Retour
Menu utilisateur
Menu

Câblage d'arrivée à un portail distant (45m), en 24V.

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 393 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Somme
Bonjour,

Concernant l'alimentation électrique en 24V nécessaire à la motorisation d'un portail (IGEA BT(BFT)), la distance du tableau électrique au dit portail étant de 45m, quelle est la section des conducteurs à prévoir (le constructeur demande 3*1,5mm²)?
j'ai trouvé toutes sortes de réponses sur le net, mais toutes différentes! de plus j'aimerais comprendre moi-même la solution pour pouvoir l'appliquer sans souci ni crainte.
D'avance merci.
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,les moteurs du portail sont en 24V,mais je pense qu'il faut une alimentation en 220 pour l'électronique de commande et les auxiliaires.Donc en 220V,le 3G1.5 est largement suffisant.Donnez la refèrence exacte de votre système pour contrôle de ce que je dis.
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Somme
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Je ne sais que vous présenter comme renseignements.
Il s'agit d'un matériel de la société BFT: IGEA BT 24V. Ci-dessous veuillez trouver un extrait de la Notice de la CENTRALE DE COMMANDE THALLIA
3) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation: ........................................................... 230Va.c. ±10% 50Hz*
Isolement réseau/basse tension: ................................. > 2MOhm 500Vdc
Rigidité diélectrique: ..................... réseau/bt 3750Va.c. pendant 1 minute
Courant sortie moteur: ..................................................... 3.5A+3.5A maxi
Courant de commutation relais moteur: ...............................................10A
Puissance maxi des moteurs: ............................................. 40W (24Vd.c.)
Alimentation des accessoires: ... 24Va.c. (180mA courant maxi absorbé)
24Va.c. Vsafe (180mA courant maxi absorbé)
Témoin de portail ouvert: ........................Contact N.O. (24Va.c./1A maxi)
Feu clignotant: .............................................................. 24Va.c. 25W maxi
Dimensions: ............................................................................. voir figure 1
Fusibles: .................................................................................. voir figure 2
(* autres tensions disponibles sur demande)
KIT BATTERIES BT BAT (Fig.6)
Tension de charge: ........................................................................27.2Vdc
Courant de charge: ......................................................................... 130mA
Données relevées à la température extérieure de: ........................... 25°C
Capacité de la batterie: ......................................................2x (12V 1.2Ah)
Seuil de protection batterie à plat: ................................................20.4Vdc
Temps de rechargement batterie: .................................................. 12/14 h
J'ai enfin compris (!) que l'alimentation s'effectue en 230V et non 24!
J'avais pensé que par sécurité elle pouvait se réaliser en basse tension pour éviter d'enterrer un câble sous 230V.
OK. On trouve sur le Web des textes disant que de 0 à 50 m un câble d'arrivée de 3*1,5mm² est suffisant.
Cependant, d'autres pensent que par sécurité il est préférable d'utiliser 3*2,5mm²..
Pourriez-vous me renseigner:
-1) quelle est la perte maximale tolérable pour ce matériel distant de 50 m (45m de distance+4m de largeur de portail)?
-2) quelle est la méthode de calcul à utiliser pour définir la section du câble d'alimentation à enterrer?
D'avance, encore merci pour vôtre intérêt et vos réponses. Bonne journée.
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonjour
la calcul est p=u fois i
p PUISSANCE
U 230 V
I ampérage
utilise une câble en 2,5 MM car si une jour tu dois changer ton portail , tu auras pas a repasse ton câble
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 15h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir