Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau divisionnaire : disjoncteur uni + neutre ou bipolair Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 470 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Bonjour,

Je souhaiterai réaliser l'alimentation de mon garage distant de 12m du tableau principal.
Dans ce futur tableau je ne mettrai qu'un seul ID40A 30mA, je ferai un cablage en 3G16mm² ... et éventuellement je créerai une terre dédiée au garage.

j'ai une question sur le disjoncteur 40A à placer dans le tableau principal. unipolaire + neutre ou bipolaire.
J'hésite particulièrement entre les références 406873 et 407788 de chez Legrand. Ce n'est pas la place qui manque dans le tableau.
Y a-t-il un intérêt à mettre une solution bipolaire plutôt qu'une U+N ?

Merci pour vos réponses
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, une explication ici.
http://www.installation-reno[...]-bipolaire/
et mieux vaut mettre un câble en 3G pour profiter de la terre de la maison (+ un piquet dans ton garage)
cela contribuera à faire baisser la valeur de la terre globale.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
pour du domestique ,un disjoncteur U+N est largement suffisant.
le prix entre les 2 appareils devrait aussi guider votre choix........

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Unipolaire+neutre sera suffisant et moins cher.

Mais cela n'existe pas au delà de 40A.
Si vous vouliez mettre plus comme vous le permet votre 3G16², par exemple un disj 63A ce serait un bipolaire.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Bonjour et merci pour vos réponses.

Je mets du 3g16 car j'ai déjà 80m entre le DB et le tableau principal. Donc je cherche à respecter les 2% max de chute de tension.
De toute manière je mettrai un calibre 32A pour le tableau du garage. Je n'ai pas besoin de plus.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 19h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir