Retour
Menu utilisateur
Menu

Demande avis sur enalsa /géothermie

Ce sujet comporte 157 messages et a été affiché 84.307 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
52
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
pat31 a écrit:bonsoir,
et désolé pour tes problèmes,
on ne peut pas transformer un un PC gaz en PC h2o ??? pourquoi.
parce que c'est du cuivre ? non il y a des PC en cuivre: http://www.cuivre.org/contenu/docs/doc/pdf/tubefich/13_reversibilite.pdf
et voici ce que dit sofath : L’avantage de l’eau, c’est qu’elle peut être chauffée par n’importe quelle source d’énergie.
- Ce n’est pas faux, mais rien ne vous empêche de faire passer de l’eau dans nos tuyaux, par contre, pas dans un fil électrique (plancher électrique), alors que vous pourrez très bien faire passer un courant électrique avec nos tuyaux et ainsi, le faire fonctionner par effet joule, comme un fil. Dans un plancher chauffant hydraulique d’aujourd’hui, vous ne pourrez jamais faire passer un liquide frigorifique, ni un courant électrique. Le seul plancher qui vous permet ces interchangeabilités, c’est celui que nous proposons. ici : http://www.tendances-magazine.com/tendance.php?id=5 a vérifier car c'est une déclaration commerciale

le diamètre des tuyaux est inférieurs à voir si une pompe de circulation adaptée ne ferait pas l'affaire (en tout cas environ le même diamètre que ceux qui alimentent un radiateur),
le pas du PC est différent, (20 cm) la aussi en jouant sur la t° de sortie cela doit pouvoir être jouable
je ne suis pas un technicien, mais je me dit que si cela doit être plus compliqué, cela ne doit pas être impossible

cdt


Je suis sur le cul !!!
Un mec qui ose raconter des conneries pareils, faut l'enfermer

"Festival : ""faire passer un courant électrique avec nos tuyaux et ainsi, le faire fonctionner par effet joule, comme un fil" mdr
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Guerande (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bernex (74)
pat31... tu me réchauffes le coeurSmile pour toi aussi ça te paraitrait possible!J'ai déposé hier soir des demandes de devis auprès de chauffagistes pour utiliser ces tuyaux cuivre avec une chaudière à condensation au verra ce qu'ils vont me répondre Rolleyes. J'espère qu'ils vont aller dans mon sens... je te tiens au courant!
stephrider, tu penses que la surface d'echange est trop faible, c'est aussi ce qui m'inquiète. Je pense que les tuyaux n'ont pas les mêmes dimensions non plus mais tout ça, ça peut peut-être s'adapter...
Messages : Env. 10
De : Bernex (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 400 message Toulouse (31)
Bonjour,
pour TDI44, je n'affirme rien, je m'interroge et je regarde ce qu'il se dit ailleurs. avoir un minimum d'ouverture d'esprit est surement une connerie
je ne détiens aucune vérités et ne vend rien
par contre apparemment toi tu as l'air de savoir , je suis preneur mais pas juste d'affirmations, mais bien de démonstration. alors stp fait avancer le bouzin et apporte des faits, chiffre, dtu...


cela faisait quelques temps que je n'étais pas venu par ici et je vois qu'il y en a qui ont toujours le monopole du bon gout.
cela doit être bien de détenir la vérité, que cela soit pour la techno à utiliser ou sur les sols argileux....
remarque il y a plus de 5 ans, il y avait déjà un site sur les PAC ou l'on s'insultaient et se raillaient dés que l'on était pas d'accord. ils étaient tellement sur de leur affirmations que ceux qui pouvaient émettre une opinion différente étaient des cons... le site a disparu...


pour en revenir à mon précédent post, je ne sais pas si cela est possible. je constate juste qu'il y a des PC cuivre avec des tuyau de 2mm de plus en diamètre et je me dit que peut être avec une pompe de circulation ad hoc et une température d'eau supérieure pour compenser la surface d'échange moindre cela pourrait être du domaine du possible.
ai je employé assez de conditionnel, ou juste le fait de s’interroger est une connerie ?


par contre si ta remarque ne concernait que l'effet joule je suis d'accord c'est une connerie, l'intensité nécessaire pour faire chauffer des tuyau cuivre doit être phénoménale en 220
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 400
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
bonjour - peut t on utiliser un plancher chauffant type enalsa( gaz )mais en changer le fluide de maniere a pouvoir remplacer le systheme de production de chaleur enalsa defaillant par une chaudiere ou autres
merci pour vos reponses
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
C'est justement le sujet !
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Bernex (74)
bonjour mapuche; on essaye effectivement de savoir si c'est possible. Pour le moment tout le monde ici cherche des solutions et un grand merci à ceux qui le fond!!!!
J'ai enfin eu un mail officiel de l'usine mère qui s'engage à réparer mes moteurs avant Noêl! Les lettres en AR adressées aux différents directeurs ont l'air d'avoir portées leurs fruits!Rolleyes. On ne va pas se réjouir trop vite. Les moteurs restent de piètre qualité.
Messages : Env. 10
De : Bernex (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
Non on ne peut pas et je vais essayer de développer

Le tube est du 3/8 " environ 10 mm interieur contre 13 pour du plancher eau
le pas de pose est d'environ 40 cm contre 20 maxi pour de l'eau
La tempéraure du gaz dans le plancher est élévé et l'eau devra l'être autant.
Il faudrait une pompe énorme pour faire circuler de l'eau dans un tube aussi
Il est possible aussi que si une pac est installé sur un PC gaz, le volume d'eau ne soit pas suffisant
................

En tout cas merci pour l'article, on s'est bien marré
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Guerande (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 400 message Toulouse (31)
bonsoir,
le diamètre des tubes est bien plus petits et impose une pompe plus grosse, OK, donc ce n'est pas impossible
le pas est bien de 20 cm chez moi(et 10 cm dans les SDB) donc ras
l'eau devra avoir une t° plus élevée, soit
un volume d'eau insuffisant, peut être, mais n'y a t'il pas un mini ballon sur certain PC pour compenser cela
franchement je crois que le point qui risque de coincer est uniquement la pompe de circulation
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 400
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Bernex (74)
Salut pat31. On croirait chez moi, c'est exactement la même chose! Peut-être que tu me l'as déjà dit mais tu as un problème aussi avec ENALSA?
Je pense aussi qu'il est possible d'adapter un circulateur sur ce "système".
Enalsa de rochetoirin m'a appelé hier, ils viennent enfin réparer les moteurs le 23 décembre! plus que 9 jours sans chauffage!W00t. Pas de nouveau en ce qui concerne le contrat d'entretien... On peut pas tout avoir
Messages : Env. 10
De : Bernex (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 400 message Toulouse (31)
bonsoir,


la PAC tourne depuis environ 4 ans et pour le moment j'en suis plutôt content
j'ai eu un perçage d'un tuyau (par moi même comme un c...), réparé gratuitement et rapidement par sud ouest confort géo
une fuite de gaz en septembre 2010 sur le compresseur ECS (au niveau d'une soudure sur le compresseur, apparemment un point de fragilité connu), intervention rapide de l'installateur, prise en charge par la garantie, ils m'ont juste compté le contrôle du système (fait à ma demande)
j'ai les anciens compresseurs, pas ceux à vis qui seraient beaucoup plus bruyant
j'ai changé les thermostats mécaniques d'origines, imprécis et qui collaient régulièrement par des thermos electro programmable. de plus j'ai mis une horloge sur le compresseur ECS afin de le faire tourner principalement en heures creuses et de lui ménager des pauses régulières


comme je l'ai déjà dit, je n'ai jamais été en contact avec Enalsa, uniquement avec l'installateur. je ne sais si Enalsa est un bon produit, mais le meilleur matos(que cela soit du Daikin ou Wiesman) installé par un gougnafier dysfonctionnera.
de plus ayant de la place dans le terrain j'ai fait ouvrir presque le double de ce qui était demandé. donc dans le terrain est moins sollicité. celui ci étant en pente les capteurs sont au dessus de la PAC donc pas de pièges à huile.
pourvu que cela dure....

cdt
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 400
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Var
Bonjour,

J'ai un chauffage par géothermie Enalsa et je rencontre des problemes avec mes sondes thermiques intérieures. Je souhaiterais les remplacer par de nouvelles plus fiables ou par des thermos electro programmable, pour reprendre les termes de PAT31.
Donc
Première question: Est il possible de changer les sondes existantes par des thermostats?
Deuxième question: Est ce que quelqu'un à un conseil pour leur remplacement (Marque, type, carractéristique) ?

Merci pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
c'est des sondes ou des thermostats?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Var
bonsoir stephrider,

J'ai actuellement des sondes et je voulais savoir si je pouvais mettre des thermostats a la place.
Néanmoins si ce n'est pas possible je souhaiterais alors, les remplacer par d'autres sondes plus fiable (écart de température entre afficheur et thermomètre digital dépose dans la pièce supérieur a 1 degré).
Donc pour cela, et dans un cas comme dans l'autre, j'aurais besoin de vos lumières pour me conseiller sur la marque et le type d'élément a installer.
Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 400 message Toulouse (31)
bonsoir,
oui tu peux changer les thermostats bcp conviennent mais attention à leur pouvoir de coupure, un compresseur au démarrage c'est 5 ampère, donc soit le thermostat à un pouvoir de coupure sup, soit tu installes un contacteur de puissance (si tu as déjà une zone avec 2 compresseur sur un thermostat méca tu dois déjà en avoir sur celui la)
personnellement sur la zone jour (2 compresseurs pour un thermostat, donc avec un contacteur) j'ai mis un deltia 8.00 de deltadore (avec une temporisation de 30 min pour éviter les cycles courts mais donné pour 2A)
sur les 2 zones nuits chacune a un thermo programmable electro basique de LM qui ont un pouvoir de coupure de 6A, par contre j'ai réglé la sensibilité de déclenchement pour éviter les cycles courts.
il est déconseiller de dépasser les 2° d’écart entre la programmation confort et eco, sinon la mise en t° est trop longue
par exemple pour moi
T° eco 18, T° confort 20
dans les chambres 18° sauf le matin de 04h00 à 07h00 20° pour avoir une SDB ok à 07h00
pour la zone jour 18° sauf de 16 à 22h00 20° ainsi que le WE
normalement tout est OK, en ce moment avec le froid (environ -2 a -5 dans la campagne de haute Garonne) la montée en température de confort est bien plus lente et aujourd'hui en rentrant à 18h30 la t° n'était que de 19 au lieu des 20 demandés, ils ont été atteints à 20h00 environ
cdt
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 400
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Var
pat31 a écrit:bonsoir,
oui tu peux changer les thermostats bcp conviennent mais attention à leur pouvoir de coupure, un compresseur au démarrage c'est 5 ampère, donc soit le thermostat à un pouvoir de coupure sup, soit tu installes un contacteur de puissance (si tu as déjà une zone avec 2 compresseur sur un thermostat méca tu dois déjà en avoir sur celui la)
personnellement sur la zone jour (2 compresseurs pour un thermostat, donc avec un contacteur) j'ai mis un deltia 8.00 de deltadore (avec une temporisation de 30 min pour éviter les cycles courts mais donné pour 2A)
sur les 2 zones nuits chacune a un thermo programmable electro basique de LM qui ont un pouvoir de coupure de 6A, par contre j'ai réglé la sensibilité de déclenchement pour éviter les cycles courts.
il est déconseiller de dépasser les 2° d’écart entre la programmation confort et eco, sinon la mise en t° est trop longue
par exemple pour moi
T° eco 18, T° confort 20
dans les chambres 18° sauf le matin de 04h00 à 07h00 20° pour avoir une SDB ok à 07h00
pour la zone jour 18° sauf de 16 à 22h00 20° ainsi que le WE
normalement tout est OK, en ce moment avec le froid (environ -2 a -5 dans la campagne de haute Garonne) la montée en température de confort est bien plus lente et aujourd'hui en rentrant à 18h30 la t° n'était que de 19 au lieu des 20 demandés, ils ont été atteints à 20h00 environ
cdt


bonjour PAT31

je m'interroge car quant le technicien de chez enalsa m'a reglé les thermostats éléctronique Enalsa, il n'a pas mis de difference de t° dans la journée, il m'a affirmé que cela ne servait a rien, de même lorsque nous partons en congés pour lui cela ne sert a rien de baisser la t° au contraire cela occassionera un surcout lors de la montée en t°
De ce fait la t° est constante toute la journée.

que faire ?
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 08h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

52
abonnés
surveillent ce sujet
Voir