Retour
Menu utilisateur
Menu

Mur de soutènement - Fondation et conception

Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 3.341 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Oui c'est envisageable mais ça reste de l'esthétique, les voiles en béton armé se suffisent à eux même.

On se comprend mal je pense "coulé en plusieurs fois dans sa longueur", vous voulez couler un panneau entier entre 2 piliers et recommencer à droite ou à gauche c'est ça?

Si c'est le cas c’est pas tip top pour un débutant, les reprises de coulage verticales sont plus délicates à réaliser.

Il faut installer des grillages d'arrêt de coulage et vous allez voir qu'il y a déjà beaucoup d'acier dans un soutènement.
Couler 2m d'un coup y'a risque de soulèvement des banches surtout en manu portable, faut pas lésiner sur les contrepoids.

La solution la plus simple reste les reprises horizontales, couler le mur en 2 ou 3 fois par bande de 80cm (c'est déjà du boulot).
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Bonjour,
oui, vous pouvez mettre des piliers si vous voulez pour l’esthétisme, mais vous serez toujours obligé de faire un mur banché.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Oise
Merci Franchou.
Oui c'est bien ce que je voulais dire, procéder à des coulages entre piliers.
Ok j'abandonne cette idée et ne vais conserver que les piliers aux extrémités.
Pouvez-vous m'indiquer le positionnement des aciers verticaux dans la fondation, si j'ai bien compris, tor plié en L qui démarre du bas de la fondation côté terre (partie la plus large de la semelle) et qui remonte dans le mur également côté terre.
Si vous aviez des photos, schémas ou adresses internet montrant des ferraillages correctement réalisés cela m'aiderait beaucoup car je n'ai pas vraiment trouvé sur le forum (j'ai l'impression que certaines images ne s'affichent pas sur mon PC notamment dans les posts de Tournesol) et j'aimerais préparé ma commande d'acier.
Merci encore pour le temps passé à me répondre.
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Oise
Bonjour,
Est-ce que cet assemblage des aciers est correct (photo reprise sur ce site) ?

Ne faut-il pas ajouter des aciers en partie basse de la fondation ou peut-être relié les HA6 utilisés ici ?
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
On récapitule :

- Mur de soutènement en limite de propriété
- Différence de hauteur entre terrain aval et amont : 1,80 m à confirmer (je ne veux pas de "environ")
- Utilisation du terrain amont à confirmer (jardin ?)
- Pente du terrain amont perpendiculaire au mur à confirmer.
- Possibilité d'évacuation du drain arrière ?
- Confirmer la nature du sol amont, particulièrement.

Prévoir :
- mur et semelle entièrement en béton (pas de parpaing à bancher pour cette hauteur)
- drain coté amont, évacué
- barbacanes (de sécurité)
- Remblais en matériau drainant (pas l'argine du terrain !)
- pas d'arbres à proximité.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Oise
Ci-dessous mes réponses :


On récapitule :

- Mur de soutènement en limite de propriété -> Oui
- Différence de hauteur entre terrain aval et amont : 1,80 m à confirmer (je ne veux pas de "environ") -> 1,60 m
- Utilisation du terrain amont à confirmer (jardin ?) -> Oui jardin
- Pente du terrain amont perpendiculaire au mur à confirmer. -> Oui perpendiculaire
- Possibilité d'évacuation du drain arrière ? -> Evacuation possible à hauteur du terrain aval
- Confirmer la nature du sol amont, particulièrement. -> finalement après début des travaux de terrassement, pas d'argile à l'endroit de ce mur, un mélange de terre noir et de sable

Prévoir :
- mur et semelle entièrement en béton (pas de parpaing à bancher pour cette hauteur)
- drain coté amont, évacué
- barbacanes (de sécurité)
- Remblais en matériau drainant (pas l'argine du terrain !)
- pas d'arbres à proximité.
Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour

Quand je parle de pente du terrain amont, je veux connaitre cette pente...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Oise
Bonjour, pente de. 3%
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Voici ton mur :


J'ai oublié : ou béton C25/30 ou dosé à 350 kg/m3
Bonne réalisation.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Oise
Merci beaucoup pour tout ce travail, je vais étudier tout ça.
Par contre mon drain ne pourra pas être placé aussi bas car je n'aurais pas d'évacuation à ce niveau.
Est-ce qu'une semelle un peu plus épaisse est envisageable avec ce ferraillage ?
Faut-il prévoir de compacter le sol avant de couler la semelle ?
Cela fait encore quelques questions.
Encore merci.
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Le drain doit être placé le plus bas possible sur la semelle pour éviter toute accumulation d'eau derrière le mur et qui pourrait être préjudiciable à sa bonne tenue.
Si il s'agit de gagner 10 cm, pas grave. Mais il ne faudrait pas aller trop loin. Un exemple : remonter le drain à 50 cm au dessus de la semelle et tu augmentes les poussées horizontales de 50 + 20 = 70 cm soit 350 kg/ml en plus !

Pour l'épaisseur de la semelle, OK. Mais pourquoi vouloir l'augmenter ? Tu as de l'argent à perdre ?

Non, le sol n'a pas besoin d'être compacté si il s'agit du sol en place et de bonne qualité. Par contre, bétonner assez vite après avoir fait le terrassement !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Oise
Ok pour le drain je vais chercher une solution pour ne pas trop le remonter.
En ce qui concerne l'épaisseur de la semelle, pas d'argent à perdre mais je me disais que l'augmenter de 5 cms par exemple me permettrait de mieux assurer l'enrobage des aciers.
Merci pour ces conseils.
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Evires (74)
Bonjour ,

je dois realiser un mur de soutenement de 25 metre de long sur 2,7 m de hauteur j'ai juste une hesitation concernant la largeur des fondations ? j'etais partis sur 1,2 m de largeur pour 30 cm de profondeur...
Merci d'avance de vos conseils...
Messages : Env. 20
De : Evires (74)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Haute Savoie
Une micro berlinoise est plus couteuse qu'un mur de soutènement en L. Pour les fondations prévoir une longueur de la moitié au moins de la hauteur enterrée. Par exemple si la poussée se fait sur une hauteur de 1.80 m prévoir une fondation de 90 cm.
Pour des raisons mécaniques et de droit de propriété, les fondations sont sur votre parcelle.
Messages : Env. 500
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
guichtier a écrit:Bonjour ,

je dois realiser un mur de soutenement de 25 metre de long sur 2,7 m de hauteur j'ai juste une hesitation concernant la largeur des fondations ? j'etais partis sur 1,2 m de largeur pour 30 cm de profondeur...
Merci d'avance de vos conseils...

Sur le schéma de Tournesol, on peut voir une fondation de 1.30 pour mur avec une différence de niveau de 1.60m.
Il semble évident que 1.20m de fondation ne sera pas suffisant pour un mur de 2.70m de haut.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 07h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir