Retour
Menu utilisateur
Menu

TEST RT2012

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 669 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour,

Je viens d’effectuer le test final de ma maison, et le résultat est décevant, 0.94...pour 0.6 max !

Le test à été (je pense) réalisé dans les règles, mis-à-part un point qui m'a sauté au yeux en lisant le rapport.

(...)
Test final méthode B (final)
Portes laissées ouvertes sauf WC et placard.
(...)

Ce qui est faut, les portes intérieures de la maison étaient toute ouvertes, y comprit WC !
Le rapport est donc faussé... (cf norme NF EN 13829...)

Pour vous, est-ce que cela peux jouer sur le résultat final ?
Cela remet-il en cause la réalisation du test ?

Merci par avance pour votre aide.
Shana
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

Allez dans la section devis constructeur de maisons du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Bonjour,

Le test d'étanchéité test l'étanchéité de l'enveloppe. Les portes intérieures n'ont pas vraiment d'importance. Un Q4 de 0,94, c'est mauvais, il y a donc de très grosses fuites. Il n'y a pas eu de recherche de fuites ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Concernant les fuites, oui il y a eu une recherche, cela se situe surtout au niveau des fenêtres ou beaucoup de fumée blanche rentrait.

Mais pourquoi la réglementation impose de fermer la porte des WC et des placard ?
Cela doit bien être pour quelque chose sinon cela n'aurait pas figurer dans la réglementation non ?
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Bonjour,

Avec un niveau de fuite pareil, il me semble plus urgent de se soucier de la mise en oeuvre, des responsabilités et des corrections éventuelles que du strict respect de la norme lors du test.
Comme dit Adesir c'est un mauvais résultat, je doute que les fenêtres soient les seules responsables (à moins qu'elles soient restées ouvertes...).
Il y a eu un test intermédiaire ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Haute Garonne
J'ai la reponse à cette question. Elle est certes nul mais c'est la réponse que l'on m'a donné quand j'ai fait ma formation. En gros comme le test doit être effectué avec un maison en état d'habitation, en géneral quand tu vis cher toi les wc sont tjrs fermé et pareil pour les placards mais les portes chambres et salle de bain sont ouverte. les mecs des normes ont pensé ainsi et pour le test il doit y avoir autres choses que les fenêtres
Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
Effectivement 0.94 c'est pas bon.

Ça prouve encore une fois que ce n'est pas si facile comme certains le prétendent. Quand je regarde les constructions en cours dans ma région et la mise en oeuvre, je pense qu'au moins 30% ne réussiront pas le test sans tricher.

Pour les menuiseries, si c'est le bâti, il suffit de mastiquer par contre si c'est la menuiserie en elle-même alors il n'y a pas de solution miracle.

Pour les portes intérieur, ouvertes ou fermées, on s'en fiche, ça ne change rien au résultat.
Messages : Env. 300
De : Aix-en-provence (13)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
Shanagwada a écrit:Concernant les fuites, oui il y a eu une recherche, cela se situe surtout au niveau des fenêtres ou beaucoup de fumée blanche rentrait.

Hum ça sent le test pas cher (t'as payé combien ?) où le type a vite fait la recherche de fuite en allant au classique histoire de dire que c'est fait mais avec un tel résultat ça m'étonnerait que ce ne soit que les fenêtres. La porte WC ne change rien. Y'a un loup quelque part.
(Et dommage d'avoir économisé le test intermédiaire mais c'est toujours après qu'on le regrette.)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 08h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Tout savoir sur la RT 2020
Tout savoir sur la RT 2020
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir