Bonjour,
Je rénove un appartement situé au 1 er étage d'une maison.Les compteurs edf sont au sous sol.
Le disjoncteur edf est dans l'appartement au 1 er étage.Suite à la rénovation du tableau électrique et en fonction de l'arrivée de tous les fils , le branchement du disjoncteur edf par le haut est impossible : il me manque 8 cm de fils.
Ma question : puis je brancher l'arrivée des deux fils sur la partie basse et le départ vers les disjoncteurs différentiels sur la partie haute?
Autre solution : rallonger mes deux fils avec un domino ou encore placer le disjoncteur à l'horizonthal
Qu'en pensez vous?
Merci pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Parlez vous bien du disjoncteur de branchement d'ERDF (et pas d'un privatif) ?

Si oui c'est interdit et dangereux d'y toucher. W00t

Vous ne devriez même pas vous poser la question Mad
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour,
Je parle du disjonteur Bako qui est dans l'appartement juste avant mon tableau electrique que je viens de refaire entierement.
Il faut bien que je branche mon tableau à ce disjonteur..
.
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui mais appartient t'il à ERDF, dans ce cas la partie haute devrait être plombée ou est'il privatif, dans ce cas il n'est pas plombé et vous devez avoir celui d'ERDF au sous sol avec les compteur.

S'il appartient à ERDF, le capot du bas n'est pas plombé et vous pouvez y raccorder votre tableau.
Mais vous ne pouvez pas :
- intervenir sur le haut du raccordement du disjoncteur ERDF
- rallonger le fil de l'arrivée ERDF
- déplacer le disjoncteur ou le mettre à l'horizontale

S'il est privatif, vous faites ce que vous voulez (en ayant au préalable coupé le disjoncteur ERDF au sous sol)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Merci pour votre réponse
IL n'est pas plombé ni en haut ni en bas.
En raison de la rénovation,j'ai été obligé de le déplacé de quelques centimetres d'ou mon manque de 8 cm de fil.
Je ne vois pas de disjonteur à la cave pres des 4 compteurs edf.
Je lisais sur les forums qu'il était autorisé de faire un départ du haut à condition d'indiqué sur le disjoncteur " attention alimentation par le bas "
Dois je demander à edf de venir constaté et plomber ?
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous pouvez faire un départ du haut, s'il s'agit d'un disjoncteur privatif.

Si vous êtes certain qu'il s'agit du disjoncteur ERDF et qu'il n'est pas dans les partie communes (peut être sur le palier), il faudrait mieux le refaire plomber et ne pas dire que vous l'avez bougé.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Il n'est pas sur le palier : il est dans l'appartement ,dans un petit placard dans le couloir
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Je viens de contacter un electricien qui me dit que si les fils ne sont plus assez longs,je peux installer le disjoncteur à l'horizontal
mais que je ne peux pas inverser le cablage
demander ensuite à edf de passer pour plomber ce disjonteur
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Intervenir sur le bornes amont d'un disjoncteur ERDF représente un danger mortel.
Je ne comprend pas qu'un électricien préconise une telle opération à un particulier qui n'est pas habilité pour un travail sous tension.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 09h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir