Messieurs dames bonjour,

J'aurai une petite question sur l'électricité dans une cuisine.

Sur la rangée de meubles bas que j'ai actuellement j'aurai évier, four + plaques, lave linge et lave vaiselle.

Point de vue électricité, sous le plan de travail sur ce mur, j'ai 2 prises 20 A et une 32 A (enfin un domino quoi)

J'ai compris que la plaque à induction allait sur le 32 A.

Ensuite ,le four sur une 20 A. Et ca me laisse uniquement une prise 20 A pour le lave linge et le lave vaisselle.

J'ai vu que mon lave vaisselle bouffait max 2300 W, soit 10A si je ne me trompe pas.

Je pense que ca ne pose pas de souci d'installer lave linge et lave vaisselle sur la même prise dans la mesure ou je ne vais jamais les faire tourner en même temps (aussi parce qu'ils sont branchés sur les mêmes arrivées et évacuation d'eau).

Ce qui m'embête c'est que j'ai du mal à trouver une multiprise 20A.


Je me doute que ces appareils sont normalement prévus pour être sur des prises 20A séparées, mais dans la mesure ou ils ne tourneront pas en même temps ca me parait safe de les brancher sur la même prise. Mais ca m'embête un peu d'utiliser une multiprise 16 A sur la prise 20 A pour alimenter ces deux appareils du coup.

Qu'en pensez vous ?


Merci d'avance pour vos avis
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Hauts De Seine
(Je précise, parce que je me rends compte que ca peut être confus que les prises dont je parle sont des prises 16A "classiques", pas les prises 20A plus utilisées, mais que la ligne derrière, est censée supporter 20A)
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,ce n'est pas tout à fait dans les normes,mais si la section des fils est bonne(2.5mm2)et la protection adéquate(maxi 20A pour un disjoncteur;16A pour un fusible,ça ne risque rien(au pire une disjonction si vous faites fonctionner les 2 machines ensembles.Cependant prenez une multiprise digne de ce nom.Genre avec un cordon qui se connecte sur la prise murale et de préférence de marque(Legrand ou autre,mais pas de"chinois" à 2€ en supermarché.
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 09h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir