Retour
Menu utilisateur
Menu

Conduit cheminée pour extension Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.431 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Loiret
Bonjour,

Nous allons faire faire le gros oeuvre pour une extension de maison.
Actuellement la maison est rectangulaire et nous allons faire une extension de manière à créer une maison en L.
Nous n'avons pas de cheminée et je souhaiterais installer un poêle ou une cheminée dans l'extension.
Le faitage de l'extension sera moins élevé d'environ 50 cm que le faîtage actuel et il lui sera donc perpendiculaire. Je souhaiterais placer la cheminée vers le nouveau pignon créer par l'agrandissement : nous aurons donc le conduit de cheminée à 5m50 du bord actuel de la maison et a 9m50 du faitage principal (je n'ai pas moyen de vous scanné un schéma tout de suite, mais j'essaierai de le faire plus tard dans la journée...).
Ma question est donc de savoir, si en étant éloignée du faitage principal, on ne pouvait faire dépasser la sortie de cheminée de quelques cm par rapport au faitage de l'agrandissement ou est ce que je dois tout de même dépasser le faîtage principal (et là ça fait un conduit de cheminée très haut et très moche et qui a une très grosse prise au vent) ?
Que dit le DTU de fumisterie pour les pros du sujet ?
Merci

Gnoutos
Gnoutos
Messages : Env. 50
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de rénovation...

Allez dans la section devis rénovation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour : votre sortie de toit doit dépasser de 40cm tout obstacle situé dans un rayon de 8m.

Vous êtes exempt de dépasser l'ancien faitage mais pas le nouveau, donc sortie de toit à +40cm du nouveau faitage.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
A mois que la maison de votre voisin soit dans l'aire des 8m et dans ce cas il faudra la dépasser.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Loiret
Bonojur Franchou,

Réponse très intéressante. J'ignorais cette notion d'obstacle à moins de 8m. Le voisin est quand à lui plus loin...
Par contre si on applique vraiment au pied de la lettre, le faitage est à une dizaine de metres, mais la pente du toit dans le rayon des 8 m, doit on en tenir compte ?
Je ne suis pas sur place, mais je pense que le raccrochement du faitage de l'extension sur le pan de toit principal doit être supérieur à 8m.
Merci

Gnoutos
Gnoutos
Messages : Env. 50
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Vérifiez sur vos plans.

La règle des 8m permet d'écarter l’influence des tourbillons et d'assurer la dépression du conduit de fumée.

Autrement dit c'est ce qui fait aller les fumées tout le temps dans le bon sens.

A vous de voir si vous êtes joueur : le fait divers intoxication oubien un conduit 10cm plus haut? Wink
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Loiret
Je viens de consulter le plan : je suis à 9m55 du faitage et à 9m de la jointure "faitage extension/toit principal". Donc on sera bien aux normes.
Merci de cette information
Je vous joint ce que j'ai trouvé sur légifrance et confirme vos dires :
"Article 18
Les orifices extérieurs des conduits à tirages naturels, individuels ou collectifs doivent être situés à 0,40 mètre au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n'y a pas de risque que l'orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression. Par exception à cette règle, dans le cas d'une toiture à pente supérieure à 15 degrés, s'il n'existe aucune partie de construction dépassant le faîtage et distante de moins de 8 mètres et si l'orifice du conduit est surmonté d'un dispositif antirefouleur, cet orifice peut être placé au niveau du faîtage.
En outre, dans le cas de toitures-terrasses ou de toits à pente inférieure à 15 degrés, ces orifices doivent être situés à 1,20 mètres au moins au-dessus du point de sortie sur la toiture et à 1 mètre au moins au-dessus de l'acrotère lorsque celui-ci a plus de 0,20 mètre."



Toutefois une question en amenant une autre : l'article précédent sur légifrance parle des dévoiements. il dit ceci :
"Article 17 Pour les conduits à tirage naturel, les dévoiements ne sont autorisés que dans les conditions suivantes :Un conduit individuel ne comporte pas plus de deux dévoiements (c'est-à-dire plus d'une partie non verticale). L'angle de ces dévoiements avec la verticale n'excède pas d'une façon générale 20 degrés. Toutefois, s'il s'agit d'un conduit sans rugosité et de moins de cinq mètres de hauteur, cet angle peut être supérieur à 20 degrés mais sans excéder 45 degrés."

Préférant rester dans les 20°, même si j'utilise du poujoulat et donc serait en surface lisse (il me semble) : y-a-t'il une distance maximale entre ces 2 dévoiements ? Quel est le risque que la partie inclinée soit longue (perte de tirage ou au contraire tirage trop fort, encrassement précoce...) ?
Merci


Gnoutos
Gnoutos
Messages : Env. 50
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Il faut moins de 5m entre les 2 coudes.

Le risque est effectivement une perte de tirage. Plus c'est droit, mieux c'est.

Si vous faites les travaux vous même, n'oubliez pas le té de purge en bas du conduit au raccord du poêle.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 16h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis rénovation de maisonArtisan
Devis rénovation de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir