Poujoulat diametre et reduction

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 585 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Doudeville (76)
Bonjour a tous.
Lors de la construction de notre maison il y a deja plus de 3 ans maintenant, la rt obligeais la pose d'un conduit poujoulat en attente; ce qui fut fait.
Aujourd'hui j'ai trouvé un poele qui me convienne, mais la sortie du poele est en 130, et il semblerais que le poujoulat soit en 230
Je n'arrive pas a trouver de reducteur et je lis même par endroit qu'il serais interdit de passer de 130 à 230.. pouvez vous s'il vous plais m'aiguiller?
Autre chose, à l'etage, aménagé lors de la construction, il n'a ete fait aucune ouverture dans la cloison autour du poujoulat, or je lit que maintenant ce serais obligatoire.
Mais je me pose des questions: est ce vraiment obligatoire? Comme faire pour que cela ne soit pas un pont thermique si je n'allume pas le poele?
D'avance merci a vous pour vos reponse
Messages : Env. 30
De : Doudeville (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Env. 20 message Mont (41)
Salut,
Aucun soucis pour le 230-130, l'inverse est interdit.

Si ton poujoulat est isolé (double couche), je vois pas l'intêret d'une trape.
Messages : Env. 20
De : Mont (41)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Doudeville (76)
Pti_Boulet a écrit:Salut,
Aucun soucis pour le 230-130, l'inverse est interdit.

Si ton poujoulat est isolé (double couche), je vois pas l'intêret d'une trape.


En effet mon poujoulat est isolé. Merci pour cette réponse.
Du coup je suppose qu'il me faut un reducteur 230-130 un habillage blanc pour le coffrage et ensuite du tube 130 noir.
Est ce tout ou j'oublie quelque chose?
Messages : Env. 30
De : Doudeville (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Mont (41)
Je n'ai pas compris pour le coffrage blanc, (placo ?)


Ton conduit isolé, si il depasse ou arrive en rive du plafond c'est bon, si il est en retrait dans le plafond veille bien a ce que rien ne puisse rentré en contact avec la partie non isolé (tube maillé).


Au bout de ton poujoulat => reduction 230-130 => tube emaillé 130. regarde juste les emboitements, la reduction doit être en male côté 130 et ton poele en femelle, a vérifié bien sur .





Bon travaux
Messages : Env. 20
De : Mont (41)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Vous oubliez la longueur du Poujoulat !!!

Si le conduit de fumée est trop long en 230 mm , le poêle en dessous en 130 mm , aura du mal à pousser la colonne de fumée !

Dimensionnement du tubage norme : EN 13 384-1 !

Ventilation basse et haute de l'habillage du conduit : 20 cm² en bas et en haut !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Doudeville (76)
Ptit_boulet encore merci. En fait quand je parle de coffrage c'est car a l'heure actuelle le poujoulat est dans un coffrage carré en placo qui descend du plafond. Je vais devoir ouvrir ce coffrage pour tout raccordé et j'ai vu qu'il existais des pieces pour "masquer" tous cela une fois le raccord fait.
Je crois que le poujoulat depasse du plafond dans la salle.

500 xt j'ai en longueur de poujoulat un etage plus le comble perdu et la partie exterieur sur le toit
Du couo j'ignore si cela est trop long ou pas...

Et pour la ventilation haute et basse je n'ai pas bien compris votre réponse ... je doit créer une ouverture ? Une dans chaque piece oú se situe le conduit (deux chambre cote cote)? Comment ne pas creer un pont thermique?
Messages : Env. 30
De : Doudeville (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Mont (41)
D'accord ! une simple rosace de propreté enfaite ?

longueur du poujoulat : rdc : tube email
1er etage : 2.50m
comble : 2m ?

Sur le papier il est écrit, reduction possible seulement de 40%, donc 230 => 180.

Exprience perso, 4m de poujoulat en 200, plus tubage (car arrivé dans le conduit) 2m, au rdc raccordé en 130 (+ou- 1m50) jamais eu de soucis.

Pour les ventilations j'en ais jamais vu, je laisse ma place 500 xt.Biggrin
Messages : Env. 20
De : Mont (41)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Doudeville (76)
Je suis perdu la. Donc 230/130 faut pas?

Je viens de voir qu'il existais des plaque de distance securite PDS. Doit je en mettre? Est ce censé etre deja en place vu que le conduit est deja la?

Encore merci
Messages : Env. 30
De : Doudeville (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Doudeville (76)
Je comprend d'autant moins que suite a vos post j'ai effectivement trouvé sur casto un reducteur conique 230/130 poujoulat donc cela semble possible sinon le constructeur ne le fabriquerais pas...
Messages : Env. 30
De : Doudeville (76)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 07h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir