Cohérence sandwich toiture bac acier

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 514 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Yvelines
Bonjour tout le monde, je compte réhabilité avec ma femme un ancien garage monopente (5,5*12m) en habitation. Je me pose plusieurs question concernant les toiture en bac acier, malgrés avoir lu des dizaines de post sur le forum et passé des heures sur le net je suis toujours dans le flou.

En faite je comptai réaliser ce type de sandwich en partant de l'exterieur vers l'interieur:
-bac acier avec feutrine
- vide d'air 4 ou 6 cm
-volige en panneau d'agepan ou osb3
-250mm laine de roche ou fibre de bois
-frein vapeur ou par vapeur (obligatoire ?)
-ba13

Je c'est pas si cette composition est réalisable surtout concernant cette fameuse condensation sur les bac. Si quelqu'un pouvait eclaircir mes pensés avant que je commence mes travaux se serai sympa.

Merci d'avance pour vos eventuelles remarques
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 10 message Yvelines
Personne ne c'est si je vais pas faire de betises avec ce type de montage?
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

plutôt que de surcharger la charpente peut être voir la corrélation avec du panneau sandwich isolant et un bac acier simple peau avec une couche d'anti-condensation dessous.....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Merci pour ta reponse kauffmann ludovic, je me suis renseigné pour du panneau sandwich polyuréthane mais le soucis c'est que l'epaisseur maximal d'isolant dans le panneau me semble faible ( 150 voir 200 mm max). J'ai peur que cette isolation saoit trop faible et je craind beaucoup pour les temperature l'été. Et d'après ce que j'ai lu sur les forum, si par la suite je veux isoler en dessous c compliqué à moins de laisser un vide d'air ventilé et donc perdre cette épaisseur d'isolation.
C'est pour cela que je voulais monter ma toiture comme j'ai cité au dessus mais je ne sais pas si c'est fesable.
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Dams78 a écrit:
-bac acier avec feutrine
- vide d'air 4 ou 6 cm
-volige en panneau d'agepan ou osb3
-250mm laine de roche ou fibre de bois
-frein vapeur ou par vapeur (obligatoire ?)
-ba13

Je c'est pas si cette composition est réalisable surtout concernant cette fameuse condensation sur les bac. Si quelqu'un pouvait eclaircir mes pensés avant que je commence mes travaux se serai sympa. -)



composition tout a fait viable ,mais sans "feutrine " ,le moins cher reste l'osb avec un pare-pluie hpv étanche au raccords ( pour l'étanchéité a l'air ).4 cm de lame d'air c'est le mini: a voir avec la pente .
Pare vapeur mini sd 18 mini .
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Pourquoi sans feutrine?
C'est vrai que l'osb3 plus un pare pluie hpv reviendrai moins chére, mais n'y a t-il pas de risque de condensation coté interieur de l'osb? Tandis que l'agepan certe plus chère mais lui a priori est respirant.
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message St Zacharie (83)
Bonjour

Un panneau sandwich de couverture de 120 mm à un R de 5.26.
Ça fait pas mal non?
Et c'est plus simple, Non?
Messages : Env. 20
De : St Zacharie (83)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message St Zacharie (83)
Bonjour

Un panneau sandwich de couverture de 120 mm à un R de 5.26.
Ça fait pas mal non?
Et c'est plus simple, Non?
Messages : Env. 20
De : St Zacharie (83)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Dams78 a écrit:Pourquoi sans feutrine?
C'est vrai que l'osb3 plus un pare pluie hpv reviendrai moins chére, mais n'y a t-il pas de risque de condensation coté interieur de l'osb? Tandis que l'agepan certe plus chère mais lui a priori est respirant.

La "feutrine" est un régulateur d'humidité ,c'est employé pour des bâtiment de stockage ,atelier ,hangar ou autres quand la sous-face est visible et le local fermé et ventilé , si le pare-vapeur remplit son rôle les transfert gazeux ne se feront pas dans la paroi .
Ce régulateur de condensation a le défaut de favoriser les micros organismes dans certaines conditions (moisissures)


L'agépan ne respire pas il ouvert a la diffusion ,si c'est votre souhait il y a mieux: panneaux de fibre tel steico protect ou similaire .
Si il n'y a pas besoin de fonction contreventante ,vous pouvez remplacer l'osb par de la volige avec une sous- toiture .
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
fixit83 a écrit:Bonjour

Un panneau sandwich de couverture de 120 mm à un R de 5.26.
Ça fait pas mal non?
Et c'est plus simple, Non?



C'est assez cher a l'achat et le confort d"été pour une habitation c'est très moyen .
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Merci pour vos répondes en tous cas.
Je me suis mal exprimé concernant l'agepan, comme à dit jmd14 il n'est pa respirant mais ouvert à la diffusion.
Pour le steico je ne connaissais pas du tout comme produit et c vrai que sa a
l'air plutot pas mal.
Je comptait plus sur type agepan ou steico juste par sécurité concernant une eventuel condensation, je pence que celle-ci aurait pu etre diffusée à travers ces fameux panneaux.
Après pour moi c'est la composition la plus sécurisante mais en terme de coup la plus onereuse.
Une autre question si je met de l'agepan ou osb coté interieur faut-il laisser une lame d'air avec mon isolant ou je peut collé celui-ci directement dessus?
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Dams78 a écrit:
Une autre question si je met de l'agepan ou osb coté interieur faut-il laisser une lame d'air avec mon isolant ou je peut collé celui-ci directement dessus?

Non, pas de lame d'air .
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis hier à 07h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir