi.

Merci à vous tous! bon faut que je bosse moi.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brignoles (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Un vase d'expension? c'est quoi cette bébête?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brignoles (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Les vannes ne doivent pas être obligatoires, mais s'il les met, c'est que c'est mieux Biggrin

regarde par exemple ton alim nourrice EC sdb parents : le jour où y a un pb => obligé de couper l'EC en amont = plus d'eau chaude dans toute la maison.

et pour les wc sans lave-mains, pouiiiiiii (j'ai lu dernièrement une remarque à ce sujet : "pense au jour où les doigts traversent le papier..." oui, je sais, c'est charmant.

et curiosité oblige, je regardé d'un peu plus près :
http://img15.hostingpics.net[...]551764o.jpg

tu crois vraiment que la pièce de vie perdra en confort si tu élargis ce wc de quelques cm ?
par contre il n'y pas de penderie dans l'entrée ? ou c'est contre le chauffe-eau ? c'est le tableau elec qu'on voit là ?
bon, ok, j'arrête
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
moitib83 a écrit:Un vase d'expension? c'est quoi cette bébête?




voila c'est ça! sauf que tu retire le réducteur de pression sur le schéma car tu en a mis un sur ton réseau
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Pris de vitesse !!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 05h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir