Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelles vérifications avant de passer du triphasé au mono ?

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 400 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Bonjour à tous,

Ma belle-mère envisage de faire refaire son tableau électrique pour le mettre aux normes et en profiterai pour passer son abonnement de triphasé à monophasé, car rien dans sa maison ne le nécessite.

Avant de lancer l'opération, quelles sont les points importants dont il faut s'assurer pour ne pas avoir de surprise ?

Deuxième question : qu'est-ce qu'on doit faire en premier entre changer le tableau et faire changer de compteur ? J'imagine qu'on doit normalement changer le compteur et passer en mono (un tableau en tri est capable du mono si on change juste le point d'entrée, non ? Ce qui ne me semble pas le cas pour l'inverse). Si oui, pas de risque qu'ERDF refuse le changement si le tableau n'est pas aux normes ?

Merci

Bonson
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Aucun point à vérifier, aucune surprise à prévoir...
Dans l'absolu, E(R)df n'a même qu'à fermer sa G...
il y a sans doute 1/2 heure à passer dans le tableau pour raccorder correctement tous les borniers amont, mais en prenant le temps de boire une bière, quand même.
Accessoirement, quelques photos du tableau nous aideraient à affiner notre avis...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Ok.
J'ai entendu parler de neutre commun. C'est important ce point ? Comment on s'en assure ?
Et la section des conducteurs ? C'est fréquent sur des vieilles installations tri d'avoir des câbles à retirer à neuf ?

Pour la photo du tableau, j'essaye d'en faire une dans les jours qui viennent, quand je passerai chez ma belle-mère.
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il y a plusieurs choses qui peuvent être à revoir :
- section d'alimentation du tableau,
- section d'alimentation des differentiels 30mA
- suppression des circuits de forte puissance a neutre commun
- suppression des différentiels tetra 30mA

Fais faire un devis de modification de branchement pour voir les éventuels impacts techniques côté Erdf
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Le neutre "commun", c'est un pléonasme, surtout en monophasé Biggrin
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Exemple pour illustrer le neutre commun :
http://ovh.to/cQbmVTo
Si par exemple on a 3 circuits qui tirent 10A par phase, en tri on a 0A dans le neutre alors qu'après un passage en mono on aura 30A dans le neutre et donc risque de surcharge.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Il faut aussi prendre en compte l alimentation de la rue au tableau si c est le cas, chez moi erdf m a demande 400 euros pour changer la section des cables qui partent de la rue jusqu au tableau dans la maison ( 45 metres ).
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est pour cela que je conseillais de faire un devis de modification de branchement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Carminas a écrit:Exemple pour illustrer le neutre commun :
http://ovh.to/cQbmVTo
Si par exemple on a 3 circuits qui tirent 10A par phase, en tri on a 0A dans le neutre alors qu'après un passage en mono on aura 30A dans le neutre et donc risque de surcharge.

je vois ce que tu veux dire...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Nancy (54)
Voir aussi si il n'y a pas des équipements raccordés en triphasé : cumulus, cuisinière,...
Messages : Env. 200
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Bonjour à tous et merci pour vos différents retours.

Je pense que je vais en effet faire un devis par erdf, ce sera plus sûr.

Pour ce qui concerne le neutre commun, en fait il suffit de vérifier qu'on ne partage pas un neutre entre plusieurs phases. Si on partage un neutre entre plusieurs circuits de la même phase et qu'on ne change pas l'organisation des circuits, ici continuera de fonctionner. Le seul bémol est qu'on ne peut fonctionner dans ce cas qu'avec des disjoncteurs en mode unipolaire, ce qui n'est pas le top...
C'est bien ça ?
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non pas exactement.

Le bémol est que l'intensité dans le neutre risque d'être trop élevée.
Tu peux éventuellement procéder comme ceci :
http://ovh.to/2uzP2LG
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Pourquoi "pas exactement" ? Si le neutre est commun à plusieurs circuits de la même phase, il n'y a pas de raison qu'il reçoive plus de courant lorsqu'on passe en monophasé (tant que je ne change pas les circuits). C'est seulement dans le cas où le neutre est partagé entre plusieurs phases que ça peut arriver, non ?
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
A OK je n'avais pas compris cela.

Mais en principe on n'a pas de neutre communs à plusieurs circuits de la même phase.
Car là pour le coup, tri ou mono, il y a un risque de surcharge dans le neutre s'il n'est pas protégé.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 15h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir