Retour
Menu utilisateur
Menu

Poids supporté sur chape anhydrite Résolu

Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 2.690 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Bonjour,

J'ai actuellement une chape anhydrite avec un isolant type "TMS" de 8cm d'épaisseur dessous.

Je souhaite monter un muret pour habiller la partie bar de la cuisine.
Ce muret sera en brique de terre crue. C'est de la terre compressé non cuite.

Selon le sens de la pose, j'arriverai au maximum à 360kg sur 1,7m X 11cm (hauteur 1,10m) + un retour de 70cm X 11cm faisant 165kg (toujours une hauteur de 1,10m).

J'ai demandé au gars qui a fait la chape et qui me dit que normalement on ne peut monter qu'un mur en placo ou en béton cellulaire sur une chape liquide. Le problème viendrait plutôt de l'isolant en dessous que de la chape, qui ne supporterait pas le poids à long terme.
En cas de litige je serai en tort.

A votre avis, je peux me lancer sans risque? Je trouve, personnellement, qu'il n'y a aucun danger si l'on compare au poids d'un homme!
Je peux toujours changer de sens pour gagner en kilo et j'arriverai à 240kg au lieu de 360kg, et 101 au lieu de 165kg.


Merci!
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Un petit up Smile
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 600 message Valence (26)
Bonjour,

Mauvaise idée.
Découpe proprement ta chape et ton TMS pour poser ton bar sur ta dalle.
Messages : Env. 600
De : Valence (26)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Pourrais-tu détailler STP? Connais-tu le poids limite supporté par une chape?

J'ai pourtant un poêle de 175kg posé sur 4 petit pieds... Ca veux dire que j'aurais dût faire quelque chose à cet endroit?
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 600 message Valence (26)
Bonjour,

le problème ce n'est pas la chape c'est l'isolant dessous. le TMS est peu déformable et reprend plutôt en générale bien les contraintes.


Je dit pas que sa va fissurer juste que l'idée est mauvaise.
Messages : Env. 600
De : Valence (26)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Je ne veux surtout pas découper le sol, c'est tout neuf, et on sait jamais, un jour ça pourra évoluer.

Ca m'embête cette histoire, j'étais persuadé que ça ne poserait pas de problèmes vu le poids comparé à un homme fort...

Le fait d'avoir la chape par dessus, ça doit répartir la charge?
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Le DTU dit 500kg au m2 il me semble
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Ah OK!

Bon je vais voir, j'ai une 3ème solution, c'est de changer la taille de brique, je me retrouverai avec 160kg + 70kg.
Là je pense que ça ira?
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 800 message Isere
J ai un ballon de chauffe eau de 200 litres poses sur pieds ,tms et chape anhydrite , ca doit bien peser dans les 200kgs une fois plein sur un m2 non , je n ai rien vu de special pourtant .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Isere
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Avec 2 couches de TMS (156mm) + 5cm de chape, j'avais droit à 1.05 kg/cm² d'après efisol.

Là vous êtes même pas à 0,2kg/cm² donc aucun soucis... Si on pouvait pas faire cela sur une chape et bien on ne pourrait pas faire grand chose dessus.

Moi aussi j'ai posé un chauffe eau de 200L (kstor, si tu veux que le poids soit réparti sur un m² il faut une planche en dessous, sinon, c'est la surface des pieds qui compte)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 800 message Isere
Oui surement , je ne pense pas que beaucoup de personnes se posent la question non plus . Pour les pieds du chauffe eau , ils sont poses sur le carrelage ,ce qui repartit mieux les charges surement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Isere
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Merci pour vos réponses!

Je vais quand même prendre la dernière solution qui est la moins lourde (et qui m'arrange pour la réalisation)!

Mais au moins, je sais que je n'ai pas à m'inquiéter, car comparer à un chauffe eau, la répartition de mon mur se fait sur une plus grande surface!


kstor a écrit:Pour les pieds du chauffe eau , ils sont poses sur le carrelage ,ce qui repartit mieux les charges surement


Et surtout il y a une dalle de 5cm dessous qui répartit la charge!

Bonne journée!
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

La réponse dépend... de la résistance de l'isolant (qui devrait être I4 au moins); mais isolant type "TMS
"???
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Bonjour,

L'isolant qui est dessous la chappe de 5,5cm environ est de l'Eurosol en 8cm d'épaisseur (une seule couche) :

http://www.recticelinsulation.fr/nos-produits/eurosol/donnees-techniques/
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Il est SC1a2 CH: max 500 kg/m² sur l'isolant.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le samedi 21 décembre 2024 à 13h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir