Retour
Menu utilisateur
Menu

Cablage horloge chauffe eau Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 570 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Gironde
Bonjour,
Je fait appel aux spécialistes :
j'ai rajouté un deuxième cumulus qui est trop loin du fil pilote de EDF (pour les heures creuses).
Donc j'ai installé dans le nouveau coffret :
1 x disjoncteur 16A
1 x horloge programmable
1 x relais 0-1-AUTO
problème : j'ai des doutes pour le cablage de tout ca !!
je joins une photo c'est plus parlant, si quelqu'un me dessiner le cablage svp...
url=http://www.hostingpics.net][/url]

merci d'avance !
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Exemple à adapter à votre type d'horloge



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans votre cas :
1 : neutre
2 et 4 : phase disj 2A
3 : contacteur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Gironde
Merci pour ta réponse mais j'ai pas tout compris !!!
tu aurais la possibilité de faire le schéma avec les correspondances des bornes ou les mettre sur ton schéma existant ?
bornes contacteur :
1 - 3
2 - 4
A1 - A2
bornes horloge :
1 - 3
2 - 4
j'ai déjà la VMC sur le 2A, je peux l'utiliser qd même ?
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut réfléchir un peu pour faire un circuit électrique
C'est juste de la logique



Non le disj 2A de la VMC doit être dédié à cet usage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 80 message Charente Maritime
Il faut distinguer deux choses : l'alimentation des bobines des contacteurs( partie commande) et l'alimentation du chauffe eau ( partie puissance)

Sur votre photo l'horloge n'est pas du tout alimenter et la contacteur chauffe eau la bobine n'est pas alimenter non plus .

Il vous faut un disjoncteur 2 A pour la partie commande , de ce disjoncteur vous alimentez l'horloge ( bornes 1 et 2 de l'horloge) en suite vous sortez bornes 3 et 4 et vous allez sur les bornes A1 et A2 du contacteur chauffe eau . ça c'est pour la partie commande.
ensuite partie puissance, vous sortez de votre disjonteur 16A vous allez sur les borne 1 et 3 du contacteur chauffe eau et vous sortez bornes 2 et 4 pour alimenter votre CE .

Ne pas oubliez de mettre en position AUTO le contacteur CE .
voilà j'espère avoir été clair ....
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 80
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Gironde
Ta raison carminas ca fait du bien de se faire recadré un peu !! Biggrin
et merci Rymo79 ton descriptif est clair, et c'est normal que rien ne soit cablé sur la photo car justement c'était en attente...
Bon par contre j'ai un probleme, c'est que je n'ai plus de place pour un autre disjoncteur.
Je comptais utiliser le 2A de la VMC pour alimenter l'horloge, je veux pas une réponse de puriste qui est de dire qu'il en faut deux, je veux juste savoir le danger éventuel si je sors du 2A avec la VMC et L'Horloge ???
@+
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Techniquement cela fonctionnera si vous utilisez un disj 2A en commun.

On sépare les 2 afin de les rendre indépendant, particulièrement la VMC, afin qu'une panne d'un autre appareil n'entraine pas l'arrêt de la VMC.

Donc pas de danger à les regrouper.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Votre contacteur ne sert à rien, l'horloge a un pouvoir de coupure de 16Amp, donc elle peut très bien piloté le CE sans contacteur, et elle a une position marche forcée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Gironde
Merci tout le monde ca marche impec.
Kersu, tu as certainement raison, mais à l'époque qd j'ai installé mon tableau il y a un guss qui ma dit que c'était mieux de faire comme ca...peut-être que moins de puissance préservera plus longtemps le relais de l'horloge ... bref ca marche je n'y touche plusWink
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 14h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir