Retour
Menu utilisateur
Menu

Evacuation eaux vannes-eaux usées

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.118 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 600 message Moselle (57)
Bonsoir,

j'ai parcouru pas mal de posts mais je n'ai pas trouvé de réponse précise à ma question. Unsure
Dans le cas d'un déversement au tout à l'égout, peut-on raccorder les eaux provenant des WC et les autres évacuations d'eaux usées sur les même tuyaux? ceci dans le VS par exemple? Je lis qu'il serait préconisé de séparer. Pourquoi? Je ne vois pas bien pourquoi ils doivent être séparés puisqu'ils finissent par se jeter au meme endroit.... Cela est-il vraiment nécessaire si l'on prévoit des diametre de tuyaux suffisemment important (125 chez moi)?

Question subsidiaire: Je vais avoir 2 circuits principaux, un au RDc et 1 à l'étage. Ils ne sont pas superposés. faut-il 2 ventilation primaire ou alors une seule partant du point le plus haut suffit-elle?

merci d'avance pour votre aide Smile
Intérieur en cours: elec, plomberie, montage du Stûv 21/105, puit canadien et VMC hygro en cours de finition...
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23977
Messages : Env. 600
De : Moselle (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
homesweethome a écrit:Bonsoir,

j'ai parcouru pas mal de posts mais je n'ai pas trouvé de réponse précise à ma question. Unsure
Dans le cas d'un déversement au tout à l'égout, peut-on raccorder les eaux provenant des WC et les autres évacuations d'eaux usées sur les même tuyaux? ceci dans le VS par exemple? Je lis qu'il serait préconisé de séparer. Pourquoi? Je ne vois pas bien pourquoi ils doivent être séparés puisqu'ils finissent par se jeter au meme endroit.... Cela est-il vraiment nécessaire si l'on prévoit des diametre de tuyaux suffisemment important (125 chez moi)?
A ma connaissance, cela n'a pas d'importance, il faut s'assurer d'un diamètre suffisant, d'une pente de 2% et d'une ventilation sortant au dessus de la toiture.

Citation: Question subsidiaire: Je vais avoir 2 circuits principaux, un au RDc et 1 à l'étage. Ils ne sont pas superposés. faut-il 2 ventilation primaire ou alors une seule partant du point le plus haut suffit-elle?
Si les évacuations ne sont pas sur le même réseau (même canalisation), il faut deux ventilations primaires (sinon risque de "désyphonnage" lors d'une chasse et odeurs) ou une ventilation primaire (depuis l'étage par exemple) + un clapet aérateur sur l'autre évacuation.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
+1

on separe les eaux quand il y a assainissement individuel sinon inutile

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 600 message Moselle (57)
ok super! merci bcp à vous 2 pour ces réponses! Smile
Intérieur en cours: elec, plomberie, montage du Stûv 21/105, puit canadien et VMC hygro en cours de finition...
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23977
Messages : Env. 600
De : Moselle (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
Autant la séparation eaux de wc et eauw de cuisine / sdb n'est pas necessaire jusqu'au réseau d'assainissement.

Autant la séparation totale des EP avec les eaux usées est necessaire, et ce même si le réseau d'assainissement collecte EU et EP (réseau unitaire).

Pensez à l'avenir, ce réseau va certainement être remplacé par un réseau de collecte des EU strict. Et dans ce cas, il faut separer les EP des EU.
Si ça n'a pas été prévu à la construction, le coût peut être elevée (experience quotidienne).

Mais bon je m'éloigne du sujet.....
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 18h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir