Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement foyer fermé Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 338 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous
Sur le point d'abandonner une vieille cheminée à foyer ouvert pour un foyer fermé 2 petites questions se posent quand au tubage et raccordement que je vais effectuer
le foyer est un 14kW en diamètre 200
la hauteur totale des conduits de fumées environ 4m.50 (c'est peu)
j'aurais un dévoiement léger de 20cm à inscrire dans une hauteur de hotte de 1m environ
Questions:
- où placeriez vous le dévoiement composé de 2 coudes de 30° et manchette ? le plus bas possible à la sortie du foyer ou le plus haut juste sous le conduit ? (pour un meilleur tirage)
- serait-il préférable compte tenu de la faible hauteur de réduire le diamètre à 180 sur l'ensemble des conduits par une réduction directement en sortie de foyer ? (pour un meilleur tirage)
- autres propositions ?
Je vous remercie par avance de vos réponses,
Cdlt
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Vous pouvez tuber en 200 mm ?

Si oui :pas besoin de coudes rigides .

Si non : le plus haut possible dans la hotte ( sous le plafond )

Pas de réduction sur le foyer , il faut la poser au niveau du plafond ( 2.5 m de haut )

Pour la hauteur : pas de problème de tirage ça doit fonctionner , il faut mieux être plus haut que plus petit en section .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
500 XT a écrit:Bonjour

Vous pouvez tuber en 200 mm ?

Si oui :pas besoin de coudes rigides .

Si non : le plus haut possible dans la hotte ( sous le plafond )

Pas de réduction sur le foyer , il faut la poser au niveau du plafond ( 2.5 m de haut )

Pour la hauteur : pas de problème de tirage ça doit fonctionner , il faut mieux être plus haut que plus petit en section .



Bonjour


Merci de la réponse .
Bien compris pour le dévoiement le plus haut possible. Ok
Oui, je tube mon conduit maçonné en 200 rigide (environ 3m à 3m50)
Et donc le raccordement sera aussi en 200.
Par contre je ne saisis pas bien pour les coudes qui ne seraient pas rigides ? un raccordement en gaine inox flexible de 200 ? Ca tient même en sortie de foyer ? (T° fumées ?)
Je comptais utiliser 2 coudes de 30° et une manchette de de 250 de long pour obtenir la distance du dévoiement.
Vous pourriez préciser svp ?
D'avance merci
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Au départ de l'insert il faut poser un anti- condensat et continuer en 200 mm flexible double peau , pas besoin de rigide !

Pour la pose du conduit rigide , chaque élément doit avoir un collier et souvent ça coince dans le boisseau !

Le tubage flexible est normalisé , T 450°

Pour info : pose d'un foyer par semaine .

Pour la sortie du conduit : plaque d'étanchéité ventilé + collier + chapeau .

Chez Poujoulat , il y a tout ce qu'il faut avec les dessins en plus !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
500 XT a écrit:Bonjour

Au départ de l'insert il faut poser un anti- condensat et continuer en 200 mm flexible double peau , pas besoin de rigide !

Pour la pose du conduit rigide , chaque élément doit avoir un collier et souvent ça coince dans le boisseau !

Le tubage flexible est normalisé , T 450°

Pour info : pose d'un foyer par semaine .

Pour la sortie du conduit : plaque d'étanchéité ventilé + collier + chapeau .

Chez Poujoulat , il y a tout ce qu'il faut avec les dessins en plus !



OK pour le tubage flexible, la ventilation et la sortie tout ça ok.
Par contre l'anti condensat je ne vois pas ce que c'est exactement et comment ça se monte surtout en sortie de foyer. Et je n'ai pas trouvé sur le site Poujoulat ?!
Mon appareil est un foyer fermé pas un insert, mais je suppose que cela ne change pas grand chose à l'installation
Cdlt
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bjr

La pièce existe chez ARPEGY , page 49 du catalogue !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 11h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir