Retour
Menu utilisateur
Menu

Epaisseur de l'isolant 80 ou 100 ?

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.671 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Bonjour à tous,
Voilà, je vais bientôt attaquer la pose du doublage sur mes murs en briques (briques creuses alvéolées). Au départ il était prévu 75 ou 80mm de laine de verre + BA13 monté sur fourrures. Donc les fenêtres ont été posées en conséquence pour un doublage épaisseur de 100mm maxi BA13 compris.
Quelqu'un me conseille pour augmenter la RT de mettre 100mm de laine de verre au lieu de 80 mm et me dit que je peux la comprimer...
Ma question est la suivante :
Est-ce que la laine de verre en 100 mm comprimée à 80 mm a une RT supérieure à de la laine de 80 mm non comprimée ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 20 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Non au mieux ça reviendra au même
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Tu es sûr fredoche ? J'aurai dit que lors d'une compression de 100->80, on gardait le même Rd que non compressé....

Un spécialiste pour nous éclairer ??

Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
Messages : Env. 2000
De : 34 - Montpellier (34)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
ben pour moi, étant donné que c'est la proportion d'air (sec) emprisonné qui est importante, je dirais que tu risques même d'avoir moins d'air et plus de matière en compressant, donc que tu risques même de moins isoler.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Difficile à chiffrer.
Le mieux c'est mur-lame d'air-isolant-parement. (principe de disruption thermique, le tout est plus important que la somme des parties).
Avec le même problème que Boris (tapée de 100mm), j'ai choisis d'améliorer la qualité du doublage pour passer à R=3 (un poil plus en fait)
Monospace 35 revêtu (Isover) 8,1x1,2 ep 75 mm
Mais j'ai eu un bon prix (35 € TTC le rouleau) et je pose moi-même ....

Ca donne la qualif RT2005 pour le doublage !
Laugh Laugh Laugh
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
+1 comme fredoche
Messages : Env. 60000

 
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Oui Fredoche a raison contrairement a ce que beaucoup pensent 80 non comprimé isolera mieux que 100 comprimé.
Messages : Env. 100
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Ok, je savais pas.

Merci de l'info.

Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
Messages : Env. 2000
De : 34 - Montpellier (34)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Merci pour vos réponses rapides. Donc à priori ce n'est pas plus isolant et ça ne vaut pas la dépense supplémentaire...
Par contre jp31, je ne vois pas comment tu laisses une lame d'air entre ton mur et l'isolant ? Avec le système isover en 75 mm tu dis que tu obtiens R=3, tu peux m'en dire plus ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
+1, ça parait dingue ! (Le GR100 fait 3,1)
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Je ne remet pas la main sur le bout de papier sur lequel j'avais fait le calcul avec les lambda. Mais la constitution donne ca (en mm)
crépi 10
brique 200
air 12 (100-75-13)
laine minérale 75
BA13 13
J'étais arrivé un poil au-dessus de R=3. Le CMI annonce aux alentours de R=2,8 avec un isolant de qualité inférieure sur le descriptif technique. Refaite le calcul, j'ai pas le courage.
Après vérification. De l'isolant comprimé est bien moins efficace que le même comprimé. J'ai vu quelque part qu'il fallait même le faire "bouffer", c'est à dire se débrouller pour qu'il reprenne ca dimension normal aprés déballage et pose. L'opération s'appelle le "bouffage" ?!
Voilà
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Merci pour le bouffage (je ne connaissais pas) mais je mettrai en application...
Ce que je ne comprends pas c'est :

brique 200
air 12 (100-75-13)
laine minérale 75

Si tu peux donner un peu plus de précisions...
Comment tu fais pour avoir 12mm d'air ?
Normalement l'isolant laine de 75 est appliqué et maintenu sur la brique avant de poser les rails (fourrures) et le BA13. Donc la couche d'air est entre l'isolant et le BA13 et non entre le mur et l'isolant. Non ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Isolant empalé sur les appuis, passage des cables, bande pare-vapeur entre lés, bouchage des trous, rosaces, fourrures, placage. J'ai vu faire ca, ca fait un isolant nickel.
J'ai loupé une marche quelque part ? C'est possible j'ai vu que la fin.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 20h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir