Questions pour installation avant passage du consuel. Résolu

Ce sujet comporte 217 messages et a été affiché 7.910 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
11
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Des news du schéma ?
Sinon je pense faire au plus simple.

Merci
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je n'ai pas cela en stock Crying

Désolé Wink
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Pas de soucis; merci
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Pour le consuel j'ai un petit soucis.
J'ai 2 extracteur de vapeur, un dans la SDB et un aux WC.

CATA MT-125.
Seuls 2 fils sortent de cet extracteur. Tous les 2 noirs.

1. Je dois les brancher sur un luminaire pour qu'ils marchent avec la lumière allumée ? Si oui, comment concernant les fils ?
2. Je dois les brancher en direct à un disjoncteur ? Si Oui, comment ? Chaque extracteur sur un 2A ? 10A ? Les 2 ensembles ? ET comment différencier la phase du neutre ?

Merci.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Il suffit de se brancher en parallèle de la lampe.
Mais un extracteur temporisé aurait été plus pertinent

2/ Ce n'est pas vraiment une VMC.
Soit vous vous reprenez avec l'autre sur le circuit d'éclairage, soit vous dédiez un circuit.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci, un extracteur avec temporisation se branche aussi en parallèle de la lampe ?
Peu importe fil violet / bleu ?
Car dans ce cas j'achète avec temporisation si c'est mieux.
Quand on éteint la lampe il continue un peu ? Même branché en parallèle ?
Car mon soucis est que je peux ponter au tableau. Pas ailleurs.
En effet, j'ai les 2 fils noirs de l'extracteur qui arrivent au tableau, et les 3 fils de la lampe.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avec temporisation, il vous faut 3 fils a l'extracteur : phase, neutre et retour lampe
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Donc impossible, je n'ai que 2 fils, noirs qui arrivent au tableau.

Je branche alors comment ?
Merci.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avec le neutre et le retour lampe, donc en parallèle de la lampe
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci, le consuel acceptera ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sans problème
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci ;)

Je croise les doigts pour l'avoir ce consuel !

Me reste uniquement à brancher le parafoudre et mettre sous le tableau une partie de GTL pour cacher les gaines.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Ok, en parallèle de la lampe mais peu importe les fils venant de l'extracteur ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sur l'extracteur il doit y avoir une borne phase et une borne neutre.
Il faut mettre la phase sur le retour lampe et le neutre sur le neutre de la lampe
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Je ne vois rien qui donne ce genre d 'infos sur l'extracteur :(
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Les 2 fils sont noirs de l'extracteur et aucune indication Phase/Neutre.

Sinon, est-ce possible que je branche directement cet extracteur sur un disjoncteur de 2A ou 10A ?
Fil noir "1" sur Phase et fil noir "2" sur Neutre ?
Il marchera donc en continu sauf si je commute au disjoncteur.

Merci.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si pas de repère et si rien d'indiqué sur la notice, phase et neutre peuvent être mis indifférement sur une borne ou l'autre.

Vous pouvez effectivement le brancher en direct depuis un disjoncteur.
Mais ce n'est pas ce qui est le plus pratique d'usage

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci. Le consuel accepte si je branche ainsi direct au disjoncteur ? Les extracteurs seront donc toujours activés sauf si je commute au disjoncteur. En 10A c'est bon pour mettre les 2 extracteurs ainsi ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Rien n'interdit de les faire fonctionner en continu, mais c'est bruyant, surtout la nuit
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci, la nuit je peux commuter le disjoncteur pour les stopper ? En effet ce n'est pas pratique. Je suis ennuyé car je n'ai que 2 fils qui arrivent au tableau :(

Par contre, gros soucis, un ami me dit :

"Si tu a un chauffage électrique tes extracteurs d'air ne sont pas bons. 
Il te faut mettre une VMC simple flux au minimum.
Si tu laisse tes extracteur d'air le consuel va refuser".

Vrai ou pas ?
Dois je retirer les extracteurs et mettre VMC ?
Dans ce cas, puis je laisser l'extracteur 'simple' dans les WC (pas de chauffage) et mettre VMC au niveau de la SDB ? Je parle surtout vis à vis du consuel.

--> Post spécifique concernant la pose éventuelle de ma VMC : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-281433-vmc-dans-sdb-et-extracteur-dans-wc-.php



Autre chose.

J'ai un espace entre le tableau électrique encastré et la fin du mur d'encastrement.
Puis je (consule ok ?) Faire une sorte de caisson en bois ou autre pour cacher ces gaines et fils ?
Sachant de toute façon qu'il y aura une prote bien entendu pour cacher ce tableau.

De plus, les fils font fouillis.Dois je les remettre en ordre avant le passage du consuel ?

Photo :



Merci.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ Rien n'oblige dans la NF C 15-100 de mettre une VMC si chauffage électrique.
Le consuel ne peut rien vous dire à ce sujet.
De toute façon une VMC ne s'improvise pas sur une rénovation

2/ Il est indispensable de protéger cet amas de fil.
Ce n'est pas obligatoire de les ranger, mais en l'état cela ne donne pas une bonne impression
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci.

Pour les fils ensuite je peux placer un cache devant ?
Pour les ranger c'est galère car les gaines se croisent . . . Je vais essayer de tout réorganiser. Après ils sont tous protégés. Une idée pour les agencer en cas de superposition ?
Je suis obligé de brancher chaque fil de terre à la barrette de terre ou je peux aussi utiliser des dominos et ainsi "aérer" l'installation ?

Merci.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour les fils j'aurai mis une grosse goulotte.
A défaut, faites un coffrage
Pour les gaines et fils faites au mieux, mais ce n'est pas essentiel
Il est préférable de ramener chaque conducteur de terre au bornier de terre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
OK, je peux donc faire un petit coffrage entre la fin du mur et le début du coffret ?
Ca passera pour le consuel ?

Merci.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
En cache misère sous votre tableau, vous pouvez utiliser un morceau de grosse goulotte (largeur et longueur identique à celle de votre tableau...) Le bemol : C'est plutôt coûteux puisque elle est vendue en longueur de 2 M.

Si ca peut vous dépanner, mon stock est sur antibes puis sera sur grasse fin juin, je peut vous en couper un morceau sur mesure...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci
Je vous dirais c'est super sympa

Par contre, je dois donc réorganiser tous les fils ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non ce n'est pas une obligation.

C'est juste que cela fait plus propre et que cela donne une bonne impression.

Mais si cela se trouve, il ne regardera même pas cette partie.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci !
Si seulement je connaissais un consuel
Je pense avoir tout respecté mais j'ai peur quand même (surtout de payer la contre visite :( :( ).
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Une idée ?

J'ai une arrivée de courant (chantier).
Je souhaiterais tester certaines prises, luminaires, interrupteurs.

Est-ce possible ?
Comment ?
Merci.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 80 message Lyon (69)
Bonjour, Bien sur que l'on peut en prenant les précautions d'usage : il suffit de brancher provisoirement l'arrivée (L & N) en provenance du coffret  de chantier sur les borniers L & N du tableau et on peut tout tester avant la venue du Consuel... je dirai même que pour moi c'est l'intérêt principal d'avoir un coffret de chantier en fonction pour faire puis tester l'installation électrique du logement ! Cela permet de "rectifier le tir" le cas échéant...
WOODY is born to move
Messages : Env. 80
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour
j'aimerais savoir si l'aspect "communication" entre en considération dans le consuel ? ou est-ce juste l'aspect électique ?
Je ne vois rien dans les fiches d'auto-controle mentionnant des exigences en terme de communication, de réseau, de prises RJ45 etc ...
Je suis un particulier et je vais rénover complètement une habitation,
si je n'installe pas de boitier de communication, puis-je tout de même obtenir mon consuel ?

Merci de votre réponse
Cordialement
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Même si cela fait partie de la NF C15-100, le consuel ne vérifie pas l'aspect communication pour un logement neuf, car il ne s'agit pas d'un élément essentiel de sécurité
Donc pour une rénovation encore moins.

A noter que si vous avez un branchement en cours, vous n'avez pas de nécessite d'obtenir une attestation de conformité du consuel lors d'une rénovation complète.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
Carminas a écrit:Bonjour

Même si cela fait partie de la NF C15-100, le consuel ne vérifie pas l'aspect communication pour un logement neuf, car il ne s'agit pas d'un élément essentiel de sécurité
Donc pour une rénovation encore moins.

A noter que si vous avez un branchement en cours, vous n'avez pas de nécessite d'obtenir une attestation de conformité du consuel lors d'une rénovation complète.

bonjour  
il s'agit bien d'une rénovation complète et je vais bien devoir passer par la case "consuel" car Enedis n'a pas accepté de me rebrancher. Etant donné que le logement est resté inoccupé 3 ans, l'alimentation a été coupé (au sens 1er sectionné complètement) il y a plus de six mois. Passé ce délai le technicien Enedis m'a dit que j'avais obligation du consuel.
Cela étant j'ai donc "le droit" de ne pas m'occuper de l'aspect communication ?
S'il n'y a pas de "communication" vais-je réussir à obtenir le consuel ?
merci de votre réponse ! 
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bien entendu, d'autant plus que vous pouvez obtenir une attestation du consuel, pour un logement neuf, une rénovation totale, une rénovation partielle, une mise en sécurité.
Il suffit de cocher la bonne case et les exigences ne sont pas les mêmes.

De plus rien ne vous oblige à tout rénover, donc en particulier rien ne vous oblige à rénover votre ancienne installation téléphonique et TV.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Bonsoir, pas trop eu de temps ces derniers temps . . .

Consuel passé, tout validé garce à votre aide.
Encore merci.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Félicitations et merci pour le retour Biggrin
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci à tous pour votre aide.
Le consuel a été étonné de la qualité de l'installation faite par un particulier mdr.
Et ceci grace à vous ..... C'est vrai j'ai posé trop de questions mdr . . .
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 16h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

11
abonnés
surveillent ce sujet
Voir