Combles - évacuation eaux usées douche

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.472 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Puy De Dome
Bonjour à tous,
J'ai comme projet de réaliser mon plancher en OSB3 dans mes combles aménageables.
A l'heure actuelle j'ai ma colonne d'eaux usées en attente dans ces combles.
Je me pose la question si je dois prévoir l'évacuation pour ma douche avant l'installation de mon plancher ?
Bien sur vous allez me dire oui mais malheureusement je n'ai pas une idée précise de l'emplacement de la douche.
Mon idée en faisant le plancher des maintenant est de pouvoir tracer mes pièces sur celui-ci afin de me rendre compte des volumes !!!
Est ce compliqué de faire le raccordement une fois le plancher réalisé ?
Je vous joint un petit plan.

Merci par avance !!

Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
Pourquoi une difficulté ? C'est de l'OSB donc où que soit la douche vous allez suivant, les possibilités :
- soit faire traverser l'évacuation = une scie cloche pour le trou, tenir compte des éventuelles poutres et de leur sens pour la zone possible de placement.
- soit faire l'évac en surface et là vous tiendrez compte de la distance à la colonne par rapport à votre hauteur de départ sous douche (qui peut être surélevée) et de la pente nécessaire 2 à 3 cm/mètre.

Cela dit, vu que vous êtes sous combles, à part à gauche de la porte je ne vois pas où vous pourriez la mettre, et encore ça risque d'être compliqué avec ce demi mur en bas mais c'est peut-être une emprise de charpente. Sur mon récit j'ai une SdB sous combles un peu équivalente en page 3.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
Pax24 a écrit:Pourquoi une difficulté ? C'est de l'OSB donc où que soit la douche vous allez suivant, les possibilités :
- soit faire traverser l'évacuation = une scie cloche pour le trou, tenir compte des éventuelles poutres et de leur sens pour la zone possible de placement.
- soit faire l'évac en surface et là vous tiendrez compte de la distance à la colonne par rapport à votre hauteur de départ sous douche (qui peut être surélevée) et de la pente nécessaire 2 à 3 cm/mètre.

Cela dit, vu que vous êtes sous combles, à part à gauche de la porte je ne vois pas où vous pourriez la mettre, et encore ça risque d'être compliqué avec ce demi mur en bas mais c'est peut-être une emprise de charpente. Sur mon récit j'ai une SdB sous combles un peu équivalente en page 3.


Merci Pax24,
Tout d'abord, je ne souhaite pas réaliser l'évacuation en surface car pas très esthétique.
Ensuite pour le trou dans l'OSB avec la scie cloche, j'avais pensé à cela mais j'ai l'impression que cela risque d'être compliqué de réaliser l'assemblage de mon évacuation entre ma colonne et mon siphon de douche d'une part et ensuite d'arriver à faire sortir mon assemblage pile poil dans le trou de scie cloche non ?
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

ritchyv a écrit:...malheureusement je n'ai pas une idée précise de l'emplacement de la douche.
Mon idée en faisant le plancher des maintenant est de pouvoir tracer mes pièces sur celui-ci afin de me rendre compte des volumes !!!...


essayez les logiciels 3D (gratuits) çà donne une bonne vision globale.

les cloisons sont faites ? les portes déjà posées ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
***** a écrit:Bonjour,

ritchyv a écrit:...malheureusement je n'ai pas une idée précise de l'emplacement de la douche.
Mon idée en faisant le plancher des maintenant est de pouvoir tracer mes pièces sur celui-ci afin de me rendre compte des volumes !!!...


essayez les logiciels 3D (gratuits) çà donne une bonne vision globale.

les cloisons sont faites ? les portes déjà posées ?


Bonjour,
Tout est à faire
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
ritchyv a écrit:Ensuite pour le trou dans l'OSB avec la scie cloche, j'avais pensé à cela mais j'ai l'impression que cela risque d'être compliqué de réaliser l'assemblage de mon évacuation entre ma colonne et mon siphon de douche d'une part et ensuite d'arriver à faire sortir mon assemblage pile poil dans le trou de scie cloche non ?

Mais non !
Vous placez votre douche, repérez le trou nécessaire pour passer le tuyau suivant le type de bonde et l'emplacement exact de cette bonde, vous enlevez le bac, faites le trou et ensuite seulement vous tirez l'évac depuis la colonne jusqu'à la bonde, collez le tout et reposez le bac par dessus la bonde, vous vissez la bonde après le bac et voilà.
Vous trouverez sans doute des video Youtube là dessus ou bien un ami qui a déjà fait ça, c'est sans difficulté.

Par contre dessous il y a un faux plafond pour cacher l'évacuation ? Vérifiez bien que votre évac ne coupe pas une poutre !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
Pax24 a écrit:
ritchyv a écrit:Ensuite pour le trou dans l'OSB avec la scie cloche, j'avais pensé à cela mais j'ai l'impression que cela risque d'être compliqué de réaliser l'assemblage de mon évacuation entre ma colonne et mon siphon de douche d'une part et ensuite d'arriver à faire sortir mon assemblage pile poil dans le trou de scie cloche non ?

Mais non !
Vous placez votre douche, repérez le trou nécessaire pour passer le tuyau suivant le type de bonde et l'emplacement exact de cette bonde, vous enlevez le bac, faites le trou et ensuite seulement vous tirez l'évac depuis la colonne jusqu'à la bonde, collez le tout et reposez le bac par dessus la bonde, vous vissez la bonde après le bac et voilà.
Vous trouverez sans doute des video Youtube là dessus ou bien un ami qui a déjà fait ça, c'est sans difficulté.

Par contre dessous il y a un faux plafond pour cacher l'évacuation ? Vérifiez bien que votre évac ne coupe pas une poutre !


Bonjour,
Pour détailler un peu plus mon plan, il faut savoir que mes solives sont placées de manière verticale (par rapport à la vue de mon plan fourni) et que je compte fixer des lambourdes qui elles seront donc perpendiculaires à mes solives.
Mes solives ne sont pas espacées régulièrement. En effet la distance dans certaines zones est de 585mm et d'autres à 626mm (passage conduit de cheminée). C'est la raison pour laquelle je vais placer des lambourdes toutes les 40cm.





Quant vous parlez de poutre, vous parlez des solives ? Si c'est le cas, en effet je dois faire attention à placer mon receveur et donc mon siphon de douche dans la "tranchée" formée par les 2 solives ou est placée ma colonne d'eau usée.
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
Tout à fait, même si avec un siphon au sol vous pourrez jouer de quelques centimètres sans problème s'il se trouvait pile sur une lambourde, mais une fois le plancher traversé vous n'aurez plus le choix que d'aller tout droit (du moins dans l'espace entre les 2 lambourdes). Donc juste bien prendre en compte cette évacuation.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Villejuif (92)
Bonjour, ce sujet m'intéresse, je vais commencer à aménager mes combles en faisant un plancher. La finalité serait une suite parentale avec une salle d'eau. Mon problème est que mon évacuation qui sort dans les combles est à l'opposé de la ou je veux mettre mon receveur de douche. Je n'ai pas envie de contourner par le mur car ça me ferait faire une grosse marche avec la pente de l'évacuation. Alors soit je fixe des lambourdes ou chevrons ( je ne connais pas le terme exact) par dessus et perpendiculaires aux solives, du coup ça me rehausse tout et je peux peut être passer mon évacuation entre 2 lambourdes car elles seront dans le bon sens contrairement aux solives. Ou je découpe les solives au niveau du cheminement de mon évacuation, et je viens renforcer ensuite par un chevêtre, même principe que pour la tremie... qu'en pensez vous? Si vraiment aucune des 2 solutions n'est bonne je viendrais contourner par le mur puis je ferais une marche mais j'ai vraiment envie que tout soit au même niveau
Messages : Env. 40
De : Villejuif (92)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 21h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir