Env. 10 message Nievre
Bonjour,

Je possède un chauffage central avec chaudière électrique Gretel + radiateurs Radson. La chaudière est reliée à un thermostat sans fil NETATMO.

La chaudière possède également un "aquastat", en fait un thermostat de réglage de la température de l'eau du circuit. Ce thermostat est à +/- 5 à 6 °C, donc peu précis.

Les radiateurs de la pièce principale (qui représente la moitié de la surface, soit environ 45 m²) ne sont pas équipés de robinets thermostatiques. Seuls les radiateurs des chambres ont des robinets thermostatiques.

Mon problème est le suivant :

L'aquastat étant réglé à 45 °C environ, le thermostat NETATMO est réglé à 22 °C, la température de la pièce principale est de 21 °C, la chaudière est donc en marche (6 KW) quand la tempèrature de la pièce atteint 22.1 °C le thermostat coupe la chauffe de la chaudière, mais les calories "emmagasinées" par les radiateurs font que la température monte jusqu'à 22.5 (voir un peu plus) et que les radiateurs, de par leur conception sont vite "froids". La chaudière ne se remettra en route que lorsque la température de la pièce sera de 21.9 °C, mais du fait de l'inertie de tout l'ensemble, la température descendra à 21.5 °C. Donc entre 22.5 °C et 21.5 °C une situation d'inconfort...

En fait, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait toujours de l'eau "tiède" dans les radiateurs de manière à avoir 22 °C tout le temps dans la pièce.

Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre.

Petite question : est-ce que l'installation d'une vanne 3 voies serait la solution ?

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bonjour,
La vanne 3 voies ne fera que baisser la température de départ, chose que vous pouvez faire avec l'aquastat.
Si vous voulez de l'eau tiède tout le temps, baissez la température de départ, et, si ce n'est pas suffisant, bridez les robinets des radiateurs de la pièce principale.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Nievre
Merci de votre réponse,

Oui baisser l'aquastat, c'est ce que je suis arrivé à faire sur une journée (en descendant plusieurs fois au sous-sol)mais, le lendemain, le réglage était à refaire, la température extérieure n'étant pas la même...
En fait, il faudrait que la régulation agisse directement sur l'aquastat. Non ?
Messages : Env. 10
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haute Garonne
Oui, mais pour ça, il faudrait une sonde extérieure.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Nievre
Mais votre réponse est très intéressante. Car j'ai sorti la notice de la chaudière et apparemment, il y a une option (qu'ils appellent REGULC) de régulation electronique modulante. Je vais essayer d'en savoir plus en les appelant, à moins que vous n'ayez des idées la-dessus.

Est-ce que je serais sûr que cela marche mieux avec ce branchement ?

Merci de me redonner de l'espoir...
Messages : Env. 10
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le vendredi 22 novembre 2024 à 03h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir