Retour
Menu utilisateur
Menu

Fusible sur C1/C2 sde compteur iskra me340

Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 768 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Eure
Bonjour
En revenant de vacances , j ai constaté que mon chauffe eau ne fonctionnait plus. Je me suis mis à la recherche de,la panne avec mon voltmètre.
Mon contacteur jour/nuit presentait des signes de fatigues. Il ne se mettait plus en HC avec le relai du compteur. Je n arrivais plus mécaniquement à forcer le chauiffe eau. Je l ai donc changé par securité.
Maintenant que mon nouveau contacteur est installé, je constate que la marche forcée fonctionne mais que celui ci ne se déclenche pas en HC. Le shema est bon, c est celui que j ai repris de mon vieux contacteur. Par contre la tension A1A2 est nulle !!! Tout porte à croire que la problématique se situe au niveau du compteur (iskra me340)
Malgre le fait que je suis en heure creuse et que le compteur "voit" le contact C1C2 fermé, celui ci ne l est pas (vérifié avec ohmmètre). Tout porte à croire (mais je ne suis pas un electricien) que le fusible protégeant C1C2 et son relai soit endommagé. Le problème est que je ne le trouve pas et que je n arrive pas à trouver une documentation (à part celle de erdf mais qui ne traite pas ce problème) qui m indique comment le changer (c est un 4A je crois)
Je remercie quiconque qui pourrait me depanner sur ce probleme
Bonne soiree
Messages : Env. 30
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 30 message Eure
Rebonjour
Je viens de trouver le fusible en cause. Il est bien cassé !! Je n a plus qu à le changer
Par contre,pour ma culture personnelle, qu est ce qui aurait pu causer ce probleme ?

Il est possible que nous ayons eu une coupure electrique, peut etre pendant lesheures creuses. Pensez vous que cela aurait pu etre une raison?
merci
Messages : Env. 30
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,c'est l'ancien contacteur qui a causé la perte du fusible.vous dites qu'il était bloqué mécaniquement,donc la bobine chauffait et a du se mettre en court circuit;Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour ,
Je déterre ce sujet car j ai exactement le même problème.
Soit je pense que le fusible de mon contacteur c1,c2 est cramé.
Sauf que je n arrive pas à accéder à ce fusible .
Quelqu un sait me guider ?
Pour info , j ai enlevé le cache sup et inf ,mais après je n arrive pas à accéder.
Merci d avance
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
C'est quoi comme compteur ? un linky ?
Sur le linky le fusible est à baionnette. Donc pousser avec le tournevis pour enfoncer (doucement !) puis quart de tour en sens anti-horaire.
Si non pour un autre compteur, je ne sais pas. Mais à essayer
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Salut 
Ben non c est pas un Linky ,comme indiqué dans le titre .
C est un Me 341 Iskra .C est pour ça que je l ai rattaché à ce sujet .
Donc je n ai pas d accès à ce fusible .
C est étrange 
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Il y a quoi là en dessous ? Ce n'est pas bien net sur cette photo.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Merci bcp .
Effectivement c est la que se trouve le fusible.Je n avais pas vu cette trappe.
Après vérification il est bon .
La , j avoue que ça se complique .
Soit c est le relais qui est naze , soit le fournisseur ne donne plus les infos jour/nuit .
Mais comment vérifier ça ?
Merci d avance
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Bien vu pour le fusible.
Je ne connais pas précisément ce compteur. Sur certains il est possible de voir l'état de commande du contact en faisant défiler l'affichage, contact fermé =1F, ouvert =1O. Sinon autre méthode, voir s'il est en HP ou HC en suivant l'évolution des consommations sur les deux index (totalisateur HP ou HC). A faire sur plusieurs jours.
Cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,

il suffit de shunter C1 et C2 au niveau du compteur


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Je viens de comprendre, hier soir, j'ai relevé mon compteur sur les heures creuses. Il y a deux machines qui ont tourné cette nuit, plus du chauffage électrique. Ce matin les chiffres n'ont pas évolué. J'en conclus que c'est  le fournisseur qui ne fait plus basculer en jour/nuit. Pourquoi ? J'en sais rien.
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Oui c'est certainement la raison. Peut être la télécommande 175Hz (pulsadis) EDF qui
qui ne fonctionne plus. Voire même le compteur qui déconne.
Cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
 Une question me trotte dans la tête : 
C'est un compteur qui appartient à EDF ou bien c'est un sous compteur privé ???
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
Après une relecture plus attentive , il me semble que c'est un compteur "privé"
Il y a deux solutions 
-soit votre compteur est "mort" pour cette fonction , ce qui à mon avis est peu probable , car c'est du matériel vraiment costaud
-soit EDF n'envoie plus les signaux 175 Hz , ce qui est le plus probable. Le 175Hz est cher à entretenir, donc si votre région est totalement passée au linky (qui n'en a pas besoin) il est fortement probable que EDF ait supprimé tout simplement ce moyen de télécommande. Il en découle que votre compteur ne commandera pas le contact ainsi que l'index HC
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Hello, merci pour ces précisions. Je vais appeler EDF demain matin. Si il s ont supprimé signal, c'est un peu problématique que je n'ai pas été mis au courant. Après, c'est vrai que depuis un moment ils me bassinaient avec le compteur Linky. Pour l'instant je refuse de le mettre, il est bien possible que là je n'ai plus trop le choix.
Pour finir, je crois bien que ce compteur ne m'appartient pas, mais appartient à EDF
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour raph95
Alors des nouvelles Biggrin
J'ai fait un contrôle chez moi et j'ai toujours le 175 Hz
Cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Non ,c est le b...entre EDF et Enedis .Évidemment.Rien avant plusieurs jours .Et je vais partir en vacances .
Comment vérifier ce 175 hz ?
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Pour mesurer le 175Hz , il faut soit un oscillo soit un voltmètre spécial calé sur le 175 Hz , donc en résumé c'est hors des moyens du commun des mortels.
Il existe une possibilité empirique : 
vous regardez une lampe équipée de tubes fluo aux heures ou il est susceptible d'y avoir une émission et vous verrez passer les codes , (et même vous amuser à  les décoder si vous savez ce qui doit passer , mais c'est autre chose ).  
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,

J'ai un ancien boîtier tempo, comme celui-ci, il indique la couleur du jour et du lendemain.
Je l'ai bricolé pour récupérer le signal brut (l'impulsion) et pouvoir décoder toute la trame (40 bits) sur automate. Le l'ai utilisé ainsi longtemps pour automatiser mes accumulateurs de chauffage avec EJP.

Sinon il y a aussi des lampes LED, qui visualisent très bien les clignotements mais problème il faut les sous-alimenter. Bon, j'ai un variac ça facilite les choses.
Lampe comme celle-ci : https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/ampoule-et-led/ampoule-led/ampoule-e27/ampoule-led-tube-e27-1521lm-100w-blanc-neutre-lexman-84514974.html
Sous alimentée à 120-130 Vac.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
hexamatic a écrit:Bonjour,

J'ai un ancien boîtier tempo, comme celui-ci, il indique la couleur du jour et du lendemain.
Je l'ai bricolé pour récupérer le signal brut (l'impulsion) et pouvoir décoder toute la trame (40 bits) sur automate. Le l'ai utilisé ainsi longtemps pour automatiser mes accumulateurs de chauffage avec EJP.

Sinon il y a aussi des lampes LED, qui visualisent très bien les clignotements mais problème il faut les sous-alimenter. Bon, j'ai un variac ça facilite les choses.
Lampe comme celle-ci : https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/ampoule-et-led/ampoule-led/ampoule-e27/ampoule-led-tube-e27-1521lm-100w-blanc-neutre-lexman-84514974.html
Sous alimentée à 120-130 Vac.

Hello

Question con, désolé 

Et si tu en mets deux en série?

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Salut Rfco
Le problème c'est que les ampoules LED ont souvent une alimentation à découpage en interne , et deux alim à découpage en série ..........pas évident
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
poiluu a écrit:Salut Rfco
Le problème c'est que les ampoules LED ont souvent une alimentation à découpage en interne , et deux alim à découpage en série ..........pas évident

toutes ne sont pas basées sur la même technologie, c'est pourquoi je pose la question, merci d'avoir précisé
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Re,
Pour les deux lampes en série, j'avais fait l'essai à 15h05 cet après midi.
C'était deux lampes philips 9,5 W. Mais là rien, le flux est hyper stable.
A 20h05 re-essai avec les deux mêmes lampes philips et l'autre (lexman de LM) sur mon variac alimentée en 120Vac, tout ça fait en même temps. Sur cette dernière le scintillement au passage des codes est bien visible, sur les philips toujours rien, sans doute la technologie est plus élaborée et donc le filtrage est meilleur. Je pense que deux "lexman" en série devrait faire l'affaire. Mais attention l'extinction de la lampe est sous la limite du 110V, de ce fait il y très peu de marge pour faire fonctionner deux lampes en série.
J'ai bien une seconde lexman, il faut que je la récupère dans le luminaire à l'extérieur.
Sinon pas de souci pour faire fonctionner les deux philips en série, elle fonctionne très bien (en série) et même testée au variac dans une plage de 30 à 230V.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
hexamatic , ampoule philips 9,5W annoncé ainsi, sans autre info, ca ne veut pas dire grand chose pour ce qui est de la technologie.

Filament led, autre?

Perso, j'ai plutôt du ledvance à dispo, les moches qui n'éclairent pas partout, les autres qui éclairent presque partout et celles qui éclairent partout (selon mes constatations)

il y a aussi les ampoules "stick"

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Re,
LED Philips type poire, E27 9,5W 2700k 806lm 53mA
220-240Vac, REF : 9290002206A
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
hexamatic a écrit:Re,
LED Philips type poire, E27  9,5W  2700k  806lm  53mA
220-240Vac, REF : 9290002206A


De ce que je voit sur internet, c'est une de celles que je trouve moches et qui n'éclairent pas dans tous les sens

De plus 9,5W pour seulement 806 lm, je garde mes ledvance de 7,5W pour 1055lm (moins de conso, plus d'éclairage et dans tous les sens, plus belles à mon goût)














@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Re,
Oui, je sais ce sont d'anciens modèles parmi les premiers, mais elles ne veulent pas grillées. Donc obligé de les garder, mais seulement pour bricoler Tongue
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Et pourtant, hexamatic , le type d'ampoule que tu présente doit bien etre le plus présent sur le marché, et c'est désolant
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 03h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
5
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir