Retour
Menu utilisateur
Menu

Chauffage central : cuivre vers multicouche, validité du pro

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 897 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Candas (80)
Bonjour à tous,

Je vais remplacer mes tuyaux de chauffage et je vais en profiter pour passer au multicouche.

Actuellement mon circuit est un montage en bitube, les radiateurs étant montés en parallèle.L'alimentation depuis la chaudière se fait avec du diamètre 22 et se réduit en 16 après l'avant dernier radiateur. Les "piquages" pour aller au radiateur sont en diamètre 14. Voir le croquis du haut

J'aimerais donc couper au niveau du cuivre en 22, brancher un multicouche en diametre 20 et mettre une nourrice. Depuis cette nourrice des tuyaux de multicouches de diamètre 16 iront alimenter les radiateurs. Voir le croquis du bas.

Cette solution est-elle valable ?
Mes diamètres sont-ils ok ?
Est-ce que par la suite je pourrais brancher d'autre radiateurs (maxi 3) sur les nourrices (toujours en 16mm)

Pour info ma chaudière est à condensation et mes radiateurs sont des radiateur Jaga spécial basse température (faible contenu en eau par rapport à un radiateur traditionnel)

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 20
De : Candas (80)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Pour brancher 3 radiateurs (avec de moyen/gros volumes), ok pour repartir en 16/20 multicouche jusqu'à la nourrice, mais possible aussi de rester sur le même D que le cuivre CQFD multicouche de 26/20 jusqu'à la nourrice.
Pour les raccordements, pas de problème pour le 16/12.

En gros sur du 20/16..........tu doit pouvoir alimenter entre 5000/8000 W

Sur du 26/20...........entre 8000/14000 W
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Candas (80)
Merci,

Je vais donc partir apresè le cuivre jusqu'à la nourrice en 26/20.

Par contre de la nourrice jusqu'au radiateur on m'a conseille de prendre plutot du multicouche 20/16. Est-ce judicieux ? Qu'est ce que cela apporte d'augmenter la section ?
Messages : Env. 20
De : Candas (80)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Cela ne va rien apporter, surtout avec une distribution en étoile par collecteur qui sera équilibrée, chaque radiateur recevra un débit suffisant avec du 16/12,
sauf si tu as des émetteurs de 3 kw....

a confirmer la puissance des rads...
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Candas (80)
Mes radiateurs font autour de 2000W.

Quand on augmente la section des tuyaux, cela n'influe pas sur la vitesse ? L'eau coule moins vite et la transmission de chaleur se fait mieux ?
Messages : Env. 20
De : Candas (80)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bonjour,
Ça influe sur la vitesse dans le tuyau, mais pas dans le radiateur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
vegaman a écrit:Mes radiateurs font autour de 2000W.
Quand on augmente la section des tuyaux, cela n'influe pas sur la vitesse ? L'eau coule moins vite et la transmission de chaleur se fait mieux ?

A partir du moment ou chaque radiateurs et correctement alimenté, la régulation se fait par le T de réglage, pas par le diamètre du tube.

La vitesse bans les canas est relativement faible (en général de 0.5 mètres par secondes).
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
vegaman a écrit:Mes radiateurs font autour de 2000W.

Quand on augmente la section des tuyaux, cela n'influe pas sur la vitesse ? L'eau coule moins vite et la transmission de chaleur se fait mieux ?


salut,
c'est faux... plus l'eau circule vite dans le radiateur plus celui ci sera chaud, le té de réglage sert a diminué le débit dans le radiateur pour équilibrer l'installation donc il augmente le delta T entre le départ et le retour le radiateur sera donc moins chaud
la vitesse de circulation du primaire est donné par le circulateur si tu augmente la section du tube tu vas augmenter le débit, si tu baisse la section du tube tu baisse le débit et tu augment la vitesse (principe de l'entonnoir)
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Pour répondre a ta question sur le dimensionnement pour 3 rads de 2000W je partirai en 16/20 jusqu'au collecteur, puis en 16/12 du collecteur au rad Wink si tu prévois une extension par la suite et rajouter des rads sur ton collecteur alors part en 26/20...
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 09h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir