Bonjour
J'ai un projet de transformation d' « une grange » ( bâtiment rectangulaire fermé mur en pierre de 40cm) en habitation.
Le CU a été déposé et accepté.
Le bâtiment ce trouve dans la Vienne (86) , zone de sismicité 3 (modéré).
C'est un projet d’autoconstruction, je fais moi même la majeur partie des travaux.
Je vais crée des ouverture pour les fenêtre dans les murs ( 2m par 1m ht).

En cherchant mes obligations administratives concernant la prise en compte des règles sismique , je bloque.

Quelqu'un peut t'il m'éclaircir ?

Dois je avoir une attestation d'un bureau de contrôle qui m'aura au préalable conseillé ?
Dois je passer par un bureau d'étude ?
Rien de particulier à faire niveau administratif ?

Merci de vos aides.
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux...

Allez dans la section devis travaux du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

les dernières réglementations sismiques sont en applications depuis octobre 2010, voir les applications à une construction ultérieure pour renforcer l'existant.....
En neuf et en réhabilitation
Depuis une trentaine d’années, la réglementation française impose le respect de normes parasismiques pour la construction neuve ou les réhabilitations importantes. Elle avait déjà été renouvelée en 1998 avec la mise en application des normes PS 92 et elle s’adapte maintenant à l’Eurocode 8.
Pour les constructions neuves, des solutions techniques sont mises à disposition des constructeurs de maisons individuelles et de petits bâtiments en alternative à l’Eurocode 8. D’autres arrêtés interministériels vont préciser les règles à appliquer dans chaque zone sismique pour les autres types de bâtiment, équipement ou installation.

http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons[...]ddons/batisismiq_01.pdf
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour :

Il y a une règle d'or en matière de réglementation sismique :

Si il y a modifications de la structure, il faut pouvoir vérifier qu'elle n'aggrave pas la sécurité sur ce point (il y a d'ailleurs certaines dispositions pour l'ancien comme, prendre des accélérations de calcul inférieures au neuf).

S'agissant de créations d'ouvertures en façade, il est possible que ça diminue les pans de contreventement (il est possible ne veux pas forcément dire "diminue").
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 18h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir