Questions pour installation avant passage du consuel. Résolu

Ce sujet comporte 217 messages et a été affiché 7.910 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
11
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci beaucoup, je fais tout relire et faire MF point
Car je m'y perds.
Demain je poste le "plan" de mes Ids pour confirmation de votre part Biggrin

Je dois en effet rallonger des fils existants qui sont du coup trop courts pour aller sur un autre ID. Avec des wago + isolation comme conseillé.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Bonjour,


Voici mon 'projet'.
J'ai je pense respecté vos préconisations.
Qu'en pensez vous ?



Sinon, le frigo/combiné a été mis sous du 20A / 2.5mm².
Dois je le mettre sous du 16A en retsant en 2.5mm ?

Merci ;)
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Bonjour,
C'est donc bon comme 'tableau' ? Merci.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Cela me semble normativement correct.

A noter que la 1ère rangée est très peu chargée par rapport aux 2 autres. J'ai du mal à en comprendre l'intérêt.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci. Je peux faire varier au besoin.
Je voulais moins charger la première pour avoir au total l'espace de libre de demandé.
De plus, si mes aérateurs se branchent du coup sur la lumière du wc et de la sdb, je peux virer les disjoncteurs de 2A ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui effectivement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci.

Je dois encore faire une saignée ou voir comment me débrouiller car pour un socle d'interrupteurs me manque un fil !!!! Grrrr
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Sinon c'est idem ou mieux ainsi :

Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui cela me semble recevable.

A noter que certains parafoudres possèdent le disjoncteur intégré

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci.

Par contre, quid du branchement au niveau : Cumulus + Disj J/N + 2A ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je ne comprend pas la dernière question.
Il faut faire un branchement de chauffe-eau en HC traditionnel

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Oui, mais en fait, il y a le contacteur Jour/Nuit, et protection en 20A Cumulus + 2A J/N.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Autre soucis, je peux changer les couleurs des fils via le wago dans la GTL ?
Car un fil arrive noir au lieu de bleu.


Autre chose.

Au sujet des DCL . . .

Je dois les mettre ?
Car je n'ai pas de possibilité au plafond.
En effet, celui ci st très haut (et impossible de creuser pour une boite luminaire) et n'aura pas de point lumineux au plafond,mais en applique.

Dois je mettre des DCL au niveau des murs ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal


Pourquoi faut-il passer du noir au bleu

Si impossibilité technique de mettre un point de centre en DCL, mettre 2 DCL en applique au niveau des murs ou 2 prises commandées

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Je dois donc mettre à chaque fois 2 DCL en applique pour chaque point lumineux ?

Au sujet des couleurs c'est pour les harmoniser au tableau. Pas d'importance ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour les DCL c'est ce que prévoit la norme

Reste que vous êtes en rénovation et qu'il peut y avoir quelques souplesse avec ceci

Pour les couleurs sauf cas particulier vous ne devriez pas à avoir à passer du bleu au noir :
- bleu --> neutre
- noir --> phase
Si ceci n'est pas respecté, c'est le genre de chose que le consuel n'apprécie pas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Oui c'est une rénovation dans de l'ancien mais comme consuel il y aura je pense que je dois tout faire au mieux.
Et surtout pour la sécurité.
Éviter les multiprises surtout chinoises, etc.

Pour le fil en fait, mon soucis est qu'arrive d'un double interrupteur situé sur la mezzanine 4 fils au tableau :
- 2 noirs
- 1 violet
- 1 orange

Je pensais les couper, mettre des dominos et mettre des couleurs conventionnelles.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas besoin de neutre sur un interrupteur, pourquoi voulez vous mettre du bleu ?
Noir, violet, orange, c'est conventionnel pour un interrupteur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
C'est une lumière aussi en fait qui arrive en orange et noir et terre.

Mieux vaut changer les couleurs au tableau sur 20cm ?

Pour interrupteur c'est pas grave pour le consuel ?
Car certains arrivent en rouge et marron.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La règle est simple

Bleu : neutre
Vert/jaune : terre
Toutes les autres couleurs pour le reste, comme vous en avez envie.

Donc est un inter avec un fil rouge et un fil marron est 100% conforme
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci bien.
Donc je peux les relier au disjoncteur sans soucis ?
J'avoue que je deviens maniaque !
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sauf qu'on en relie un seul au disjoncteur, l'autre va à la lampe.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Oui, merci ;)
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Pour la mezza je pensais mettre 2 luminaires mais comme ils se trouvent à la cloison et non au plafond, je dois mettre alors 4 Boitiers DCL ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pourquoi 4 W00t
Un seul par luminaire suffit Wink
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci, je pensais qu'il fallait 2 en applique en cas d'impossibilité d'en mettre un au plafond.

Au sujet de la prise 32A (Plaques vitro), actuellement ces gros fils de 6mm² arrivent dans une boite de dérivation.
Pour brancher la plaque dois je mettre une prise spéciale ou direct dans une boite (descendre les fils de la boite de dérivation vers un petit boitier d'encastrement) ?

Car à ma question chez LM on me dit de mettre une prise, ce qui me parait bizarre ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui mais pas au même endroit.

Le principe est d'avoir 2 points d'éclairage à 2 endroits différents afin d'avoir un éclairage suffisant qui ne peut pas être donné par le point central.

Le plus souvent on met un boite de dérivation 32A avec une sortie de cable 32A pour faire un raccordement par domino.
Les plaques ou les cuisinières qui se raccordent avec une prise 32A sont rares de nos jours.
Mais normativement, les deux sont possibles.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Ok, pour les DCL c'est noté.
Il y en aura donc 4 :
- Entrée / Salon
- Ilôt cuisine
- Escalier (Haut Mezza)
- Chambre (Mezza)

Pour le reste des spots (qui seront montés lors du passage du consuel).


Concernant la plaque induction 32A.
J'ai actuellement une boite de dérivation grand modèle.
Je vais donc la fermer et faire descendre une gaine avec du 6mm² dans une autre petite boite d'encastrement. Ce sera accepté ? Branchement avec Dominos ou Wago.
Je peux mettre ceci :

Afin de mieux finir qu'une simple boite ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas de problème pour transiter par une boite de dérivaion

Le raccordement en 6² ne sera pas possible avec des Wagos, donc domino


Ce que vous avez mis en photo, c'est ce que j'ai appelé une sortie de câble 32A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci beaucoup
Je peux la mettre à côté de la boite de dérivation, sans la mettre au même niveau que les autres prises ?
Car je veux vraiment avoir le consuel
Normalement j'ai bien tout respecté.

Car il peut démonter les prises ? Les boites de dérivation, etc . . . ???

Concernant les détecteurs de fumées, ils vont être obligatoires vis à vis du consuel ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour la sortie de cable 32A, il faut qu'elle soit au moins à 12cm du sol.
Sinon pas de contrainte particulière de positionnement

Le consuel peut démonter ce qu'il veut.

Les détecteurs de fumées ne font pas partie de la NF C 15-100, donc pas vérifiés par le consuel

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci.
Il pourra démonter pas de soucis, ça sera aux normes ;)
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Au sujet des TELERUPTEURS (Que je n'ai pas encore achetés), est-ce correct comme montage ?

Ne sachant pas les 'bornes disponibles sur le TR je me demande si je peux relier les fils aux bornes directement ou mettre un Domino / Wago.
Concernant la phase entre le 10A et le TR je pense que Wago/Domino est indispensable.

Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Pour présenter les circuits, en plus du SEMIOLOG je pense faire ainsi (Et ça m'aidera aussi par la suite) :


Est-ce valable ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Votre raccordement de télérupteur me semble correct.
Je vous conseille de ne pas mettre la même couleur pour les retours lampes et les retour poussoir, c'est plus facile pour s'y retrouver

Pour votre repérage, pas d'avis

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci.
Je note tout ça.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Autre chose, j'ai une nourrice dans un regard de la SDB.
Elle est en laiton donc je crois que je dois la relier à la terre.

Existe t'il des éléments spécifiques ou un simple collier ?
Je raccord avec quelle section à la terre ?
merci
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous parlez de la liaison équipotentielle supplémentaire ? si oui 2,5² si protection mécanique, 4² mini sinon.
Si la nourice est reliée uniquement à du PER? ce n'est pas la peine de la relier. Dans le cas contraire il le faut.

Il existe des colliers exprès dédié à cet usage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Pas de PER.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci.

1. Il y a du PER mais la nourrice étant en laiton je vais quand même la relier à la terre avec du 2.5².
Sait on jamais si le consuel est tatillon.
Arrivée eau froide et départ eau chaude.
Pour la terre je me repique sur une terre en 2.5² existante je suppose, pas de circuit dédié ?

2. Dans un boitier d'encastrement j'ai mis des wagos pour repiquer une prise.
Est-ce correct ? Dois je les mettre sinon derrière ? Ou bien dois je les isoler à 100% avec du scotch ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il n'y a pas de terre à ajouter pour une LES
Il suffit de relier avec du fil vert/jaune localement dans la sdb, les conducteurs de terre des différents circuits existants dans la sdb (prises, éclairage, radiateur...) et les masses métalliques de la sdb : tuyauterie eau chaude, eau froide, chauffage central, baignoire métallique, huisserie métallique...

Exemple de collier :
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&a[...]=CPm7lLXN4L5Lv49GDk7wLw



Aucun problème pour mettre des Wagos dans le boitier d'encastrement d'une prise.
Mais je ne suis pas certain d'avoir bien compris la question
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Carminas a écrit:Aucun problème pour mettre des Wagos dans le boitier d'encastrement d'une prise.
Mais je ne suis pas certain d'avoir bien compris la question


En fait j'ai un boitier d'encastrement avec donc des prises branchées.
Et dans ce boitier il y a 3 Wago pour un circuit éventuel en attente, non branché.
Ces wago sont dans le boitier et non derrière.

Sinon :

1. Au WC et dans la partie plan de travail de la cuisine il y a des spots, donc pas de DCL ce sera ok ?
Ou je dois ajouter un boitier DCL en plus ?

2. Toujours au WC j'ai une prise de courant à droite au dessus de la vasque, est-ce ok ?

3. Au niveau de la douche l'entreprise initiale avait prévu des spots protégés IP65 (il me semble) dans une niche.
A mon avis le consuel ne va pas aimer ? Dois je les retirer et mettre plus loin au plafond ces spots d'après vous ?
Idem, une PC est sur un mur en décalé et en hauteur par rapport à la vasque avec un sèche serviette en face, est-ce correct selon vous ?
Tout étant bien entendu relié à la terre.


Je souhaiterais vraiment obtenir le consuel le jour de sa visite sans conte visite.
Je prépare donc tous les plans, circuits, documentations des appareils électriques (Spots, prises, DCL, Ballon, etc ...).
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est très bien les Wagos dans le boitier avec dessus les fils en attente. C'est la bonne solution

1/ Pas de problème si les spots sont posés (pensez à y amener la terre même s'ils sont de classe 2)

2/ OK

3/ Je suppose qu'il sont en volume 1.
Si TBTS 12V avec transfo en dehors des volumes 1 et 2 et IPx4 mini, c'est conforme, le consuel ne vous dira rien

Pour la prise il faut qu'elle soit en volume 3. La vasque n'a pas d'importance
Faites un petit plan de la sdb pour qu'on se rende compte


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Je vais faire plan et photos.

Pour les spots ils sont en TBT il me semble, je vais les poser.
Ils n'ont pas de terre à brancher ? La terre arrive du tableau mais existe t'ils une terre au transformateur ?

Je vais vous montrer en photos où ils sont pour validation ou pas.
Sinon je perce au plafond plus loin que la douche et je condamne au niveau de la niche.


Pour revenir au 63A que je dois mettre au tableau, ceci ferait l'affaire ?
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-90F6CM16204437#moid[...]#moid:MO-90F6CM27144389


Car il est sans vis.
Je ne trouve pas Avec vis.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cet ID est un type AC
Il ne convient donc pas
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 00h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

11
abonnés
surveillent ce sujet
Voir