Retour
Menu utilisateur
Menu

Pare-vapeur ou frein hygrovariable en combles perdus Résolu

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 712 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Méreau (18)
Bonjour je suis face à un dilemme et des avis différents au sujet de la membrane d'étanchéité que je doit mettre au plafond... les caractéristiques sont :

-plafond BA 13
- membrane , frein vapeur sd faible ou variable ? ou sd 90 ?
-isolant ouate de cellulose
-combles perdus
-couverture avec écran de sous toiture

autre point, mes murs sont de configuration étanche pare-vapeur sd=100m dû à une ITE PSE enduite.

Donc,

-d'un coté, on me dit qu'il serait bien de mettre un frein vapeur au plafond pour en quelque sorte abaisser la charge de travail de la VMC (hygro A car B déconseillée dans cette configuration, à ce propos quelqu'un peu confirmer cela et m'expliquer ???)

-et d'un autre coté il faut un PV sd=90m car sinon il y a risque de détérioration de la ouate !!!! Pour cela la source est un fournisseur qui commercialise les deux produits, mais je préfère avoir plusieurs avis corroborant et ne rien risquer vu que le prix est sensiblement le même au final...


Merci de votre aide et/ou retours d’expérience !
Messages : Env. 200
De : Méreau (18)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison bois...

Allez dans la section devis maison bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
yellow18 a écrit:Bonjour je suis face à un dilemme et des avis différents au sujet de la membrane d'étanchéité que je doit mettre au plafond... les caractéristiques sont :

-plafond BA 13
- membrane , frein vapeur sd faible ou variable ? ou sd 90 ?
-isolant ouate de cellulose
-combles perdus
-couverture avec écran de sous toiture

autre point, mes murs sont de configuration étanche pare-vapeur sd=100m dû à une ITE PSE enduite.

Donc,

-d'un coté, on me dit qu'il serait bien de mettre un frein vapeur au plafond pour en quelque sorte abaisser la charge de travail de la VMC (hygro A car B déconseillée dans cette configuration, à ce propos quelqu'un peu confirmer cela et m'expliquer ???)

-et d'un autre coté il faut un PV sd=90m car sinon il y a risque de détérioration de la ouate !!!! Pour cela la source est un fournisseur qui commercialise les deux produits, mais je préfère avoir plusieurs avis corroborant et ne rien risquer vu que le prix est sensiblement le même au final...


Merci de votre aide et/ou retours d’expérience !


Bonjour ,

1 / la menbrane au plafond peut être Fv ou PV , l'histoire d'un PV avec un SD de 90 en plafond avec comble perdu c'est n'importe quoi .( à moins que vous ne voulliez absolument suivre le Dt U voir mon poste suivant )

2 / L'important avec la ouate c'est un bon écran de sous toiture , HPV

3 / la menbrane est aussi là pour l'étanchéité à l'air quelle soit PV ou Fv c'est Kif Kif

4/ L'histoire d'abaisser la charge de la VMC c'est une co……..

5 / l' histoire Hygr A en lieu et place de l'hygro b encore une con….
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bug
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Bonjour,

La VMC n'a pas besoin que l'on abaisse son travail. Elle est mécanique et elle a des bras bien costauds Biggrin

La VMC se chargera d'évacuer la vapeur d'eau dans l'habitat et elle n'a pas besoin des murs pour cela.

De plus, dans une configuration de murs perspirants, c'est qu'une infime partie de la vapeur d'eau qui migre dans la paroi.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Je me disais avant de poster, regarde si Philippe n'a pas déjà répondu...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Ce que dit le Dt U :
La valeur Sd de ce pare-vapeur dépend du type d’ouvrage de revêtement extérieur ainsi qu’en fonction des conditions climatiques (climat de plaine ou climat de montagne). En climat de plaine, lorsqu'une lame d'air ventilée sur l'extérieur existe derrière le revêtement extérieur, on optera pour un pare vapeur souple intérieur d’une valeur Sd minimale de 18 m (perméance inférieure ou égale à 0,005 g/m2 .h.mmHg) ou tout pare vapeur sous Avis Technique validé . En l’absence de lame d’air à l’arrière du revêtement extérieur (par exemple doublage isolant en matériau de synthèse relevant d’un Avis Technique de mise en œuvre), la valeur Sd du pare-vapeur peut aller au-delà de 90 mètres.
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Méreau (18)
Braves bêtes ces VMC alors Biggrin ! je comprend donc de moins en moins le système de murs perspirants pour MOB...bref...

En ce qui concerne l'écran de sous toiture c'est ok (ubbink multivap 200 => sd 0,02m) ensuite au plafond je peux mettre ce que je veux en fait alors ? j'ai possibilité d'avoir un PV sd=35 , un autre 90 et sinon FV sd de 6 à 15 , à ce propos j'ai un ami qui est dans la même configuration et lui il va mettre une membrane vario de chez isover... ce n'est pas encore fait donc j'en profite pour voir si ce n'est pas une grosse erreur et l'en tenir informé ???

Enfin pour l'hygro B je peux toujours changer les entrées d'air ? mon bureau d'étude thermique sera content et le résultat du test aussi alors
Blush
Messages : Env. 200
De : Méreau (18)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Méreau (18)
Bon j'ai du nouveau dans mes recherches mais rien ne vient vraiment sceller ma décision , le représentant de chez ubbbink dit qu'il vaut mieux observer le même produit aux murs et au plafond donc le sd=90. A coté de ça mon thermicien me dit qu'il a observé récemment une configuration de ce type présentant des moisissures au plafond mais avec l’hygrométrie actuelle, une vmc pas forcement allumée depuis longtemps et absence de chauffage ou juste au début de chauffe ça favorise le phénomène surtout dans le neuf ! Il me dit aussi que de plus en plus de constructeurs (d'après ce qu'il voit) préfèrent soigner l'étanchéité du A 13 sans mettre de membrane au plafond ,pour le comment du pourquoi je ne sais pas , pour faire des économies peut être (ça serai pas étonnant) mais je veux respecter les choses et avoir ce PV pour parfaire mon infiltrométrie... Bref au final je pense opter pour la solution intermédiaire et le modèle en sd 35, des contres-indications ??? Merci.
Messages : Env. 200
De : Méreau (18)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 15h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Maisons à ossature bois : la FAQ
Maisons à ossature bois : la FAQ
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir