Retour
Menu utilisateur
Menu

Hourdis polystyrene, Mousse PU et plancher chauffant hydro

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 339 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photographe Env. 300 message Hetange-grande (57)
Bonjour,

Etant en RT 2012, mon étude thermique m'impose un R de 4,99 avec 100mm de PU pour le plancher bas sur VS.

Mon mode de construction est en agglos, avec une ITE de 18 cm pour arriver à un R de 6. L'ITE continuera jusqu'en pieds de fondation.

Mon toit terrasse sera isolé par l'extérieur en mousse PU 2 x 100mm pour un R de 8,8.

1//
Mon maçon me propose des hourdis polystyrène avec un R de 3,35 que je complèterais par un TMS de 60mm avec un R de 2,70.
Première question : En partant du bas cela me fait donc hourdis polystyrène, dalle de compression, chape de ravoirage, PU, chape.
Je voulais savoir si avec ce procédé, je ne vais pas me retrouver avec un point de rosée dans ma dalle?

2//
Deuxième question : Dois-je isoler aussi les murs périphérique de mon VS pour éviter les ponts thermiques?

3//
Troisième question : Quelle systeme serai le plus judicieux? Si vous avez des schémas je suis preneur...

MERCI à tous.
Urban
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Hetange-grande (57)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Pour vos travaux de maçonnerie, le mieux pour pour être sûr de ne pas se faire arnaquer, c'est d'avoir plusieurs devis !

Conseil : allez dans la section «devis maçonnerie» de ce site, vous remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça pas de prise de tête, vous comparez les prix et les services et vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir.

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php

Bonne journée !
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

ma réponse ne va pas t'aider mais je ne comprends pas trop :

avec une ITE jusqu'en pieds de fondations (hors gel) pour un VS (enterré), je ne vois pas trop pourquoi il y a besoin d'autant d'iso pour le plancher bas puisque la T° sous ce VS ne sera pas la T° extérieure Huh

1/ il faudrait demander au thermicien ou faire la simul (il y a quelques liens d'outils en ligne)


2/ re : avec une ITE jusqu'en pieds de fondations... mais je laisse la place pour les réponses techniques.

à propos de ponts thermiques, vu la surface des ouvertures, la question est : comment est prévue la pose des menuiseries ? (applique, extérieur... ?)
les baies sont fixes ? double vitrage ou triple ?
les seuils et tableaux de ces ouvertures ? standards ? (béton à la française ?)
travailler-améliorer ces points devrait permettre d'optimiser.

j'avais prévenu... mon message ne correspond pas tout à fait aux questions mais répond peut-être à la Q3.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis avant-hier à 19h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir