Bonsoir,

j'aimerai avoir votre avis sur ce plan de tableau, voir s'il y a des trucs à modifier etc...




Par avance merci


Loidailen
Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pas grand chose à redire

On pourrait vous reprocher le congélateur sous le type A assimilable à un circuit spécialisé.

Evitez de mettre dès le départ des circuits avec 8 points d'utilisation cela bloque toute évolution ultérieure

Prises cuisine et séjour sous le même circuit, même si normativement cela tient

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Aisne
Bonjour,

merci Carminas.

Je ne comprends pas pour le congélateur, pouvez vous m'expliquer ?

Pour l'évolution, j'ai fais comme ca : Les lignes de la cuisine ainsi que du séjour arrivent sur des blocs de jonction. Ils sont pontés avec des peignes et de la deux fils partent vers le disjoncteur.
Du coup, si je veux ajouter une prise dans le séjour par ex, je n'ai qu'à séparer les blocs de jonction en deux groupes, utiliser deux autres fils vers un nouveau disjoncteur.


Merci
Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La norme dit que sur un type A 40A on ne peut mettre en plus des plaques et du LL qu'un ou deux circuits non spécialisés (prises ou éclairages)



Pour la cuisine et la salon, je les aurais séparé dès maintenant afin d'avoir une meilleure sélectivité.
Et puis cela évite de changer les peignes par des plus long le jour où vous devez ajouter un disjoncteur


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Aisne
Ok merci,

donc pour l ID4, je peux par ex faire descendre la ligne luminaires ext à la place du congélateur ? J'avais peur que cela soit trop chargé sur les autres ID en 20 A.

Pour le tableau, il s'agit d'un 18 modules. J'ai mis des peignes 13 modules entier. Pour les crans non utilisé, j'ai utilisé le cache plastique prévu pour protéger les dents. Si j'ajoute un disjoncteur, je coupe un morceau de ce cache.
C'est bon ?

Merci
Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui mettre un circuit éclairage à la place du congel est une solution
Pour les dents c'est bon
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Aisne
Bonjour,

en relisant un peu le bouquin que j'ai pour l'installation électrique je me suis aperçu d'une erreur de ma part.
Je pensais que la section de la LEP devait être de moitié la plus grosse des protections. Du coup, j'étais parti sur les protections du tableau et donc la plus grosse est celle de la plaque de cuisson qui est en 6mm2.
Donc devant soit mettre la moitié ou au minimum 6mm2, j'ai utilisé du 6mm2 pour la LEP.
Cependant, en relisant mieux, je m'aperçois qu'ils parlent "de la plus grande section des conducteurs de protection de l'installation".
1/ C'est donc le conducteur qui est relié au piquets ok ?
Dans mon cas c'est du 16mm2 gainé (dans une gaine ICTA) qui part du tableau à la barrette, puis de la barrette au piquet en 25mm2 nu.
2/ Du coup, si je dois prendre la moitié, il s'agit bien du 25mm2 et donc je devrais mettre du 16mm2 non ?
Maintenant j'avais un doute sur la pertinence de mettre une LEP, en effet, les arrivées d'eau sont en PER, donc du coup, ais je besoin réellement d'une LEP ? (je n'ai rien d'autre qui traverse les fondations et l'IPN est complètement coffrée).

Merci

Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Ce qui compte c'est le conducteur principal de terre.
C'est celui entre la barette et le tableau.
Donc 16²

2/ La LEP doit donc être en 10²
S'il n'y avait que du PER pas besoin de LEP, mais il me semble que je vois une partie de l'installation en cuivre

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Aisne
Bonjour,

Ok donc j'avais bien confondu avec les protections du tableau.
Je vais corriger ca de suite.
Effectivement à l'intérieur tout est en cuivre.

merci


ps et donc pour la mise à la terre on prend en compte le cable gainé en 16mm2 (le 25 mm2, c'est juste l'équivalent pour la section si je comprends bien)
Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si tout est en cuivre à l'intérieur, il est obligatoire et impératif de relier votre arrivée d'eau à la LEP

Le conducteur principal de terre entre la barette et le tableau doit faire la même section que vos conducteurs phase/neutre qui sortent du disjoncteur de branchement

La cablette nue en cuivre fait toujours 25 mm²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Aisne
Bonjour,

bon consuel passé ce matin, tout est OK.

Pour la petite histoire, j'avais le doute sur ma LEP en 6mm2 (j'avais d'ailleurs vu ca sur un site électro, bref....).
Les messages de Carminas et Kersu m'ont affolé hier car j'attendais cette réponse avec impatience.

Du coup, ce matin 7:30, je sors du magasin de bricolage avec du 10 mm2, je vire l'ancien câble et je place le nouveau.

Entre parenthèse, j'avais utilisé des colliers legrand pour fixer sur les tuyaux en cuivre. C'est pas mal mais au final quand on a plusieurs tuyaux les uns au dessus des autres avec des diamètres différents, mieux vaut prendre des colliers plus simples, une sorte de lamelle qu'on sert autour.
Le problème des colliers que j'avais, c'est que pour un tuyau de 12, il faut utiliser un collier allant de 12 à 16 maxi et la section de raccordement est de max 6 mm2. Donc bien pour la LES ou les tuyaux sont plus petits.

Sinon fin de la réparation, 8:30. Arrivée du consuel 8:40

Il a regardé le tableau, vérifier les inscriptions, regarder le sectionneur de fil pilote ainsi que l'agencement général du tableau.
Ensuite vérification de la continuité de la terre sur toutes les prises.

Pour la SDB, la jonction de la LES (2.5 mm2 dans gaine ICTA) se fait dans une boîte de dérivation puis est repiqué vers une prise directement raccordée au tableau -> OK
J'avais oublié de mettre en attente un cable pour la LES concernant le sèche serviette vu que je compte mettre un classe II et que du coup, pas de mise à la terre et donc pas de LES.
J'ai donc passé un câble dans une moulure au niveau des plinthes -> pas nécessaire vu qu'il s'agit d'un classe II et si un jour moi ou un autre veut absolument se faire ch... avec un classe I, ben il raccordera à la terre et il pourra toujours mettre la liaison LES dans la moulure.

Pour finir, contrôle de la terre, le grand suspens vu que j'avais mis un chiffre bidon n'ayant pas les moyens de vérifier moi même.
Résultat 14 Ohms, j'avais mis 48 Biggrin

Au passage, attention à ce qu'on peut vous conseiller autour de vous, on m'avait conseillé d'arroser la terre avant son passage, conseil d'un électricien....
Alors c'est peut être bien pour avoir une bonne valeur ou pour cet électricien qui n'en subira pas les conséquences sur ses chantiers, c'est moins bien lorsque vous ou un de vos enfants subira un choc électrique avec les conséquences qu'on connaît.....

Voilà donc je tiens à remercier toutes les personnes du forum pour leurs aides précieuses.
Je ferai un récit plus complet sur l'ensemble de la construction une fois dedans...Wink
Messages : Env. 50
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis hier à 13h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir