Norme sur les regards de visite pour VRD 160m

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.186 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Toulouse
Bonjour à tous

j'ai 160m de VRD Privé avec
Eau usé
EP
Gaz
Elec
Tel
et je voulais savoir si des regards de visite ou autre type de regard etait obligatoire le long de ces 160m

Merci
Messages : Env. 10
De : Toulouse
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Allier
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Regard de tirage :
Tous les 40m pour EDF
Tous les 50m pour communication

Perso, le max que j'ai tiré tout seul entre deux regards c'est 90ml en 2x35mm2 en TPC de 90mm, 110ml en 2x25mm2 (cherchez l'erreur !) en TPC 90mm et 120ml en téléphonie en TPC 40mm.

Jamais vu un controle la-dessus. Pour le reste, je ne sais pas.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,
non y a pas de controle mais c'est plus pratique avec un regard quand çà coince en plein milieu.
FT est venu la semaine dernière 75m de chemin et... çà coinçait... j'ai dû reprendre la pelle (en mesurant combien ils en avaient passé et en ressortant mes photos de la pose pour chercher un raccord par là et sur les photos j'ai "mesuré" en comptant les PVC des pluviales) bingo ! le raccord était parti et y avait un "trou" de 40 cm entre les 2 bouts de gaine.

Le tire-fil ? l'avait pété juste avant Crying

Bref, les regards, c'est bien. Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Toulouse
ok pour le tirage

mais ce n'est pas moi qui vait tirer le 2*90...
seulement FT heureusement

par contre je ne sais pas si des regards de visiste sont obligatoire, notamment pour les EU
Messages : Env. 10
De : Toulouse
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Allier
En matiére d'assainissement, il faut 1 regard tout les 80 ml maximum, la pratique est tout les 50 ml en générale.
Si tu as 160 ml fait 50 - 50 - 60 , ces regards te permette de curer ton reseau en cas de problemes, donc a ne pas negliger.

A+
Messages : Env. 200
Dept : Allier
Ancienneté : + de 18 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir