Retour
Menu utilisateur
Menu

Relier deux tableau ensemble, probleme ou est la phase !

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 545 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour a tous,
voila mon problème : j'ai installer un second tableau électrique dans mon garage ( a 6 mètre du tableau principal) et au moment de raccorder les deux tableaux je me rend compte qu'il n'y a pas de borne pour mon cable de phase. les cables de phase qui ressortent des differentielles passe dans un domino et vont dans le disjoncteur principal. ducoup je ne sais pas comment relier mon deuxième petit tableau ! si vous pouvez me donner un coup de main ;)

je vous met les photos du tableaux principal :



Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour,

c'est un triphasé ? Le neutre est à gauche (fil bleu) et les trois autres sont les phases. Il faut ensuite répartir votre nouveau tableau sur ces trois phases pour ne pas en surcharger une.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonjour,
Effectivement, triphasé, trois rangées, donc chaque rangée à sa phase, il n'y a pas de bornier de distribution de phase.
Mais de toute façon, pour brancher un tableau secondaire, vous ne repartez pas des borniers phase/neutre du tableau. Il vous faut créer un nouveau circuit avec son disjoncteur, de façon à ce que le câble allant au tableau secondaire soit lui-même protégé.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Rhone
Je rajoute une photo de mon second tableau electrique :

Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Rhone
Richard45 a écrit:Bonjour,

c'est un triphasé ? Le neutre est à gauche (fil bleu) et les trois autres sont les phases. Il faut ensuite répartir votre nouveau tableau sur ces trois phases pour ne pas en surcharger une.


cest a dire qu'il faudrais que je un raccord (sucre ou autre) pour avoir ue phase qui parte jusqu'a mon ID de mon second tableau ?
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Non, il faut ajouter un disjoncteur sur une rangée du tableau principal, et partir de là.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Rhone
D'accord je commence a y voir plus clair. si je comprend bien il faut que sur une des rangé je rajoute un disjoncteur, mais quel type ? probablement 40a cela devrais suffire pour mon second tableau, car je en voudrai pas que le courant saute en surchargeant le circuit principal.

et se disjoncteur sera relier a mon ID du second tableau ?

désole pour toutes les questions mais je préféré être sur plutôt que de tout faire sauté ^^
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Oui, c'est ça. Il faut le calibrer en fonction de ce qu'il y a sur le tableau secondaire, et bien entendu ensuite dimensionner le câble en fonction de ce calibre.
Après, il faut le placer sur la phase la moins chargée de votre tableau principal.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
La théorie :

- Il vous faut une morceau de câble (R02V 3G6/10 mm²) ou 3 fils (HO7VU - 6/10 mm²) d''un tableau a l'autre sous gaine / goulotte.
- Parmi ces fils, il en faut un Bleu et un vert jaune.
- Et un disjoncteur Monophasé 32A installé dans le premier tableau pour protéger le câble / les fils ...

Dans la pratique :
- il faut alimenter ce disjoncteur (depuis le disjoncteur d'abonné en choisissant la phase la moins chargée -> celle de la rangée 3.
- Il faudra donc faire une dérivation sur cette phase (par exemple avec un bornier comme celui visible en bleu en bas a droite de votre tableau mais de couleur ni bleu, ni vert jaune)

- raccorder le fil bleu avec les autres...
- raccorder le fil vert jaune avec les autres...

Pensez a votre sécurité (coupez le courant ... ) et bon courage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Voir schéma de principe sur ce lien

http://ovh.to/w5BiBGx

Attention si vous utilisez trop de puissance sur le tableau divisionnaire vous risquez de surcharger la phase sur laquelle vous vous raccorderez.
Éventuellement allégez celle-ci dans le tableau principal.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
C'est tellement plus simple avec un dessin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Rhone
Merci a tous pour vos réponses je vois comment procéder, une dernière question : j'ai des câbles en rab de 10mm, puis je les utiliser meme si je prend un disjoncteur de 32a ? ou obligatoirement du 6mm ?
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est 6² mini
Rien ne vous empêche de mettre du 10².
C'est juste un peu plus galère à manier

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Rhone
J'ai réussi mon installation, tout marche ! merci a vous tous pour votre aide ;)
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis avant-hier à 05h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir