Bonjour, je me permet de solliciter votre avis concernant les types d'essais à prévoir lors de la réalisation d'une étude de sol. Je pense que ceux-ci dépendent de la situation, je vais donc exposer le cas de mon terrain.
Terrain en lotissement, donc j'ai en ma possession la première étude de sol pour la réalisation du bassin d'infiltration et des voiries du lotissement. Mon lot se situe à 30-40 m du bassin d'infiltration où la majeure partie des essais ont été faits.
Le terrain rencontré a l'air assez homogène sur l'ensemble du lotissement avec toutefois des variations dans la hauteur des différents horizon. A proximité du terrain, cela donne donc :
0,30 à 0,40m de terre végétale humifère
0,40 à 1,20m sable rouge faiblement argileux / argileux
1,20 à 1,50 ou 2,10m : sable jaune avec présence de bloc gréseux altérer (un des sondages s'arrête à 1,50m avec la présence d'un niveau de grès altérer friable et cassant)
Des essais d'infiltrations (porchet) ont aussi été réalisé pour dimensionner le bassin d'infiltration, la valeur retenu (la plus faible) est de 80mm/h
Voilà pour la base, maintenant pour me prémunir de tout désagrément et pouvoir au cas où me retirer de ce terrain si il y avait une mauvaise surprise, je vais faire réaliser une étude de sol. J'ai consulté 4 bureaux d'études géotechnique de mon secteur.
Je ne parlerai pas du prix, ce n'est pas vraiment la question ici, je voudrais plutôt savoir, à minima ce qu'il faut réaliser pour avoir une étude de sol qui me permette de dimensionner mes
fondations et surtout de savoir à quelle profondeur je dois les ancrer. Et aussi savoir si en dehors des termes la méthodologie des essais diffèrent réellement entre les 4 propositions.
Première proposition :
- 1 sondage à la tarière de 6,00m de profondeur avec 4 essais pressiométriques
- 3 sondages pressiométriques complémentaires à la tarière. Leurs profondeurs et le nombre d’essais dépendront des terrains rencontrés dans le sondage principal.
- 1 essai en laboratoire si le sol est argileux
Ces investigations ont pour but de définir la capacité portante du sol et ses hétérogénéités. Elles feront l'objet d'un rapport d'étude comprenant :
- la définition de la mission et les méthodes de travail
- le cadre géologique et les formations rencontrés dans les sondages
- les résultats des essais in situ
- les commentaires géologiques et géotechniques
- les propositions des différents types de fondations envisageables et leur prédimensionnement (calcul de tassement ; largeur de fondations)
- les conseils de terrassement
Deuxième proposition :
Réalisation d’un rapport de mission G2 AVP et édition d’un exemplaire pdf, réalisation des sondages au pénétromètre dynamique et relevé des sondages
Pour celui-ci je n'ai pas de détail, il s'agit du BE qui a fait l'étude pour le lotisseur.
Troisième proposition :
- 2 sondages pressiométriques profonds en diamètre 63 descendu à une profondeur de 6m par rapport au TN avec essai pressiométrique tous les 1,5m
- 2 sondages destructifs en corrélation en diamètre 63 descendu à une profondeur de 4,5m par rapport au TN avec un essai pressiométrique en zone superficielle
- Essais labo : Teneur en eau et valeur au Bleu de Méthylène
Quatrième proposition :
- 1 sondage pressiométrique descendu à 7m de profondeur avec enregistrement de paramètres de forages comportant 5 essais
- 1 sondage destructif descendu à 7m de profondeur avec enregistrement de paramètres de forages
- Essais en laboratoire: VBS, W%, GR-sédimentométrie
En vous remerciant par avance de votre avis plus éclairer sur le sujet.