Retour
Menu utilisateur
Menu

Validation de mon tableau Résolu

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 315 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Bonjour,

Après vous avoir sollicités pour comprendre mon tableau électrique, je me suis formé (lecture de l'excellent 'L'installation électrique' de T. Gallauziaux et D. Fedullo), j'ai repéré les circuits de mon installation et j'ai ré-apairé mes phases avec leurs neutres (portes fusibles unipolaires+neutre commun).
J'ai donc pensé mon nouveau tableau et je le soumets à votre sagacité, je suis ouvert à toute suggestion.

Le contexte actuel:
- maison 104m2 de 1987 tout électrique, un seul ID 63A 30 mA type AC (avec un circuit repiqué en amont de l'ID)
- tableau actuel : 3 lignes de 13 modules + un 2ème tableau (2 lignes 13 modules) accolé en décalé (c'est situé dans un escalier menant à la cave) contenant un gestionnaire delta dore starbox F01 et les contacteurs de puissance associés à leurs zones respectives (Z1 : salon, Z2 : chambres, Z3 : SDB)
- 1 circuit extérieur pour une cabane de jardin à environ 25m + pompe pour mare à poissons (rallonge sur prise de courant dans la cave)
- abo 9kVA, tension d'alimentation mesurée à 239V, terre à 23 Ohms selon le diagnostic électrique
- une PAC air-air est branchée sur une prise de courant du RDC

Le nouvel agencement (tout en legrand):
- 1 tableau Legrand 3 lignes 13 modules + 2ème tableau Legrand (de type drivia, le 1er ne l'est pas) 3 lignes 13 modules accolé et sans décalage (si possible)
- conservation du gestionnaire sur le tableau accolé de droite avec tous les contacteurs de puissance (ceux en service semblant en bout de course, avec notamment des rebonds, je les remplace par des Legrand 2p 230V 25A 2o ref 412524) et leurs disjoncteurs associés
- précisions sur le 2ème tableau accolé: l'ID du tableau alimente les 4 contacteurs de puissance qui eux-même alimentent les disjoncteurs en dessous,le chauffe-eau est lui alimenté depuis l'ID puis est géré par le starbox F01. L'ID alimente également le disjoncteur 2A de protection du gestionnaire
- j'ai essayé de répartir au mieux les puissances selon les lignes, les PC et les lumières d'un même niveau répartis sur 2 lignes, lumières sur lignes différentes, etc ...
- il me reste des circuits mixtes PC et lumières que je ne corrigerai pas
- création du circuit extérieur à part avec cable U1000 R2V 3G2,5 d'où un 3ème tableau simple dans la cabane non représenté : 1 ID 40A type AC + 1 disjonc. 10A pour les lumières + 1 disjoncteur 16A pour prises de courant locales plus un cable U1000 R2V 3G2,5 vers la pompe de la mare

Le tableau partie gauche:


Le tableau accolé partie droite:
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 12 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je n'ai pas grand chose à redire, dans le contexte que vous decrivez : réfection d'un tableau sans toucher aux circuits existants.

Juste une question, pourquoi les fils pilote des radiateurs ne sont pas utilisés avec le Starbox ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Carminas a écrit:
Juste une question, pourquoi les fils pilote des radiateurs ne sont pas utilisés avec le Starbox ?


Les fils pilotes n'ont pas été tirés, c'est bien dommage car du coup les radiateurs marchent en tout ou rien.

Merci pour la réponse, ca fait du bien d'être 'Carminas approved'


J'y retourne, je suis en train d'installer la liaison équipotentielle dans la SDB.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 05h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir