Bonjour,

Afin d'éviter des longrines de redressement sur des semelles isolées avec poteaux excentrés, est-il possible qu'une dalle/dallage isolée par polystyrène reposant sur terre plein et bêche, le tout ferraillé sur les poteaux, puisse faire office de longrine de redressement.

Merci par avance pour vos conseils.

Cdlt
Messages : Env. 70
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Non, ce n' est pas une simple dalle qui va remplacer des longrines
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 70 message Pas De Calais
Pourquoi ?
Messages : Env. 70
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Parce qu'une longrine de redressement ne fonctionne pas comme une dalle, elle transmet l'effort de basculement de la semelle isolée vers une autre semelle pour équilibrer la structure.

Ainsi les zones tendues/comprimées ne sont pas les mêmes partout dans la longrine, la section de béton est plus importante et le ferraillage totalement différent de celui d'une dalle.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Désolé de ne pas être d'accord avec vous : c'est tout à fait possible, du moins pour des charges pas trop élevées. Une semelle filante excentrée, redressée "en continu" par une dalle (pas un dallage) et pas sur polystyrène est tout à fait réalisable. Je l'ai fait à maintes reprises et c'est la dalle pleine, correctement armée, qui sert de longrine.
Mécaniquement, ça fonctionne très bien.
Ne reste plus qu'à trouver le bon BE...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Oui Tournesol, dans le cas d'une semelle filante mais point de vue épaisseur et ferraillage on est très loin d'une simple dalle de 12cm avec un ST20 qui traine au fond..

La question de Haribot porte sur des semelles isolées avec poteaux excentrées.

D'ailleurs questions subsidiaire : quelle est le but recherché : économie financière ou création d'une dalle pour l'utilisation du vide sanitaire?
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Pas De Calais
Bonjour à tous

Tout d'abord merci pour vos réponses.

Pour répondre à Franchou, le but recherché est l'économie financière. Après réflexion sur le sujet, je compte mettre une dalle auto porté isolée par polystyrène + film + sable + couche compactée et désolidariser par joint polystyrène tous les poteaux venant des semelles isolées. Je prends surement un risque car le terrain à 5% de pente. La dalle va peut être bouger dans le sens Sud Nord ??? j'assume...

Par contre, pour les poteaux excentrés contre le pignon de ma maison, je sèche ...
Mes poteaux chênes ne tombemt pas en face.

https://drive.google.com/ope[...];authuser=0
https://drive.google.com/ope[...];authuser=0


Est ce que quelqu'un à une idée ? Merci par avance.

Cordialement
Haribot
Messages : Env. 70
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Pouvez vous utiliser autre chose pour héberger vos photos?
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Pas De Calais
Franchou,

Ci dessous






ou






Cdlt
Messages : Env. 70
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Ok,

Alors vous pouvez éviter d'excentrer vos poteaux et faire dimensionner par un bureau d'étude le porte à faux de la dalle (entre la platine du poteau bois et le poteau béton qui sera centré sur la semelle).

C’est quelque chose de tout à fait courant et vous pourrez réaliser vous même le ferraillage..

Le dallage final fera plus de 15cm d'épaisseur, sera plus ferraillé mais vos fondations seront centrées et vous évitez les longrines de redressement.

le bureau béton vous demandera une étude de sol que je vous recommande de faire.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Pas De Calais
Franchou,

L'étude de sol est déjà faite ==> OK.

Par contre je comptais désolidariser les poteaux bétons venant des semelles isolées de la dalle ==> si je comprends bien cela n'est pas possible.
Est ce que l'on ne peut pas mettre des bêches le long de la maison avec joint de dilatation pour combler ce porte à faux ? Est ce dangereux pour la semelle filante de la maison située juste en dessous ?

Cdlt
Messages : Env. 70
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Il y a 2 problèmes dans votre projet : le porte à faux des poteaux bois (solvable par un renfort de dalle) et l'excentrement des poteaux béton qui est inutile et est résolu soit par la présence des longrines (X€) soit par le centrage des efforts sur les semelles (0€).

L'espace sous le porte à faux (en vert) doit rester vide, il ne faut pas surcharger le débord de la fondation existante.

Faudra renforcer le ferraillage de la dalle au niveau de ce porte à faux, c’est pas méchant pour les espace entre poteaux.

Mais la reprise des efforts ponctuels et en porte à faux amenés par les poteaux bois nécessitent un renfort de dalle sérieux.

Par contre comme vous le devinez, il n'est pas conseillé de mélanger les types de fondations sur un même ouvrage, votre remblais sous dalle va se tasser avec le temps, les semelles isolées également mais pas de la même manière : tassements différentiels -> fissures.

Consultez un bureau d'étude béton, vous aurez la certitude du calcul et leur responsabilité sur le dimensionnement.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Perso je conseillerai plus de semelles isolées et une dalle portée avec un vide sanitaire dessous.

Quelque chose de monolithique qui supportera facilement le porte à faux linéaire même avec les efforts ponctuels.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Pas De Calais
Merci Franchou

Sachant que c'est pour un garage/cellier, faut-il un vide sanitaire sachant que la maison n'est pas sur vide sanitaire ? Cela fait riche pour un garage/cellier.

Le vide sanitaire peut-il être de faible hauteur pour éviter trop de terrassement ? Sachant que j'ai 30 à 40 cm de dénivelé ...
Je ne savais pas pour le mélange de différents types de fondations. Vu les faibles charges, je ne comprends pas pourquoi des semelles isolées sont inadaptées par rapport à des semelles filantes.
Le terrassement risque de couter cher.

Sinon je pensais à une solution plus bourrin :


Cdlt
Messages : Env. 70
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Pas De Calais
Franchou,

Connaissez-vous un BE compétent dans le Nord pas de calais ?Smile
Merci
Cdlt
Messages : Env. 70
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 04h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir