Retour
Menu utilisateur
Menu

Test infiltrometrie

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 425 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 400 message Bourg En Bresse (1)
Bonsoir tout le monde,
Alors je vous explique, nous sommes bientot a la reunion de pre-reception.
Nous avons eu un souci avec la pose de la baie vitrée, celle ci s'est transformee en baie vitree pmr par erreur (fournisseur s'est trompé), le seuil a été modifié. Baie vitrée posée, mais un "jour" etait visible entre le seuil et la baie.
Nous avons averti le cdt, qui a appelé le menuisier pour reparer ça. Un joint en silicone a ete glissé (sans rien a l'interieur je suppose)...donc un joli pont thermique !
Entre temps la chape et le carrelage ont été posés.
Que peut-on faire lors de la pre-réception ?
Peut-on exiger un test d'infiltrometrie ?
Donnez vos avis, on devient psychopathe
A quoi bon payer une rt2012 pour chauffer le dehors ?
Merci tout le monde
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de menuiserie...

Allez dans la section devis menuiserie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-10-devis_menuiserie.php
 
Membre utile Env. 300 message Vaucluse
Bonsoir,

Ton test a été fait?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 400 message Bourg En Bresse (1)
Non. La maison vient juste d'etre isolée au plafond.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 300 message Vaucluse
Je pense que tu peux demander un test intermédiaire ça se fait bcp!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 400 message Bourg En Bresse (1)
Qui me dit qu'ils ne vont pas bidouiller le test ? Lors de la map, on nous a dit qu'1/20 maison est contrôlée alors que je vois sur le forum qu'un test est obligatoire, c'est hors le calcul de points ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 300 message Vaucluse
Les test sont fait indépendamment normalement c'est pas la meme boite!!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 400 message Bourg En Bresse (1)
Le groupe ast groupe b'est pas tenu a faire un test, comment verifier les ponts thermiques ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
comme déjà dit le test d'étanchéité à l'air est obligatoire en fin de travaux (par une personne agrée).;
On peut faire un test intermédiaire pour corriger les points défectueux sans attendre que tout soit fini.
Pour les ponts thermiques il n'y a pas de contrôle obligatoire en fin de chantier.;
solution : caméra thermique (il faut qu'il y ai une différence notable de température entre l'intérieur
et l'extérieur) .
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Bourg En Bresse (1)
Le groupe n'est pas tenu obligatoire de faire ce test (vu dans la liste d'un site internet)
Peuvent-ils refuser ce test intermediaire du coup ?
A savoir qu'en dessous des ouvertures (baies et porte d'entree) il n'y a pas d'isolation, seulement la couche d'isolation par mousse au sol.c'est la chape qui touche directement les moellons et le carrelage par dessus.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
Marineetantho a écrit:
Peuvent-ils refuser ce test intermediaire du coup ?

A priori ils n'ont aucune obligation de le faire, vous pouvez toujours le faire faire vous même (pour être sure de l'impartialité) mais tenter de négocier avec votre constructeur à savoir si le test est bon c 'est vous qui payer le test, par contre si il est négatif c'est le constructeur qui prend en charge. Mais bon c'est pas gagné pour vendre ça à votre constructeur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Limoges (87)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
effectivement le test intermédiaire n'est pas obligatoire.
Le plus souvent on ne fait pas, lors de ce test, des mesures réelles , on fait
plutôt des recherches de fuites pour corriger les éventuelles défauts avant que
tout soit fini.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Bourg En Bresse (1)
Le probleme cest que le sol est deja fini, ils vont devoir casser et refaire carrelage + chape devant chaque ouverture.
Mon inquiétude c'est que le cdt peut refuser de reparer son erreur, ou bien de dire oui oui alors que c'est mal fait (joint silicone pour boucher un trou) voici sa reponse il y a quelques parlant de pont thermique


"Bonjour Mademoiselle,
C'est effectivement une zone de pont thermique mais qui existe sur toutes nos constructions mais qui n'est pas gérée par une solution commune. J'ai demandé néanmoins à notre carreleur de rajouter, avant de couler sa chape, une bande résiliante, mais qui ne pourra pas être considérée comme une réelle coupure.
En vous remerciant pour votre compréhension."

Comment verifier qu'il y a bien une bande resiliante? Qu'est ce qu'il appele par "solution commune" ?
Merci :s
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
visiblement il ne se sont jamais vraiment penchés sur le problème et il font
du 'bidouillage' sur chaque chantier.
Regardez sur ce forum il y a un sujet :
<Pont thermique seuil de porte et baies vitrées > lancé par 'mayekeul' qui me
semble se rapprocher de votre cas.
Evidemment il faut anticiper le traitement de ce point, car après coup, ....
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 23 décembre 2024 à 04h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir