Mise à la terre... Résolu

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 927 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Vienne
Bonjours à tous,

Trois petites questions urgent pour laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse :

- Dans une installation 100% PER / PE doit on tout de même prévoir une LEP en attente ? Je vois pas trop quoi y raccorder... vu qu'il me faut 20m de terre en 10^2 je préfère être certain !

- Dans le cas de la LES, doit elle être reliée à la LEP ou peut-elle être reliée directement au tableau .?

- Toujours dans le cas de la LES, les terres de la PC et des luminaires peuvent elle être dissociée de la LES (donc relié dans une pieuvre avec les éventuels luminaire et PC des mêmes circuits) ou doivent-elle être relié obligatoirement dans une boîte de dérivation qui contient uniquement la LES ? Genre à gauche pour le premier cas et à droite pour le second (j'ai simplifié luminaire et PC ne sont pas sur les mêmes circuits, la LES est bien sur elle même raccordé au tableau ou à la LEP en fonction de la réponse du dessus) :





- Avant dernière question la LES doit-elle être accessible par le consuel directement dans une boîte présente dans la salles de bain (placard par exemple) ou peut-elle être dans une pieuvre dans les combles sous 40 cm d'isolant au final comme les autres pieuvres...

- Enfin dernière question, mes luminaires sous en TBT classe 2, dans le volume 3, le câblage des inter à droite de ma vasque, à 70 cm de la douche, peut se faire en 220v sans problème ?

Merci merci merci pour ceux qui auront répondu rapidement

Jérôme
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
La LES doit être dans une boîte accessible (même si elle est en combles, vous devez prévoir l'accès aux combles)
elle doit relier toutes les terres des différents éléments (PC, radiateur elec, DCL plafond) et même la fenêtre si elle est en alu et située moins loin que le volume 3 ; si vous avez une dalle maçonnée, elle devrait même relier l'armature de la dalle.
Si l'inter est dans le volume 2, soit il doit être alimenté en 12V, soit il doit être IP 54
attention, les câbles pour le 12 V doivent être FE 180°
Par contre, les éléments alimentés en PER n'ont pas besoin de mise à la terre.

Dernier point, il me semblait que la liaison de la LES au tableau se contentait de 6 carré, voire d'un des fils de la LEP
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si 100% Per pas de LEP

La Les est une liaison locale, on ne la relie ni a la LEP ni au tableau

Les terre des prises et éclairage doivent être reliées localement a la les

La Les doit se faire dans la Sdb ou une paroi (mur plafond plancher) accessible
Perso j'utilise un boîtier d'encaastrement double de profondeur 50 où je mets une prise et un inter

Pour l'inter si vous êtes certain d'être en volume 3 pas de probleme
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Vienne
Carminas a écrit:Bonjour
La Les est une liaison locale, on ne la relie ni a la LEP ni au tableau


Euh mais reliée à quoi alors ?? Directement à la barrette de coupure ?

Donc pas dérangeant si je laisse les phases, neutres dans la pieuvres et que je déplace dans une boîte de dérivation de la salle de bain la partie équipotentielle... si je comprends c'est même mieux.

Par contre je ne vois pas trop quoi relier... la partie sanitaire est relié via du PER, pas de baignoire, c'est une porte isoplane des plus basiques, pas de cumulus, le sèche serviette est classe II, les spots sont classe II. J'ai l'impression qu'il n'y a que la prise de courant et la structure métallique qui soutient le placo.
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Vienne
Carminas ? Jean-François ?
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
llopht a écrit:Carminas ? Jean-François ?

Ben quoi, on t'a pas déjà répondu ?
on n'a pas le droit à une petite sieste, de temps en temps ?
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Vienne
jfquillacq a écrit:on n'a pas le droit à une petite sieste, de temps en temps ?


Si si, sauf sur un point qui m'interpelle dans la réponse de Carminas : "on ne la relie ni a la LEP ni au tableau".
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Ben, il ne semble pas qu'il faille une liaison supplémentaire entre la boîte de raccordement de la LES et le tableau... mais d'autre part, tous tes points électriques de la SdB ont leur propre liaison au TD... donc, la LES est simplement un "égalisateur" de potentiel entre tous les éléments "conducteurs" de la SdB

C'est bon ? je peux aller dormir ? Biggrin
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La LES une une liaison locale qui consiste à relier localement les conducteurs de terre des circuits de la Sdb et les masses métalliques de la Sdb.
Il n'y a pas de fils supplementaire a tirer vers la LEP ou le tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Vienne
Je suis étonné d'une chose... comment font les vendeurs de pieuvres sur le net qui promette une validation du consuel une fois la pieuvre et le tableau posé... il ajoute vraiment la LES et la LEP dans leur kit...
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello



la pieuvre doit être conforme à la norme, elle inclue donc la mise en oeuvre de la L.E.S.


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 18h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir