Retour
Menu utilisateur
Menu

Gaine ICTA, RT2012 et silicone Résolu

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.780 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Aveyron
Bonjour,

Le plaquiste insiste sur le fait qu'il faut mettre du silicone dans les gaines ICTA pour les boucher. Non seulement je trouve ça pas logique vu que j'ai mis des boîtes RT2012 étanches (appareillages et pieuvres) mais en plus c'est en opposition avec les 15-100 qui demande a pouvoir changer un câble dans une gaine. Autant dire que du silicone dans une gaine annelée c'est impossible de changer le moindre cable... Alors stupide ou avisé ?

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 9 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il existe des bouchons amovibles dédiés a cet usage.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


en effet, Carminas

Mais, si la GTL est en zone chauffée, c'est inutile à mon avis...


Malgré tout, merci RT 2012....


En attendant 2020 (dire que je ne serait pas en retraite loin de là)


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Prades (66)
Si vous metez du silicone pensez a prendre du neutre . L'autre ( l'acétique ) peut abimer le pvc . C. a.d. l'isolant des fils,; aussi la gaine et un peu le boitier si le silicone déborde . . C'est juste un détail ;
Messages : Env. 200
De : Prades (66)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Aveyron
Carminas a écrit:Bonjour

Il existe des bouchons amovibles dédiés a cet usage.


Mais pour des gaines sans fil...
Messages : Env. 20
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
egrelet a écrit:
Carminas a écrit:Bonjour

Il existe des bouchons amovibles dédiés a cet usage.


Mais pour des gaines sans fil...



des gaines sans fil???????????????????
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Aveyron
Rfco a écrit:Hello


en effet, Carminas

Mais, si la GTL est en zone chauffée, c'est inutile à mon avis...


Malgré tout, merci RT 2012....


En attendant 2020 (dire que je ne serait pas en retraite loin de là)


@+


C'est effectivement le cas, je ne l'ai pas indiqué... le tableau est dans un bureau et d'autre part, toute la maison est chauffée y compris le garage qui est lui même isolé et plaqué.
Messages : Env. 20
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Aveyron
Rfco a écrit:
egrelet a écrit:
Carminas a écrit:Bonjour

Il existe des bouchons amovibles dédiés a cet usage.


Mais pour des gaines sans fil...



des gaines sans fil???????????????????



Si on parte bien de ça, ça servait plus pour une mise en attente de gaine... mais visiblement pas le cas...


http://www.laboutiquedetoni.com/boites-legrand-rt2012/7604-o[...]energy-diametre-20.html


J'arrive pas à comprendre l'interêt de mettre ce genre d'oburateur sur une gaine pour ensuite y faire passer les files pour ensuite remettre dans une boîte étanche
Messages : Env. 20
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Si ce bureau où est installé le tableau est chauffé, je ne voit pas l'utilité de bouchonner les gaines, sauf bien entendu celles desservant des zones non chauffées.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
egrelet a écrit:
Rfco a écrit:
egrelet a écrit:
Carminas a écrit:Bonjour

Il existe des bouchons amovibles dédiés a cet usage.


Mais pour des gaines sans fil...



des gaines sans fil???????????????????



Si on parte bien de ça, ça servait plus pour une mise en attente de gaine... mais visiblement pas le cas...


http://www.laboutiquedetoni.com/boites-legrand-rt2012/7604-o[...]energy-diametre-20.html


J'arrive pas à comprendre l'interêt de mettre ce genre d'oburateur sur une gaine pour ensuite y faire passer les files pour ensuite remettre dans une boîte étanche



normalement (je ne connais pas ce produit en lien) cela permet d'éviter le passage d'air, car seuls les fils transpercent cet obturateur (qui ne me semble pas être prévu facilement pour)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonsoir,

De toutes façons, silicone dans les gaines , c'est idiot....
Citation: en plus c'est en opposition avec les 15-100 qui demande a pouvoir changer un câble dans une gaine.



Pour la RT2012, le pb éventuel, c'est le test d'étanchéité du bâti. Donc voir comment de l'air extérieur pourrait rentrer au départ des gaines. Si la GTL est en volume "étanche" où est le souci ???
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Aveyron
Est-ce qu'il faut cependant siliconer les pots avant de les visser ?
Messages : Env. 20
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
egrelet a écrit:Est-ce qu'il faut cependant siliconer les pots avant de les visser ?



merci de préciser la question
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Aveyron
Sur la photo suivante :

http://www.lemoniteur.fr/media/IMAGE/2012/05/23/IMAGE_20120523_17695637.jpg

On voit clairement :

- La boîte étanche,
- La gaine,
- Le obturateur étanche,
- Et autour de la boîte un espèce de joint d'étanchéité en silicone...
Messages : Env. 20
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
egrelet a écrit:Sur la photo suivante :

http://www.lemoniteur.fr/media/IMAGE/2012/05/23/IMAGE_20120523_17695637.jpg

On voit clairement :

- La boîte étanche,
- La gaine,
- Le obturateur étanche,
- Et autour de la boîte un espèce de joint d'étanchéité en silicone...


Pour le joint d'étanchéité autour de la boite, vous savez de quel type il s'agit ? (joint spécial d'étanchéité ? joint acrylique ? ... )
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 22h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir